Электропитание ЩСН в РП 10 кВ. Требования по надёжности питания щита?

Количество просмотров - 3679
(ссылка на эту тему)
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Февраля 2011 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Проектирую РП 10кВ. РУ - моноблок с элегазом. Есть ЩСН: отопление, освещение, розетки, ЯТП.

Категория помещения Г / -. На освещение безопасности светильники с аккумуляторами. Вентиляция естественная.

Вопрос основной: Питаю ЩСН по 3 категории. Есть ли нормы, требующие 1 категорию для ЩСН?

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Февраля 2011 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Вопрос основной: Питаю ЩСН по 3 категории. Есть ли нормы, требующие 1 категорию для ЩСН?

Тут в большей степени зависит от требований к оборудованию которое стоит на РП. Мы закладывали на РП ЩСН по I-й категории это надо бло для питания шкафов ШОТ, УСПД АСКУЭ и УСПД ТМ, а также щита ПОС

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Февраля 2011 года, 11:52
(ссылка на это сообщение)

ШОТ запитан с ЩСН, но ШОТ имеет АКБ на 1,5 часа в аварийном случае.
освещение безопасности запитано от ШСН, но светильники с аккумуляторами.
получается по 3 категории только розетки и отопление.

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Февраля 2011 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

ШОТ запитан с ЩСН, но ШОТ имеет АКБ на 1,5 часа в аварийном случае.


А разделение шинок оперативного тока на две секции в ШОТ, вы каким образом выполняете ?

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Февраля 2011 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)

это обязательно? в каких нормах это сказано?

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Февраля 2011 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

это обязательно? в каких нормах это сказано?


Честно говоря в номрмах не встречал (или не помню  [улыбка] ), но у нас это как правило, что на свою СШ должны быть свои шинки опер тока

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Серж 08
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Февраля 2011 года, 15:06
(ссылка на это сообщение)

А разделение шинок оперативного тока на две секции в ШОТ, вы каким образом выполняете ?

а запитать шинки от разных автоматов?

Инженер (Саранск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Февраля 2011 года, 15:09
(ссылка на это сообщение)

Вот например как мы организовали питание по опертока на РП 10кВ в последний раз:
* Шинки.djvu
(32.21 Кб)  [скачать]  [загрузок: 186]

а запитать шинки от разных автоматов?
Тоже можно, правда надёжность будет хуже.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Desu
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Февраля 2011 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Пожалуйста, подскажите, нужно ли питать отопление по 1й категории??
И где это сказано?

Эксперт по проектной документации электроснабжения (Санкт-Петербург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Февраля 2011 года, 23:44
(ссылка на это сообщение)

Пожалуйста, подскажите, нужно ли питать отопление по 1й категории??


Недавно вроде писал на форуме:


  •     отопление на объектах энергетики обязано быть только тогда, когда есть постоянное присутствие персонала или это необходимо для правильной работы оборудования. Оборудование РП (КРУ и КСО имеют большой диапазон рабочих температур), а средства РЗиА и АСКУЭ имеют собственных обогрев (ставится в шкафу)

  •     если брать согласно ПУЭ то I категория - это потребители останов которых может привести, грубо говоря, к сильным финансовым потерям, порче оборудования, угрозе жизни людей и т.п. (к сожалению ПУЭ наизусть не помню, а под рукой нет  [улыбка] ), я думаю пропажа отопления на РП не относится  ни к одному из вышеперечисленных случаев  [улыбка]  [улыбка]  [улыбка]


Главный специалист (Минск, Беларусь)
Doctor Gauss
**
Активный участник форумов

Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Июня 2014 года, 06:53
(ссылка на это сообщение)

При отключении отопления могут выйти из строя блоки релейных защит и авария может развиться до головной ПС. Если целое РП мощностью, например, до 10 МВт выйдет из строя, то убытки, думаю, будут значительные.

P.S. Прошу прощения за поднятие давней темы, но вопрос все еще актуален.

Проектировщик (Новосибирск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, 7777
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines