beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Система аспирации деревообрабатывающего цеха. Подобор рециркуляционных циклонов?

Количество просмотров - 19936
(ссылка на эту тему)
Сергей АС
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Февраля 2008 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

Приветствую всех! Кто подскажет, как посчитать вентиляцию пылеудаления для деревообрабатывающего цеха на новые станки UBS-6-75 и HNS-110? Вентиляторы: м³/ч., об./мин., Па, циклон и т.д.?

? (Нижний Новгород, Россия)
Раёк
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Февраля 2008 года, 18:15
(ссылка на это сообщение)

Приветствую! А какие есть исходные данные. Пылеудаление непосредственно из зоны рабочего органа станка или в станке уже есть система сбора и локализации опилок? Было б полезно взлянуть как выглядит сам станок (а то тип ничего не говорит). Если есть возможность выложите поясняющие картинки или схемки.

Сергей АС, про какую систему вообще речь: про общеобменную вентиляцию деревобрабатывающего цеха или про систему пылеудаления от станков? Или Вы хотите каким-то образом объединить эти две системы? Растолкуйте
Сергей АС
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Февраля 2008 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

Только пылеудаление от станков.

? (Нижний Новгород, Россия)
Холод Плюс
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Февраля 2008 года, 09:55
(ссылка на это сообщение)

Сергей АС, знаете какое первое впечатление... задание для курсового [улыбка]
Уж больно как-то не серьёзно выглядит представленное задание. Там опять идёт путаница слов вентиляция и пылеудаление. Нет никаких параметров станков. Для начала расчёта необходим объём требуемой к удалению пыле-воздушной смеси, маскимальный размер твёрдых частиц в ней.
А если это Вам заказчик такое намалявал, то как минимум он должен ещё предоставить паспорта на станки.
Вы и чертежи в Word планируете выполнять?

Каким бы ни был цех и оборудование определённо можно сказать только одно: большое внимание необходимо будет уделить пожарной безопасности такой системы. Помому что пылевоздушная сместь из опилок может сдетонировать не хуже любого горючего газа!
Сергей АС
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Марта 2008 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

Вообще говоря, заказчик уже третий раз меняет задание, теперь ему нужен приток и аспирация. Но по килловатам у него ограничения, так что нужно подобрать котёл с автоматической подачей стружки, и от него рассчитать обогрев на приток (мы прикинули на глаз 6х20х5м высоты - 120000 м.куб. в час.) - четыре линии и обогрев двух линий воздуховодов к циклонам на 15000 м.куб. и 12000 м.куб. и бункерами по 30 м.куб. (требование заказчика), обогрев  самих циклонов и бункеров. Заказчики ездили смотреть такой же уже работающий цех и им объяснили, что стружка мёрзнет прямо в воздуховодах. Но всё это примерно, т.к. не знаем тех. характеристик всего оборудования, да и толком не представляю,  как подобрать рециркуляционные циклоны  – хоть бросай всё и отказывайся от заказа.

? (Нижний Новгород, Россия)
Сергей Иосифович
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Марта 2008 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

По разного рода местным отсосам - советую глянуть совплимовское оборудование.... я как-то просматривал глазом их каталог, там  пыледымоудаляющие агрегатины  - вроде неплохие... Правда, в основном для сварочных работ... ну может быть и для деревообработки будет.

Технический эксперт ООО "Кондиционер" (Минск, Беларусь)
Сергей АС
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Апреля 2008 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

Их оборудование я знаю-не пойдёт. Тут однозначно циклоны с рекуперацией и автоматической подачей опилок в котёл от которого производить обогрев притока в цеху, да ещё просят сразу предусмотреть обогрев циклонов с бункерами.

? (Нижний Новгород, Россия)
Lufttechniker
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Июня 2008 года, 19:05
(ссылка на это сообщение)

Системы аспирации от деревообрабатывающего оборудования могут быть местные и центральные.

Местные системы рециркуляционного типа удаляют стружку, опилки при помощи циклона в накопительный мешок, а воздух проходя через фильтр выбрасывается обратно в помещение д/о цеха. Обычно обслуживает либо один либо несколько станков. При расчете системы вентиляции влияние таких местных аспирационных систем не учитывается.

Центральные системы аспирации имеют разветвленную сеть воздуховодов собирающихся от станков в коллектор и далее на циклон. Система может быть рециркуляционной, но чаще выбрасывает водух в атмосферу. Поэтому следует обращать внимание на тип системы и компенсировать воздух удаляемый системой аспирации.

Воздуховоды следует предусматривать разборного типа, и в регламенте прописать периодическую очистку. Неплохая система LINDAB Transfer, но западная, поэтому вряд ли актуальная по стоимости. А для примера продуманной функциональной системы очень наглядна.

Если систему аспирации считаете сами, делайте рециркуляционной, а то при эксплуатации несколько десятков тысяч кубов воздуха подогревать на притоке обойдется в копеечку  [шок].

http://www.aerotech.com.pl/ - польский производитель оборудования для аспирации (на пол., англ., нем. яз.).

Инженер по системам вентиляции и кондиционирования (Брест, Беларусь)
Н. Епишин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Июля 2010 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)

Сергей АС -    есть возможность подсчета точного выброса ЗВ"  - отходов, рассеивания"  ПО (НА) месте монтажа и контрольного замера работающего технологического оборудования!!! - если есть время.....

Техник-проектировщик (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 769, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Posetitel, Зойберг, EuKarf, ИК, Чистильщик, Андрей_888, Koha, Перельман, Spayn, Electrik 1998, Imp, Алексей У.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines