Пример электротехнической части проекта 9-ти этажного жилого дома. Обсуждение

Количество просмотров - 11620
(ссылка на эту тему)
Beyondreality
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Июля 2010 года, 06:52
(ссылка на это сообщение)

Вот качественный на мой взгляд проект многоэтажного дома (9 этажей)...практически все элементы выполнены в виде блоков:
* 9_etaz_dom.rar
(5176.92 Кб)  [скачать]  [загрузок: 3809]
Smoke
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Августа 2010 года, 13:53
(ссылка на это сообщение)

Просмотрев Ваш проект у меня появилось несколько замечаний:
- на разветвлении проводов не указаны концы проводки
- на проводке не указаны количество проводов(графически)
- немного неправильно выбраны соединения между светильниками
- в спецификации фирма производитель не пишется

Главный специалист электротехнического раздела проектирования (Минск, Беларусь)
Олегtrik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Ноября 2011 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

 Доброе утро! Отдельное спасибо автору проекта Beyondreality за информацию для темы обсуждения (ведь более 100 скачиваний – значит тема интересна многим). На мой взгляд данный проект носит ознакомительный характер (как должно быть без подробностей), тем более для белорусов (или другой страны) где другие нормативные документы. Как проектировщика, меня в данном проекте интересовала только расчетная схема (на чем построен объект), остальные листы практически не смотрел. На расчетных схемах ВРУ-1 и ВРУ-2 видно:
- согласно СП 31-110-2003 п.п. 6.12 и 6.30 коэффициенты мощности для квартир с электрическими плитами - 0,98, а для лифтов и другого подъемного оборудования – 0,65. Предохранители ПН2-100 не все выбраны правильно, а ПН2-250 и ТТ (напр. 2 ввод 43 кВт - стоят 150/5, может учет прямого включения быть) на вводе нужно откалибровать по нагрузке и селективности (опросные листы наверно с другого объекта)                  
- завышено сечение стояков (напр. 50 мм2 многовато - для 16 квартир).

Инженер (Брест, Беларусь)
Нафанаил
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Января 2013 года, 08:22
(ссылка на это сообщение)

Благодарю за этот релиз [улыбка] Специально зарегистрировался даже, чтобы это написать.
Макс Чечулин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Августа 2016 года, 10:17
(ссылка на это сообщение)

Мне не нравится, что здесь питание лифта осуществляется по общим шинам.

Согласно СП 31-110-2003

    - ж/дома свыше 5 этажей- II категория;
    - ж/дома до 5 этажей-ІІІ категория.
    - лифт жилых домов - I категория.

Таким образом питание лифтов должно выполняться по отдельному источнику и не кидать его на общие шины

Студент (Тверь, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 19 Августа 2016 года, 05:09
(ссылка на это сообщение)

- так точно лифт первая категория,
- не увидел обогрева   кровли ...там от анти обледенения (СП 17.13330.2011 Кровли.    п.9.14 Для предотвращения образования ледяных пробок и сосулек в водосточной системе кровли, а также скопления снега и наледей в водоотводящих желобах и на карнизном участке следует предусматривать установку на кровле кабельной системы противообледенения.)
- система аварийного освещения выполняется  кабелем FRLS , - данная система тоже потребитель первой категории
- освещенность в электрощитовой в местах установки электрооборудования должна составлять 200 лк ,  приложение К п.89. СП 52.13330.2011 ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:59

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 384, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines