Форумы Проектант
Размещение
рекламы



   @proektant.
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно, ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
Всего пользователей - 17284
Всего тем - 12438
Всего сообщений - 91743
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Источник бесперебойного питания (UPS) для систем видеонаблюдения. Обсуждение

Количество просмотров - 1292
(ссылка на эту тему)
Ivanko
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Мая 2010 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Согласно требованиям РД 28/3.005-2001 "Технические средства и системы охраны. Телевизионные системы видеонаблюдения (системы охранные телевизионные). Правила производства и приемки работ." электропитание технических средств системы видеонаблюдения должно быть бесперебойным. Чем Вы резервируете электропитание видеорегистраторов, ПК (при использовании в качестве сервера для CCTV или IP). Какая торговая марка является безусловным лидером в этом секторе рынка. UPS в разрезе "цена-качество". Делимся опытом, обсуждаем.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Mar Tinus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Июня 2010 года, 20:31
(ссылка на это сообщение)

В России это "Бастион"
линейка специализированного оборудования: Бастион
 
как пример:
complex-SKAT-UPS-3000_sm.jpg
 
* complex-SKAT-UPS-3000_sm.jpg (48.38 Кб, 577x449) [загрузок: 391]

Инженер (Новосибирск, Россия)
Che81
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Августа 2011 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

я раньше забивал АРС. у них большая линейка ИБП с хорошими характеристиками, графиками расчёта продолжительности. И главное у них оч хорошая репутация. Тока цена у них высока.
Если ИБП надо на 15минут, то беру кого-нить попроще (у того, у кого беру основной комплект оборудования)
Буквоед
***
Куратор подраздела "Локальные сети передачи данных"

Проектирование систем безопасности
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Августа 2011 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Использую APC. Удобный расчет времени автономной работы системы видеонаблюдения . Стоимость, ориентировочно, для системы видеонаблюдения потребляющей 780Вт: 125 минут - 2920$, 230 минут - 3727$.
Еще смотрел в сторону ИБП Newave PowerVario 11 1-6 кВА (с целью удешевления), но поставщик Newave ( ОАО "Катэк" ), несмотря на наличие данных блоков питания на сайте , их не поставляет.
Поэтому Newave PowerVario 11 1-6 кВА держу пока на заметке.

Инженер-проектировщик, инженер технического надзора (Минск, Беларусь)
Специaлист
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Сентября 2011 года, 21:37
(ссылка на это сообщение)

Мы тоже используем APC для внутреннего применнения,
а для наружнего TSi
http://www.tsipower.com/
уже неоднократно использовали, приятно в руках держать, конечно с Бастионом не сравнить.
И по мощности и по качеству изготовления Бастиону нужно учиться еще, тока они испытания провели на более низкие температуры,
а америкосы с TSi говорят, что -20С испытывали, а ниже не пробовали, не было запросов...
ИБП по бокам шкафа.jpg
 
* ИБП по бокам шкафа.jpg (31.08 Кб, 640x480) [загрузок: 256]

Специалист (Минск, Беларусь)
Koctycb
**
Активный участник форумов

Для проектировщиков
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Ноября 2011 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

простите за вопрос, я не слаботочник, наш слаботочник задал нам вопрос, на который надеюсь ответите вы. сколько по времени должна работать система видеонаблюдения при пропадании основного электропитания, в каких документах это прописано. страна Беларусь. Спасибо.
ЗЫ: поиск по форуму не помог.

Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
Che81
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Ноября 2011 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

я вас прощаю за ваш вопрос..)
в отличие от остальных систем (СПС, ОС, СКУД и проч.) в РД по ТСВ сказано только о необходимости резервирования по питанию, без указания времени. Т.е. вопрос времени резервирования должен решаться совместно с заказчиком.
Как правило на практике время резервирования зависит от ситуации на объекте и используемого оборудования. Т.е. если система позволяет использовать низковольтные источники питания, и есть возможность долговременно резервировать регистратор (от АВР, ИБП, дизель-генератора и т.п.), то можно зарезервировать и на час и на два.
Или можно ограничится резевом на 10-15минут (от простецкого компьютерного ИБП для ДВР и БП с 1 АКБ для камер).
Или вообще не резервировать. а добавить в ТЗ и задание строки о том, что резервировать надо, но резервирование осуществляется силами заказчика и данным проектом не предусматривается.
Каждый вариант законен, и у каждого варианта своя стоимость.

Пусть решает заказчик, что ему "нужнее"
Koctycb
**
Активный участник форумов

Для проектировщиков
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Ноября 2011 года, 11:26
(ссылка на это сообщение)

огромное Вам спасибо

Проектировщик ЭП, ЭС, ЭК, ЭМО (Брест, Беларусь)
Энерго-а
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Ноября 2011 года, 11:29
(ссылка на это сообщение)

Не вводите людей в заблуждение СТБ ГОСТ Р 51558-2003 п.4.8.3-30 минут. Но! Все зависит от того кто охраняет объект. Если МВД, то ТУ на электроснабжение прописывают они, если на объекте своя охрана то заказчик сам будет решать как запитывать систему видеонаблюдения. Это из опыта общения с ДО.

Технолог (Минск, Беларусь)
Che81
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Ноября 2011 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Не вводите людей в заблуждение СТБ ГОСТ Р 51558-2003 п.4.8.3-30 минут. Но! Все зависит от того кто охраняет объект. Если МВД, то ТУ на электроснабжение прописывают они, если на объекте своя охрана то заказчик сам будет решать как запитывать систему видеонаблюдения. Это из опыта общения с ДО.

"а мужики-то, не знали..."
век живи... стока ТСВ сделал, а про данный гост не слыхивал... что ж теперя в каждый мелкий офис/магазин с 2-3 камерами сувать АРС??? ..( Заказчик будет не в восторге...
выход один: указывать в ТЗ, что проектируемая ТСВ предназначена для контроля за технологическими процессами, без выполнения функций "защиты людей и имущества от преступных посягательств". Тогда мы не попадём под данный СТБ ГОСТ Р 51558-2003.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Монтажные технологии
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Привод
Вчера в 19:41

автор: Vavkhachev
Вчера в 14:24

автор: АндроИД
Вчера в 12:33

автор: Dpv 2005
Вчера в 09:50

автор: Kot 82
Вчера в 07:14

автор: Zoro
17 Мая 2012 года, 22:01

автор: Anton 86
17 Мая 2012 года, 17:34

автор: Влaдимир Д
17 Мая 2012 года, 14:09

автор: Gutten
16 Мая 2012 года, 22:45

автор: Izo
16 Мая 2012 года, 10:59

автор: Rrrom
16 Мая 2012 года, 09:43

автор: Suvor
16 Мая 2012 года, 09:14

автор: Fsp 310
15 Мая 2012 года, 09:18

автор: Картер
14 Мая 2012 года, 22:45

автор: dim_
14 Мая 2012 года, 12:06

14 Мая 2012 года, 10:36

автор: 7777
13 Мая 2012 года, 20:29

автор: Ivo
12 Мая 2012 года, 16:15

автор: Kip 72
12 Мая 2012 года, 11:29

автор: Iceguy
12 Мая 2012 года, 10:14


Последние 10 cообщений чата:
Сегодня в 05:48
Если б можно бы взять повернуть время вспять. Вот это романтика, чудеса навигации. Но маяк не горит, тишина говорит. Капитан Арктика, капитан Арктика.
Вчера в 15:39
Подшиваю к сдаче проект, слушаю "Капитан Арктика". Сегодня раздухарилось до 20 тепла, скоро первая зелень будет. День почти 21 час, ночи нет! Хорошо Улыбка
Вчера в 14:23
Угу!.. до озноб-б-бб-а-ааа!..
Вчера в 13:37
Елена, погода просто даёт возможность вам охладиться перед жарой.. пользуйтесь эти моментом!
Вчера в 13:06
А вот  погода подкачала...+13 (утром +5), а вчера было под +30... Грустный Грустный Плачущий
Вчера в 13:01
Привет! Всех с ПЯТНИЦЕЙ!!!
У нас даже НЕ рабочая суббота,- что само по себе радует!!!
Вчера в 12:49
скоро начало выходных!..
Остался 1 час 50 минут...
Вчера в 12:12
Что-то из армейского: "на вынос мозга стоять смирно!".
Вчера в 11:48
И вам Маргарита удачи, а я пойду посмолю да на обедюдище, а то что то сейчас мозх вынесли Сумасшедший
Вчера в 11:40
Япония отменяется Грустный
Уезжаю знакомиться с новым объектом.
Всем хороших солнечных выходных. До встречи Улыбка

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 224, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Moshkarow, Пушистое, ИнженерЮ, АндроИД, Lesandro, Andreus, Иван Г., Гастарбайтер, Beroes Group, Sergey-k-pkbdgts, Wespe, Артур, Ирина Ю., Nikolay Vasilyevich, Obon, Mav, Туйхая
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © Творческая группа «Проектант»
Powered by SMF 1.1.16 | SMF © 2006-2011, Simple Machines
TinyPortal v1.0 beta 4 © Bloc