Общеобменная вентиляция. Механическая вентиляция КТП

Количество просмотров - 1881
(ссылка на эту тему)
Vladislav MY
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Июня 2021 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Мне необходимо подобрать оборудование для вентиляции КТП в бетонной оболочке.
Известны объём помещения (150 м3), тепловыделение аппаратуры (5 кВт), устанавливаемой внутри этого помещения,
максимальная разница температур входящего и выходящего воздуха (15 градусов цельсия).

Порылся в интернете насчет формул, нашёл более или менее понятную формулу:
L=3,6*Q/(c*р*(tyx-tпр), где
Q - избытки явной теплоты в помещении, Вт
с - теплоемкость воздуха = 1,005кДж/(кг*°С)
р - плотность воздуха = 1,2кг/м3
tyx – температура воздуха удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой рабочей зоны, °С
tпр – температура приточного воздуха, °С

Но не понятно, как сюда объём помещения включить или как результат соотнести с объёмом.
Вентиляторы собираюсь использовать производительностью 3500 м³ч. Направьте, пожалуйста, на путь истинный [улыбка].

Я в этом деле вообще не шарю.
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Июня 2021 года, 15:30
(ссылка на это сообщение)

Для определения кратности воздухообмена используйте объем помещения в соотношении с получившимся требуемым расходом воздуха. Если получившееся число не превысило допустимой для Вашей КТП максимальной кратности, то и вентилятор выбирайте подходящий. Если же кратность превысила допустимую, то  придется от ОВ перейти к ОВК... Без кондиционера будет не обойтись.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Vladislav MY
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Июня 2021 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

Получилось:
L = 3,6 * 5000 / 1,005 * 1,2 * 10 = 1492,5 м3/ч (взял 10 градусов разницу температур, пусть будет с запасом).
Объем у меня 150 м3. Получается 10 кратный воздухообмен в час? Если я поставлю один вентилятор с обменом 3500 м3/час, его хватит, так? У меня подозрения насчет правильности моих рассуждений, объем все равно учитывается как-то боком. Вентилятор должен быть вытяжной? Или приточный? Или нужно 2 вентилятора и один и другой?
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Июня 2021 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

3500 – много, так Вентилятор будет часто вкл/откл. Да и разницу температур по той же причине нужно взять не 10, а 15 (в строгом соответствии с Техническим Заданием Технологов). Надзорные Органы склонны к непрерывной работе Вентилятора (но не настаивают).
Приточная Решетка – с улицы у пола, рядом с Трансформатором. Вытяжной Вентилятор – под потолком на улицу, строго напротив Приточной Решетки.
Управление Вентилятором лучше сделать подороже, чтобы надежность была высокая. 2 аналоговых датчика тампературы: первый – в Приточной Решетке, второй – в потоке Вытяжного Вентилятора. Вкл/откл будет давать команду Контроллер, когда разность достигнет 15 градусов.
Да, и не забудьте, что провода от датчиков обязаны быть в Экране, иначе помехи от Трансформатора будут!!! Я кладу МКЭШ.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Vladislav MY
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Июня 2021 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы! А как насчет объёма? По-моему, объём в моих расчетах просто не учитывается. Или его можно вообще не учитывать? Что-то я сомневаюсь.
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Июня 2021 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Узнайте у Технолога, который дал Вам исходные данные (объем, кВт, макс. дельту t), еще и кратность воздухообмена. Причем, пусть уточнит, какую: минимально допустимую или максимально допустимую. Он обязан указать это в своем Техническом Задании на проектирование Вентиляции, которое дает Вам. И он знает, почему обязан. Если не дает, то пусть укажет ссылку на РД строго по этому конкретному объекту. Ведь назначений КТП очень много!
Так вот, по формуле подсчитайте необходимую производительность вентилятора и сравните её с объем * кратность. И только после этого подбирайте вентилятор.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

автор: viveleroi
22 Марта 2024 года, 12:58

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47

автор: Savobin Alex
22 Января 2024 года, 15:39

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

02 Декабря 2023 года, 09:35


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 690, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, РоманC, doctorRaz, Electrik 1998, Чистильщик, Антониони
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines