Пожарная сигнализация на гарантийном обслуживании. Случаи, попадающие под гарантию

Количество просмотров - 2762
(ссылка на эту тему)
Андрей вл
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Января 2021 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Помогите рассудить.
Сделали новую пожарку. В 4 зданиях. Сдали, приняли.
Вопрос. А что входит в гарантию? Стандартно.
Вот случай. Сработала. Что-то варили в кухне.
Сбросили тревогу. Пара датчиков не встала на охрану. Пишет неисправность.
Датчик сам живой. Гарантийный случай? Или все ж все это в рамках дальнейшего договора на ТО?

Или другой случай. Сработала. Сбросили. Поставили на охрану и весь второй этаж горит на пульте оранжевым. Неисправность. КЗ.

Это тоже гарантия или все ж ТО?

Спасибо

----- добавлено 14 Января 2021 года, 12:26 -----
Да, все собрано на болиде
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Января 2021 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

Гарантийный случай связан с недостатками монтажа, которые выявились в процессе эксплуатации. КЗ может быть вызвано некачественной прокладкой ОКЛ, например пережали кабель металлической проволокой.
А вот датчики почему не встали под охрану это интересно

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Января 2021 года, 08:44
(ссылка на это сообщение)

Вопрос. А что входит в гарантию? Стандартно.

Юристам своим задавайте вопрос. Какая у вас гарантия и на что: на отдельные изделия или на смонтированный комплекс

Монтажник (Челябинск, Россия)
Андрей вл
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Января 2021 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)


Вопрос. А что входит в гарантию? Стандартно.

Юристам своим задавайте вопрос. Какая у вас гарантия и на что: на отдельные изделия или на смонтированный комплекс


Скорее комплекс.

Одного не пойму . Показывает короткое замыкание . Выше сказано мол сильно зажато проволокой .

Неужели все так нежно ?
У меня локалка на 200 компов - никаких проблем с зажатостью
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Января 2021 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

Скорее комплекс.

ну тогда скорее гарантийный случай  [смех]


Монтажник (Челябинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Января 2021 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Это пережитки ОКЛ. Унас такое часто, когда через 50 см крепят вязальной проволокой. Сейчас крепим перфорированной монтажной лентой
https://www.etm.ru/catalog/F0PS1020_sdf

----- добавлено 15 Января 2021 года, 11:00 -----
СКС вы же пластиковым крепежом делаете, в коробах вобще не крепите

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Андрей вл
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Января 2021 года, 19:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Хочу сам понять. Пожарка на два этажа . Неделю назад вырубило весь второй этаж. Кроме двух точек. Обратно становиться на охрану не захотела. КЗ и все.
Сегодня приходила подрядная. Прибором каким то проверила все устройства. Ничего в них аномального не нашла.
Потом заглянули в щитовую на втором этаже. И нашли (со слов сотрудников, сам лично не видел) два выдранных кабеля. Я ещё удивился что в щитовой. В общем поправили они эти кабели. И вроде как завёлся второй этаж .
Я уж порадовался, но нет. Вечером позвонили - сработала пожарка на втором этаже. Без причины. Так же панель второго этажа загорелась оранжевым. Кроме двух точек.
Собственно вопрос, помогите понять)
Что могло быть подключено на втором этаже в щитовой к пожарке .
И почему повторно вырубило)
Поняв первый вопрос думаю можно понять в второй.
К той щитовой ещё подключена серверная. И в серверной два напольных кондюка. Вроде по полтора киловатта. Кондюки подключали до монтажа пожарки. Подключали их к общей шине входа в шкафу в щитовой.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Января 2021 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

Сложно, что-либо понять в вашем описании. По-пробую перевести на технический язык. Если что-то неправильно поправьте.
У Вас недавно смонтировали пожарную автоматику на базе оборудования "Болид". Поставили пульт "С2000-М", а так же блок или несколько блоков С2000-БКИ.
Из описания непонятно адресная у Вас система или на пороговых датчиках.
Судя по всему речь идет об общежитиях

----- добавлено 22 Января 2021 года, 20:21 -----
Кстати с поставками адресных пожарных датчиков производства "Болид" сейчас проблемы, могли смонтировать и порогово-адресные

----- добавлено 22 Января 2021 года, 20:25 -----
Далее монтажная организация должна была оставить инструкцию по пользованию системой. А так называемые точки - это разделы на блоке С2000-БКИ, которые должны быть конкретно подписаны: комната №1, кабинет №4 или как-то так. Т.е. эта ваша точка должна обозначать конкретное направление: куда бежать при срабатывании. А не гадать щитовая, не щитовая. Кроме того, информация о срабатывании дублируется на жидкокристаллическом экране пульта С2000-М

----- добавлено 22 Января 2021 года, 20:26 -----
Есть кстати такое пособие
https://bolid.ru/files/373/566/h_a90a9af54939a33f21c1bfbe187e8f60

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Января 2021 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

В описании С2000-БКИ при неисправности индикатор должен моргать. У Вас постоянно включен. Значит шлейф или раздел у Вас просто напросто отключены сейчас. Видимо из-за того, что сразу уходят в "Пожар".
https://bolid.ru/files/373/566/s2000_bki_ret_v_2.45_sep_20.pdf
Так что скорее всего у Вас в состоянии "Пожар" находятся два датчика. Хотя Вы могли и отключить разделы из-за пищания самого пульта С2000-БКИ при срабатывании. На блоке есть кнопка отключения звука в этом случае.
Т.е. Вам сейчас надо:
1. Определится где сработало.
2. Идти в эти помещения и задрав голову вверх смотреть на датчики в помещении или группе помещений. В дежурном режиме датчики должны моргать с определенной частотой. Это признак, что на датчик приходит напряжение. Если датчики не моргают, значит где-то обрыв или один из датчиков садит линию. В случае если датчик сработал, его светодиод постоянно горит красным цветом.
Возможно, но маловероятно, что у Вас имеется ИПДЛ. В этом случае на него отдельно приходит питание и часто ИПДЛы не берутся без пересброса по питанию

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Андрей вл
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Января 2021 года, 20:57
(ссылка на это сообщение)


Сложно, что-либо понять в вашем описании. По-пробую перевести на технический язык. Если что-то неправильно поправьте.
У Вас недавно смонтировали пожарную автоматику на базе оборудования "Болид". Поставили пульт "С2000-М", а так же блок или несколько блоков С2000-БКИ.
Из описания непонятно адресная у Вас система или на пороговых датчиках.
Судя по всему речь идет об общежитиях

----- добавлено 22 Января 2021 года, 20:21 -----
Кстати с поставками адресных пожарных датчиков производства "Болид" сейчас проблемы, могли смонтировать и порогово-адресные

----- добавлено 22 Января 2021 года, 20:25 -----
Далее монтажная организация должна была оставить инструкцию по пользованию системой. А так называемые точки - это разделы на блоке С2000-БКИ, которые должны быть конкретно подписаны: комната №1, кабинет №4 или как-то так. Т.е. эта ваша точка должна обозначать конкретное направление: куда бежать при срабатывании. А не гадать щитовая, не щитовая. Кроме того, информация о срабатывании дублируется на жидкокристаллическом экране пульта С2000-М

----- добавлено 22 Января 2021 года, 20:26 -----
Есть кстати такое пособие
https://bolid.ru/files/373/566/h_a90a9af54939a33f21c1bfbe187e8f60


Набор оборудования такой
С2000м
С2000кдл
С2000сп2
Дип34а
ивэпр 12/5
Пожарные «кнопки» и таблички

Инструкции все есть . Все ок. Понятно что где сработало .
Понять бы почему починив что то в щитовой выдранное (но при этом все приборы на вахте работали , те не они питались от выдранных проводов в щитовой) все вдруг заработало. А часов через 6 опять ложное срабатывание и практически весь второй этаж отвалился.
Что могло быть подключено в щитовой такое. Те получается что то стоит на втором этаже и  требует отдельного питания? А про кондюки вспомнил , те как вариант могут при старте какую нибудь наводку в сеть давать и тому прибору , который питается напрямую от щитовой на втором этаже просто «плохело»)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Января 2021 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

Тогда непонятно почему две точки: одна электрощитовая, а вторая какая? А сказать можно все что угодно

----- добавлено 22 Января 2021 года, 21:22 -----
Если отваливается весь второй этаж значит возникает обрыв или кз всей адресной линии. Вероятнее всего в месте соединения в конкретном датчике. Для чего и хотят с 1 марта, чтобы линии делались только кольцевыми.
Кроме того, ДИП-34А бывает двух разновидностей ДИП-34А-03 и ДИП-34А-04 (вариант с встроенным изолятором короткого замыкания).

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Андрей вл
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Января 2021 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)


Тогда непонятно почему две точки: одна электрощитовая, а вторая какая? А сказать можно все что угодно

----- добавлено 22 Января 2021 года, 21:22 -----
Если отваливается весь второй этаж значит возникает обрыв или кз всей адресной линии. Вероятнее всего в месте соединения в конкретном датчике. Для чего и хотят с 1 марта, чтобы линии делались только кольцевыми.
Кроме того, ДИП-34А бывает двух разновидностей ДИП-34А-03 и ДИП-34А-04 (вариант с встроенным изолятором короткого замыкания).


Наверно все голову заглумил) вторая точка на первом  этаже , где все оборудование стоит.
Извещатель 03
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 23 Января 2021 года, 18:00
(ссылка на это сообщение)

Очень сложно сказать не наблюдая объект. Вам так и не устранили неисправность?
Определить в сработке ли датчики в электрощитовой и на посту охраны элементарно. Горит постоянно красный светодиод или нет?
Кроме того, монтажная организация могла сделать на эти датчики ответвления от основной ДПЛС. А ответвления желательно делать через БРИЗы. В обоих случаях электротехнические помещения и могут быть наводки от электрооборудования. Честно сказать не было у меня сработок от наводок, защищали да же подстанции 6 кВ адресными датчиками, но кто его знает

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Андрей вл
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Января 2021 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)


Очень сложно сказать не наблюдая объект. Вам так и не устранили неисправность?
Определить в сработке ли датчики в электрощитовой и на посту охраны элементарно. Горит постоянно красный светодиод или нет?
Кроме того, монтажная организация могла сделать на эти датчики ответвления от основной ДПЛС. А ответвления желательно делать через БРИЗы. В обоих случаях электротехнические помещения и могут быть наводки от электрооборудования. Честно сказать не было у меня сработок от наводок, защищали да же подстанции 6 кВ адресными датчиками, но кто его знает


Провод тот, что в щитовой был оторван- это от датчика. Поменяли, поставили все на место. Сработало все часа через три опять. Топология кольцо . Самое интересное (если я не ошибаюсь ) в этом кольце все датчики на панели горят оранжевым. Кроме двух. Зелёные
Да, и на с2000кдл мигает оранжевым «линия». Видно он ответственен за этот сегмент

Зы. Если убрать в щитовой датчик , пустить провода напрямую и с пульта датчик тоже убрать- исключим вариант наводки ? Или наводка может появиться и в самой перемычке ?
Андрей вл
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Января 2021 года, 16:45
(ссылка на это сообщение)

Кстати. А разве могут быть в кольце два исправных датчики, а все остальные с кз?)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1155, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, Зойберг, Alex2214, doctorRaz, Evdbor, Чистильщик, Storm amr, Yury G, Грариум, Владислава, Horizont, Алексей У., Ladoga-IR, AlexeyVL
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines