beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288055
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Застройка объекта поэтапная. Этап размещения БКТП

Количество просмотров - 1206
(ссылка на эту тему)
Бурданов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Января 2020 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

Жилая застройка.
Имеется 3 очереди строительства (поэтапно).
Так вот у меня вопрос где размещать БКТП? Если разместить во второй или третей очереди? Как ее в эксплутацию ввести, чтобы было постоянное электроснабжение домов построенных на первой очереди?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Января 2020 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)

для начала разобраться какие 3 очереди и что входит в каждую.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Января 2020 года, 00:59
(ссылка на это сообщение)

(поэтапно)

по 87
Цитата
В целях настоящего Положения под этапом строительства понимается строительство одного из объектов капитального строительства, строительство которого планируется осуществить на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных объектов капитального строительства на этом земельном участке, а также строительство части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных частей этого объекта капитального строительства.


это значит для домов которые вы строите в рамках этапа должны быть построены подстанции которые осуществляют их электроснабжение...подстанции, кабельные линии, наружное освещение для них -  позволяющее их эксплуатировать ,
отдельно стоящие подстанции по ПУЭ в 10 м от жилого дома, также посмотрите  СП4 там тоже есть нормы касательно расположения  зданий и сооружений между собою

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Января 2020 года, 09:37
(ссылка на это сообщение)

Так вот у меня вопрос где размещать БКТП ?

Генплан и краткая характеристика домов могут помочь нам дать рекомендации.
Если разместить во второй или третей очереди?

Как правило, такое реализовать нельзя. Там, банально, может отметка земли существенно отличаться от проектной. Делать временную дорогу к ТП(если строим на пустыре) тоже мало кому нужно. Да и планы на будущее плохи тем, что не всегда сбываются.

----- добавлено 21 Января 2020 года, 09:41 -----
отдельно стоящие подстанции по ПУЭ в 10 м

С масляными трансформаторами - минимум 16м (чтобы потом не бодаться с РТН из-за различной трактовки норм)

4.2.68. Противопожарные расстояния от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственных зданий с категорией помещения В1-В2, Г и Д, а также до жилых и общественных зданий должны быть не менее:
16 м - при степени огнестойкости этих зданий I и II;
20 м - при степени III;
24 м - при степени IV и V.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Января 2020 года, 11:14
(ссылка на это сообщение)

я понял вопрос - где размещать БКТП - по очередям ?

количество очередей видимо определяет не электрик.
для начала разобраться какие 3 очереди и что входит в каждую.

и согласовать с этими очередями введение поэтапно строительство электросетей и БКТП.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Бурданов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Января 2020 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Да спасибо всем за ответы.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Января 2020 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

Чаще всего начинают со строительства БКТП, поскольку отсюда и производится электроснабжение строительной площадки.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Января 2020 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

начинают со строительства БКТП, поскольку отсюда и производится электроснабжение строительной площадки.

первый раз слышу про такое.
может в поле с нуля.
временное электроснабжение стройплощадки не обязательно с БКТП, уже поставленные вагончики иногда от соседней, ближайшей КТП, поскольку нагрузка маленькая.
а до БКТП вагончики не откуда питать.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Января 2020 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

первый раз слышу про такое.
может в поле с нуля.
временное электроснабжение стройплощадки не обязательно с БКТП, уже поставленные вагончики иногда от соседней, ближайшей КТП, поскольку нагрузка маленькая.
а до БКТП вагончики не откуда питать.

По разному. Мелкий застройщик-крупный застройщик.
От соседней, ближайшей КТП может получить только временное подключение  на год.
В основном сразу место под ТП как сказал
Чаще всего начинают со строительства БКТП, поскольку отсюда и производится электроснабжение строительной площадки.

Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 772, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Alex2214, Чистильщик, Земский, РоманC, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines