Изолюксы на плане. Документы требующие показывать изолюксы на планах

Количество просмотров - 1247
(ссылка на эту тему)
ProZ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Января 2020 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста документ, по которому надо показывать изолюксы на планах? В ГОСТ 21.607-2014 таких требований не нашел.
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Января 2020 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

На планах из всех светотехнических показателей показывается лишь нормируемая освещённость. Если с Вас требуют, сделайте приложение к альбому рабочей документации, например результаты расчёта из Dialux, содержащих планы с изолиниями.

Проектировщик (Москва, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Января 2020 года, 05:03
(ссылка на это сообщение)

на планах изолюксы не показывают, это идет или отдельный том расчета освещенности где это все разрисовано в цвете, или отдельный лист к проекту где показаны изолюксы на плане-там надо только где стоят опоры и геометрия территории (дороги, здания, площадки), никаких кабелей и т.п. на этом плане ненадо рисовать

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ProZ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Января 2020 года, 19:42
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы.
Поясню ситуацию: делаем проект на промобъект по ПП87 и генподрядчик попросил включить "план прожекторного освещения", хотя по 87 план освещения не требуется. Почему только прожекторного, при том, что обычные светильники наружного освещения проектом тоже предусмотрены, я не понимаю, но сделали что просили. Вот теперь он просит на план добавить изолюксы. Кто-то может из собственно опыта прокомментировать логику таких требований:
- зачем нужен план освещения, если это сверх 87?
- почему только прожекторного?
- изолюксы только для прожекторов или включая светильники??
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Января 2020 года, 19:53
(ссылка на это сообщение)

- зачем нужен план освещения, если это сверх 87?
- почему только прожекторного?
- изолюксы только для прожекторов или включая светильники??

скорее всего  для экспертизы, вы же делаете стадию П? почему только прожекторного-может эксертиза потребовала только освещенность от прожекторов хотя по факту если прожектора работают одновременно со светильниками то надо еще и от светильников освещенность добавлять т.к. прожектора и светильники это просто части осветительной установки, как вариант генподрядчик безграмотный и не понимает что от него хочет экспертиза и он вам передал искаженную информацию, как он её понял, или возможно он хочет заменить те прожектора что вы заложили в проекте на прожектора другой фирмы и ему этот план нужен чтобы грамотно произвести замену-он отошлет его той фирме где он хочет купить прожектора чтобы они ему подобрали аналоги своего производства, произвести замену светильников видимо проще а прожекторов сложнее, вот несколько возможных вариантов причин

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Января 2020 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

Поясню ситуацию: делаем проект на промобъект по ПП87 и генподрядчик попросил включить "план прожекторного освещения", хотя по 87 план освещения не требуется. Почему только прожекторного, при том, что обычные светильники наружного освещения проектом тоже предусмотрены, я не понимаю, но сделали что просили. Вот теперь он просит на план добавить изолюксы. Кто-то может из собственно опыта прокомментировать логику таких требований:
 - зачем нужен план освещения, если это сверх 87?
 - почему только прожекторного?
 - изолюксы только для прожекторов или включая светильники??

Нарисуйте им пару кривых с требуемой освещенностью, пусть потом промеряют люксомером и обосновывают свои требования по нормам.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Января 2020 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Да нормальная ситуация. Логично ведь, что нужно каким-то образом оценить освещение территории. У меня было такое. Заказчик попросил предоставить расчёт освещённости территории предприятия. Изучив материалы, он попросил там-сям добавить прожекторов, пояснив для чего. Таким образом, при минимуме исходной информации, частично прояснилась ситуация относительно особенностей технологического процесса и соответственно обоснование принятых величин нормируемой освещённости. Пришлось выполнить пару итераций. Правда по поводу предоставления расчётов эксперту даже разговора не возникало. Да и к проекту расчёт не прикладывался.
Эксперты попадаются разные. Возможно ваш усомнился в правильности выбора светильников, либо ищет к чему прицепиться. Вот и захотел увидеть изолинии. И тут ведь не отбрешешься. Скажет он - Обоснуй! Придётся обосновывать.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 13:07

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1095, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Storm amr, Чистильщик, Evdbor, Alex2214, Грариум, Владислава, Horizont, Алексей У., Ladoga-IR, AlexeyVL, Перельман, Elzza
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines