beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30992
  • Всего сообщений - 287854
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Цех по переработке резины. Тушение пожара спринклерными оросителями

Количество просмотров - 2583
(ссылка на эту тему)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 08 Октября 2019 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

Эксперт выкатил замечание о невозможности применения спринклерного пожаротушения в цеху по переработке резины, обосновав тем, что согласно справочника Корольченко, требуется распыленная вода.
А согласно СТБ ороситель: Устройство, предназначенное для тушения, локализации или блокирования пожара путем разбрызгивания или распыления воды и/или водных растворов.
Он сказал, что применяемые оросители - разбрызгиватели.
Применяйте распылители или делайте пену.
Может кто сталкивался с чем то похожим и имеет разъяснения?
Может кто брал разъяснения, что резину можно тушить спринклерными оросителями?

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Октября 2019 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)

Пена однозначно эффективнее

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Октября 2019 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Тут не в эффективности дела - а в возможности...
Я бы сказал, что газ еще эффективнее - и что? Целесообразно ли на нем целый цех делать?
При чем в цехах рабочие места...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Октября 2019 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Естественно целесообразнее газом, но неподъемно экономически. Эксперт прав в том плане, что спринклерное будет малоэффективно.
Спринклера будут вскрываться по очереди, тушить соответственно относительно небольшую площадь. Наверняка большая высота.
Как минимум делать с добавками воду и конечно тонкораспыленка и эффективнее и экономичней, чем обычные спринклера

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Октября 2019 года, 09:38
(ссылка на это сообщение)

В Республике Беларусь нет сертифицированных тонкораспыленных установок водяного пожаротушения...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Октября 2019 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Пенное то есть пожаротушение

----- добавлено 09 Октября 2019 года, 10:27 -----
Нашел через поиск
https://deal.by/Tonkoraspylennoe-pozharotushenie.html

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Октября 2019 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

Отзвонился - они могут продать, но пока не завозили - нет спроса, по-этому нет и сертификата..

----- добавлено 09 Октября 2019 года, 14:54 -----
А модули можно применять только до высоты 4 метра - не более...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Октября 2019 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Я думал вас спринклеры заинтересуют. На модули-то наплевать в данном случае

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Alextal
***
Куратор подраздела "Газовое, порошковое и аэрозольное пожаротушение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Октября 2019 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)

Это спринклеры как раз и не сертифицированы, я про них выше писал...

Инженер-проектировщик ПС, ОП, ОС, АПТ, ВН, КД (Минск, Беларусь)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Октября 2019 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Остается пена

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Ноября 2019 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)


Эксперт выкатил замечание о невозможности применения спринклерного пожаротушения в цеху по переработке резины, обосновав тем, что согласно справочника Корольченко, требуется распыленная вода.
А согласно СТБ ороситель: Устройство, предназначенное для тушения, локализации или блокирования пожара путем разбрызгивания или распыления воды и/или водных растворов.
Он сказал, что применяемые оросители - разбрызгиватели.
Применяйте распылители или делайте пену.
Может кто сталкивался с чем то похожим и имеет разъяснения?
Может кто брал разъяснения, что резину можно тушить спринклерными оросителями?

Спринклерное, либо дренчерное пенное пожаротушение. Вся Белшина со спринклерным пенным пожаротушением. Проект в РБ? Переработка резины бывает разной, в том числе с ЛВЖ (это к технологу). По обращающимся веществам уточненяем средства тушения. Читаем ТКП 45-2.02-317-2018* Приложение А. Группа помещений (особенно по пож. нагрузке) ->выбор интенсивности> расчет расхода> экономическое обоснование воды или пены (хватит ли воды в принципе). А "спринклер - это не распыленная вода" - это личное мнение эксперта, причем не обоснованное. Тут помогает только разъяснение от МЧС или разработчика ТКП.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1099, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, Земский, Aerohost, ivm, AnPo, РоманC, Rikvent, Ден СПБ, Владислава, AlexeyVL, Beroes Group, Енот1502, Electrik 1998, Shvet, Elenamag, Yury G, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines