Подключение дачного домика к воздушной линии. Разделение PEN проводника на PE и N

Количество просмотров - 1565
(ссылка на эту тему)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Июля 2019 года, 23:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Имеется садовый дом подключен к ВЛ проводом СИП 2Х16.  Можно ли разделить PE и N проводники на щитке внутри дома. Обязательно ли в данном случае повторное заземление на опоре или в доме.
Просьба с ссылками на действующие нормативные документы.  

? (Санкт-Петербург, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Июля 2019 года, 04:29
(ссылка на это сообщение)

Имеется садовый дом подключен к ВЛ проводом СИП 2Х16.  Можно ли разделить PE и N проводники на щитке внутри дома.
нужно.
ПУЭ
Цитата
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

если у вас до дома идет TN-C,  то после ввода на ВРУ вы разделяете ,получая тем самым систему TN-C-S. что позволяет вам утсаналивать УЗО
СП 256.1325800.2016. " Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа"
Цитата
А.5.4 Для одноквартирных домов УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током до 30 мА обязательна.

ПУЭ
Цитата
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

чтобы установить УЗО до него  должно быть выполнено разделение


Обязательно ли в данном случае повторное заземление на опоре или в доме.

далее все из ПУЭ
Цитата
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.

Цитата
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).

Цитата
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 27 Июля 2019 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.
Еще такие  вопросы.

Есть ли требование об обязательной установке коммутационного аппарата в цепь нулевого проводника после его  разделения PEN проводника   на PE и N проводники?
И тоже, в том случае, если разделения на  PE и N проводники нет (PE не используется).

? (Санкт-Петербург, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Июля 2019 года, 00:37
(ссылка на это сообщение)

Обязательного требования в Вашем случае нет. Отмечу, мы говорим про дачный дом, а не IT нагрузку, с учётом гармоник, когда должна рассматриваться защита N проводника. Да и речь про коммутационый аппарат, а не аппарат защиты.
Второй вопрос не совсем понял.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Июля 2019 года, 00:24
(ссылка на это сообщение)


Обязательного требования в Вашем случае нет. Отмечу, мы говорим про дачный дом, а не IT нагрузку, с учётом гармоник, когда должна рассматриваться защита N проводника. Да и речь про коммутационый аппарат, а не аппарат защиты.
Второй вопрос не совсем понял.

По второму вопросу. К домику от вл подходит фаза и ноль. Можно ли в цепи нулевого проводника не устанавливать защитные и коммутационные аппараты.   

? (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Июля 2019 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)

К домику от вл подходит фаза и ноль. Можно ли в цепи нулевого проводника не устанавливать защитные и коммутационные аппараты.



1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Июля 2019 года, 20:49
(ссылка на это сообщение)

Можно ли в цепи нулевого проводника не устанавливать защитные и коммутационные аппараты.
Обязательного требования нет

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Августа 2019 года, 16:18
(ссылка на это сообщение)


К домику от вл подходит фаза и ноль. Можно ли в цепи нулевого проводника не устанавливать защитные и коммутационные аппараты.


1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Т. е. можно не устанавливать коммутационные аппараты на нулевой провод, но если устанавливаете, то такие аппараты должны вместе с нулем разрывать и фазный провод (провода)

Проектировщик (Вологда, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Августа 2019 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

 
Т. е. можно не устанавливать коммутационные аппараты на нулевой провод, но если устанавливаете, то такие аппараты должны вместе с нулем разрывать и фазный провод (провода)

ДА [отлично]

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Водик
Сегодня в 08:27

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1010, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Yury G, Наталья1698, Земский, Перельман, Ната 1204, MikeS, Водик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines