Сообщение #1 : 17 Июля 2019 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Мне необходимо электрифицировать задвижки на продувочной линии котлоагрегата и электрифицировать шибера дутьевых вентиляторов и дымососов. На задвижки можно поставить МЭО или же выбрать задвижку с электроприводом. Сами же задвижки будут работать либо на открытие, либо на закрытие. МЭО я в принципе понял, как выбрать, а вот электрозадвижку не могу понять...слишком их много! Может кто сталкивался с этим и есть дельный совет?
На счёт шиберов...необходимо плавное управление по открытию и закрытию 0-100% и чтобы процент открытия был виден в мониторе на АРМе. Может быть есть какие-нибудь специальные пускателя, которые могут контролировать двигатель и держать его в заданные параметрах?
PS: Спасибо!

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Июля 2019 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

для шиберов
например вот такой  вложение №1
возможно как дискретное управление открыть-закрыть, так и аналоговое позиционирование (4...20 мА) с обратной связью (4...20 мА)
этот привод как пример неполнооборотного привода, естественно такие есть у Сибмаша,  Аумы и других производителей.
----------------
для задвижек
все тоже только приводы полнооборотные (как правило)
подбор привода сводится к  сопоставлению таблиц характеристик задвижки и привода, по
присоединительному размеру,
диаметру, давлению и времени закрытия (от этого будет зависеть вращающий момент и мощность двигателя)
способ управления...
* РЭ МЭОФ-10К с КИМ2-IIВ(C)Т4.pdf
(4370.45 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 33]
SM.090.00.00.000-RE_SOKRAT_20192132.png
 
* SM.090.00.00.000-RE_SOKRAT_20192132.png
(831.06 Кб, 1190x1732)  [скачать]  [загрузок: 90]

Конструктор (Волгоград, Россия)
Ал
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Июля 2019 года, 03:43
(ссылка на это сообщение)

Могу порекомендовать приводы BELIMO или SIMENS, для удобства выберете диллера в вашем регионе и работайте с ним. Укажите в Т.З. требуемое усилие в Нютонах (или диаметр клапана), тип привода (для водяного или воздушного клапана),  тип регулирования и напряжение (пропорциональное или "открыто - закрыто") и необходимость наличия возвратной пружины (которая обеспечивает закрытие или полное открытие клапана при отключении питания).

Разработчик, инженер-физик (Харьков, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 875, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, KatalRina, Mav, РоманC, Alex2214, Николай Константинович, Electrik 1998, Prying, Профессор Нафаня, mastaq, Перельман, Pyromaniac 92, Андрей_888, Shvet, В. Г., Yury G
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines