Установка шкафов КСО-105. Выбор номера схемы для отходящей кабельной линии

Количество просмотров - 2026
(ссылка на эту тему)
Ольга 2121
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Июля 2019 года, 07:05
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Кто-нибудь устанавливал шкафы КСО-105 в ЗРУ-10 кВ?

Инженер (Ташкент, Узбекистан)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Июля 2019 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте. Кто-нибудь устанавливал шкафы КСО-105 в ЗРУ-10кв?

Вам отзывы нужны или технические советы?

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Ольга 2121
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Июля 2019 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Я не совсем поняла, какой номер схемы выбирать для отходящей кабельной  линии , на ток 3150А, т.к в информации написано, что шкафы кабельного ввода(вывода) 2-х шкафные. Т.е шкаф с выключателем (1шкаф) и кабельная сборка(2шкаф), и в сетке схем не совсем понятно какие это шкафы

Инженер (Ташкент, Узбекистан)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Июля 2019 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)


Я не совсем поняла, какой номер схемы выбирать для отходящей кабельной  линии , на ток 3150А, т.к в информации написано, что шкафы кабельного ввода(вывода) 2-х шкафные. Т.е шкаф с выключателем (1шкаф) и кабельная сборка(2шкаф), и в сетке схем не совсем понятно какие это шкафы

Интересно посмотреть на вашу отходящую ,линию с током 3150А. Ни многовато ли для 10 кВ.
Завод -изготовитель сделает вам любую схему по вашему желанию и схеме в опросном листе.

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Июля 2019 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

А какой же тогда в этом КРУ ток сборных шин? 4000?

Инженер ( ? , Украина)
Ольга 2121
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Июля 2019 года, 07:14
(ссылка на это сообщение)

В информации написано, что ток сборных шин 3150А. Думаю, что заказчик купил, не совсем понимая в этих вопросах. Разные заказчики бывают

Инженер (Ташкент, Узбекистан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Июля 2019 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)


В информации написано, что ток сборных шин 3150А. Думаю, что заказчик купил, не совсем понимая в этих вопросах. Разные заказчики бывают

Ток для шин - нормальный, для отходящих линий поменьше.Нормальные ячейки, в чем проблема?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Июля 2019 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)


В информации написано, что ток сборных шин 3150А. Думаю, что заказчик купил, не совсем понимая в этих вопросах. Разные заказчики бывают


В информации написано, что ток сборных шин 3150А. Думаю, что заказчик купил, не совсем понимая в этих вопросах. Разные заказчики бывают

Ток для шин - нормальный, для отходящих линий поменьше.Нормальные ячейки, в чем проблема?

Проблемы нет, если завод выпускает. Но если 3150 - это ток сб.шин, то отходящие линии берут, как правило, на меньший ток. Естественно, что больше - не меньше, но может быть лишний перерасход, удорожание и дополнительный гембель с компоновкой (если 2 шкафа вместо одного и бОльшие размеры).

Инженер ( ? , Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 16 Июля 2019 года, 10:38
(ссылка на это сообщение)

Проблемы нет, если завод выпускает. Но если 3150 - это ток сб.шин, то отходящие линии берут, как правило, на меньший ток. Естественно, что больше - не меньше, но может быть лишний перерасход, удорожание и дополнительный гембель с компоновкой (если 2 шкафа вместо одного и бОльшие размеры).

Это все к хозяйке. Габариты, токи, схемы - ее епархия.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ольга 2121
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Июля 2019 года, 03:49
(ссылка на это сообщение)

Заказчик мне дал вот такое задание(прилагаю)
IMG_20190708_103048_572.jpg
 
* IMG_20190708_103048_572.jpg
(167.51 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 69]

Инженер (Ташкент, Узбекистан)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Июля 2019 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)

Ну раз есть задание, то так тому и быть. [улыбка]
И еще, там не забыли ячейки для ТСН, или просто на след. странице?

Инженер ( ? , Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Июля 2019 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

И еще, там не забыли ячейки для ТСН, или просто на след. странице?

Бывает, его отдельно ставят рядом с ЗРУ-10кВ через разъединитель

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Iriiishka
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Июля 2019 года, 11:04
(ссылка на это сообщение)


И еще, там не забыли ячейки для ТСН, или просто на след. странице?

Бывает, его отдельно ставят рядом с ЗРУ-10кВ через разъединитель

бывает (через предохранитель или выкл-ль нагрузки) и рядом с ЗРУ, и в ЗРУ, но эта ячейка - для его подключения - все равно должна быть предусмотрена в КРУ.

Инженер ( ? , Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Июля 2019 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

Заказчик мне дал вот такое задание(прилагаю)

Надеюсь, Вы не одна будете это проектировать, здесь работы на целое СРО с опытными спецами с различными направлениями в строительстве. Смотрю, документ у Вас на русском языке. На каком уровне сейчас используется русский язык в Узбекистане?
Можно взять за основу.
* ЗРУ-10.pdf
(4538.53 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 34]

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Ольга 2121
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Июля 2019 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за файл ЗРУ-10кв. Проектирование 35кВ и выше в Узбекистане на русском языке, работаем по советским типовым)). В нашем институте 70% пенсионеров, так что есть кому учить.

Инженер (Ташкент, Узбекистан)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 331, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Максим 69, Маркос, Evdbor, Олег Зрайченко
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines