Сообщение #1 : 17 Июня 2019 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте!
Попросил меня недавно мой знакомый посмотреть, почему у него в кафе не работает новый двигатель на вытяжке (маленький движочек на 1600 Ватт электрической мощности). Пришел, посмотрел, проверил, все правильно подключено, включил - крутит, но очень медленно - паспортных 1400 rpm в помине нет. Нашел в интернете документацию к вентилятору этому, где было четко написано "USE JUST WITH SPEED REGULATION DEVICES", то есть использовать можно только с устройствами регулирования скорости вращения. Принес ему старый, самый дешевый частотник, подключили, поставил те же самые 50 Гц на выходе - и двигатель включился на номинальных оборотах, сразу! Почему так происходит? Ведь единственное, что поменялось, это плавность разгона ротора, и то, незначительно - на 50 Гц частотник выходит за полторы секунды. Слишком сложная ситуация для моей квалификации))

Заранее спасибо за любую информацию.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Июня 2019 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

Специфический случай, а там с параметрами питающей сети все нормально? Напряжение, частота?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Июня 2019 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)


Специфический случай, а там с параметрами питающей сети все нормально? Напряжение, частота?

Частоту не мерял - нечем было, а напряжение в порядке, около 385 вольт было между фазами в среднем. Но там куча всего подключено, включая несколько других вытяжек и все ОК работает. А вот именно этот движок почему-то не захотел. Хотя, в принципе, производитель предупредил обо всем в мануале)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Июня 2019 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Тогда наверно особенности оборудования, хотя по идее устройство регулирования скорости должно поставятся в комплекте если нормально без него вытяжка работать не может.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Июня 2019 года, 17:04
(ссылка на это сообщение)


Тогда наверно особенности оборудования, хотя по идее устройство регулирования скорости должно поставятся в комплекте если нормально без него вытяжка работать не может.

Дело на 100% в самом вентиляторе, просто интересно почему так происходит) В комплекте только маленький рубильничек на передней стенке стоит, для выключателя нагрузки хлипенький сильно)
Прикреплю на всякий случай документы по нему, если у кого-то интерес возникнет.
Моя конкретная модель KF-T120-250-4L3, обмотки соединены в звезду с завода, подключался двигатель к обычной трехфазной сети 380 Вольт 50 Герц.
* KFT120.pdf
(3626.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 32]
* KFT120_datasheet.pdf
(2121.57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 27]

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Июня 2019 года, 17:25
(ссылка на это сообщение)

Там кстати как бы прозрачно и честно на это и намекают что нужны еще и "аксесуары", предположу что решили "сэкономить"
аксесуары.PNG
 
* аксесуары.PNG
(56.43 Кб, 653x361)  [скачать]  [загрузок: 95]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Июня 2019 года, 19:35
(ссылка на это сообщение)


Там кстати как бы прозрачно и честно на это и намекают что нужны еще и "аксесуары", предположу что решили "сэкономить"

А в чем экономия может заключаться?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Июня 2019 года, 22:45
(ссылка на это сообщение)

А в чем экономия может заключаться?

Предположу что хозяин кафе решил сэкономить на одном из "аксессуаров" с картинки в 6 сообщении. Как вариант когда делали проект\монтировали никто то же не подумал что этот "аксессуар" настолько важен.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Июня 2019 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)

Куда у вашего друга термоконтакты выводились?

Инженер (Новгород, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Июня 2019 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)


Куда у вашего друга термоконтакты выводились?

В барне клеммник был, вот там они были. А из барна никуда.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Июня 2019 года, 02:06
(ссылка на это сообщение)

В барне клеммник был, вот там они были. А из барна никуда.


Желательно встроеные теплушки в двигателе подключить, они то стоят от перегрева обмотки.

По поводу почему двигатель не разгонялся бех частотника, вопрос [непонятно], так как в паспорте есть оговорка что если используется.
"* Вентиляторы должны быть соединены с преобразователями частоты (если используется) с помощью экранированного кабеля, соответствующего стандартам ЭМС. "
Значит он может работать и без частотника.  Это нужно проверять. Возможно что просто тупо не было контакта на одной фазе и он пытался запуститься на двух фазах.
KF-T120.jpg
 
* KF-T120.jpg
(126.75 Кб, 1208x865)  [скачать]  [загрузок: 74]

? (Киев, Украина)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Июня 2019 года, 15:39
(ссылка на это сообщение)

Может он не в ту сторону крутился [улыбка] Ну  или зажиренный канал у вентилятора.
Он ведь у вашего друга крутился, но с меньшими оборотами (допустим в 2 раза медленнее). Смущает, что он вообще мог тогда крутится, пусть и на малых оборотах, вот бы проверить его работу с термоконтактами подключенными.


Инженер (Новгород, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Июня 2019 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)


Может он не в ту сторону крутился [улыбка]

А с частотником в другую начал?)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Июня 2019 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

#13, частотник то уже вы подключали. Могли и угадать например с фазой.

Инженер (Новгород, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Июня 2019 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)


#13, частотник то уже вы подключали. Могли и угадать например с фазой.

Очередность фаз не менялась, это 100%.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 860, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Mclaud 72, JJL, РоманC, Водик, Ден СПБ, AnPo, Владислава, Земский, Alex2214, Перельман, Евгений Власов, Корсар, Alltta, ДжиллиДжанк, Наталья1698
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines