Опоры освещения установленные на закладной элемент. Необходимость выполнения заземления

Количество просмотров - 2439
(ссылка на эту тему)
Qwer 010201
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Июня 2019 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток!
Вопрос:
Есть опоры освещения, устанавливаемые на закладной элемент FM1, представляет из себя два уголка сваренных, в бетонной заливке.
Вопрос:
Можно ли обойтись без заземления, на основании п.1.7.109 ПУЭ
То что нельзя без заземления говорят п.2.4.38-2.4.48, 6.1.45, 6.1.47.
Но можно  рассмотреть тот вариант, что бетон в зависимости от марки имеет разное сопротивление. И находясь в земле, может и не быть диэлектриком.
Если можно без заземления скиньте пункт в нормативной документации.
Спасибо.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Восток 57
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Июня 2019 года, 13:03
(ссылка на это сообщение)

Если можно без заземления скиньте пункт в нормативной документации.


ГОСТ 32948-2014
ОПОРЫ СТАЦИОНАРНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
ОСВЕЩЕНИЯ

10 Указания по эксплуатации
10.2 Опоры должны быть установлены, заземлены и приняты в соответствии с требованиями проектной
документации, межгосударственных стандартов в части монтажа сетей наружного освещения и
настоящего стандарта.

? (Киев, Украина)
Сурен
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Июня 2019 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Поправка ГОСТ 32947-2014

Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Июня 2019 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Цитата
1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.


Цитата
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.


если освещение получает питание по ВЛ..- то сопротивления повторного регламентируется - не более 30 Ом. ( п.2.4.38)
а если опоры освещения получают питание по кабельным линиям.то уже и не как воздушная линия, тогда по.1.7.61 сопротивление повторного не регламентируется,а    от себя я также при этом предусматриваю на опорах конечных. если какой шкаф весит или каждые 200-100 м заземляющее устройство до 30 Ом по аналогии с ВЛ.. и вообщем если оно и так обеспечивается естественным заземлителем то норм а если нет то  следует добавлять металла в землю

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Июня 2019 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

вы ещё придумайте заземляющие устройства у каждой опоры выполнять.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Ноября 2019 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)

вы ещё придумайте заземляющие устройства у каждой опоры выполнять.

Уже не только придумали, но и предусматриваем))

Подскажите, пожалуйста, у меня светильники устанавливаются на бетонных колоннах металлического забора. Я закладываю в колонну металлическую трубу, а у основания колонны - нишу для установки щитка ТВ-1. Эту трубу я же должна присоединить к PE? А как, не могу понять...  или нужно выводить полосу от нее... Буду благодарна, если кто поделиться опытом организации освещения в такой ситуации.

? (Севастополь, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Ноября 2019 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)


вы ещё придумайте заземляющие устройства у каждой опоры выполнять.

Уже не только придумали, но и предусматриваем))

Подскажите, пожалуйста, у меня светильники устанавливаются на бетонных колоннах металлического забора. Я закладываю в колонну металлическую трубу, а у основания колонны - нишу для установки щитка ТВ-1. Эту трубу я же должна присоединить к PE? А как, не могу понять...  или нужно выводить полосу от нее... Буду благодарна, если кто поделиться опытом организации освещения в такой ситуации.

Не затратно ли ставить ТВ-1 для каждого светильника? Можно чередовать с распредкоробками с предохранителем. Можно предусмотреть приваривание болта М8 к трубе или пластину с отверстием и гибкий проводник.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Ноября 2019 года, 12:19
(ссылка на это сообщение)

Уже не только придумали, но и предусматриваем

одно дело использовать металлические опоры НО для естественного заземлителя, другое дело выполнять не нужное ЗУ на каждой опоры.
наверное не поняли друг друга ?
ЗУ для каждой опоры не нужно.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Ноября 2019 года, 12:57
(ссылка на это сообщение)



вы ещё придумайте заземляющие устройства у каждой опоры выполнять.

Уже не только придумали, но и предусматриваем))

Подскажите, пожалуйста, у меня светильники устанавливаются на бетонных колоннах металлического забора. Я закладываю в колонну металлическую трубу, а у основания колонны - нишу для установки щитка ТВ-1. Эту трубу я же должна присоединить к PE? А как, не могу понять...  или нужно выводить полосу от нее... Буду благодарна, если кто поделиться опытом организации освещения в такой ситуации.

Не затратно ли ставить ТВ-1 для каждого светильника? Можно чередовать с распредкоробками с предохранителем. Можно предусмотреть приваривание болта М8 к трубе или пластину с отверстием и гибкий проводник.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Ноября 2019 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

ЗУ для каждой опоры не нужно

Может и не нужно, но часто требуют. Спасибо за советы.

? (Севастополь, Украина)
Омон
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Ноября 2019 года, 20:04
(ссылка на это сообщение)

Может и не нужно, но часто требуют. Спасибо за советы.

Если требуют, то проектируйте, по их желаниям, за их деньги.

Инженер-конструктор (Симферополь, Украина)
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Ноября 2019 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)


вы ещё придумайте заземляющие устройства у каждой опоры выполнять.

Уже не только придумали, но и предусматриваем))

Подскажите, пожалуйста, у меня светильники устанавливаются на бетонных колоннах металлического забора. Я закладываю в колонну металлическую трубу, а у основания колонны - нишу для установки щитка ТВ-1. Эту трубу я же должна присоединить к PE? А как, не могу понять...  или нужно выводить полосу от нее... Буду благодарна, если кто поделиться опытом организации освещения в такой ситуации.


Виталина, день добрый! Здесь уже следует исходить в первую очередь из требований нормативов и дальше от пожеланий и возможности заказчиков. Трубу следует присоединять. Можете использовать проволоку или полосу. Рекомендую обратить внимание на ГОСТ Р 50571.5.54-2013, таблица 54.1 по выбору материалов для прокладки в земле.

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Alex2214
Сегодня в 13:07

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1140, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Storm amr, Yury G, Alex2214, Грариум, Evdbor, Чистильщик, Владислава, Horizont, Алексей У., Ladoga-IR, AlexeyVL, Перельман, Elzza
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines