beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288063
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Отводы для газопроводов. Резка крутоизогнутых отводов по ГОСТ 17375

Количество просмотров - 4620
(ссылка на эту тему)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 28 Мая 2019 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

Разрешается ли резать крутоизогнутые отводы по ГОСТ 17375 для газопроводов для получения подходящих углов?

Инженер  (Минск, Беларусь)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Июня 2019 года, 23:28
(ссылка на это сообщение)

Уже где-то обсуждалось... К общему знаменателю так и не пришли. Думаю, если отвод обрезать, он не будет соответствовать ГОСТу, а значит его нельзя использовать для газопровода. Кстати, если надо повернуть на нестандартный угол, то это можно сделать с помощью двух отводов га 90 градусов с углублением газопровода.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Июня 2019 года, 23:45
(ссылка на это сообщение)


Уже где-то обсуждалось... К общему знаменателю так и не пришли. Думаю, если отвод обрезать, он не будет соответствовать ГОСТу, а значит его нельзя использовать для газопровода. Кстати, если надо повернуть на нестандартный угол, то это можно сделать с помощью двух отводов га 90 градусов с углублением газопровода.
не представляю, как это сделать с помощью двух отводов под 90 градусов?..

Инженер  (Минск, Беларусь)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Июня 2019 года, 23:50
(ссылка на это сообщение)

не представляю...

От горизонтали повернуть вертикально вниз на 90 градусов, а от вертикали повернуть в любую сторону на 90 градусов.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 04 Июня 2019 года, 00:11
(ссылка на это сообщение)


не представляю...

От горизонтали повернуть вертикально вниз на 90 градусов, а от вертикали повернуть в любую сторону на 90 градусов.
вы наверно хотели сказать от вертикали в любую сторону на такой градус, чтобы получить желаемый угол совмещённый?.. Занлубляться, видимо, слишком придётся..

Инженер  (Минск, Беларусь)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Июня 2019 года, 11:46
(ссылка на это сообщение)

Заглубляться, видимо, слишком придётся..

Ровно на 3 Ду трубопровода (это для стали).

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Июня 2019 года, 11:57
(ссылка на это сообщение)

Ну для моего случая это 2,4м) ду800

Инженер  (Минск, Беларусь)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Июня 2019 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

А кроме стандартных отводов на 90 градусов ничего нельзя придумать? Может, секторами из трубы... Ду800 это много...

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Июня 2019 года, 18:24
(ссылка на это сообщение)


А кроме стандартных отводов на 90 градусов ничего нельзя придумать? Может, секторами из трубы... Ду800 это много...
меньше 15 градусов резать отказываются, так как швы сварные будут очень близко, а на ду800 чтобы обойти коммуникации в профиле мне нужны и на 7 град и на 10 и на  5

Инженер  (Минск, Беларусь)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Июня 2019 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

меньше 15 градусов резать отказываются, так как швы сварные будут очень близко

Я не понял почему. Разве нельзя торец одной трубы обрезать под углом 2,5 градуса и торец другой обрезать так же? Если их сварить труба изменит направление на 5 градусов. Шов будет один.

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Июня 2019 года, 14:23
(ссылка на это сообщение)


меньше 15 градусов резать отказываются, так как швы сварные будут очень близко

Я не понял почему. Разве нельзя торец одной трубы обрезать под углом 2,5 градуса и торец другой обрезать так же? Если их сварить труба изменит направление на 5 градусов. Шов будет один.
не знаю... этот вопрос я и задаю вначале темы) отводы, трубу можно ли резать на определённый угол?

Инженер  (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Июня 2019 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

Очень увлекательная тема. давно слежу за ней [улыбка] Может быть схема появится?
Разве нельзя торец одной трубы обрезать под углом 2,5 градуса и торец другой обрезать так же?

Если эту процедуру назвать не так громко, а например "подготовка кромок деталей под сварку" то можно, оно так и делалось всегда, но излом на стыке не должен вылазить за требования нормативов (ПБ). Не хватает одного стыка - можно поискать ещё. На таком диаметре это правда сложновато, но при наличии тяма в голове фантазий о том, что всё совпадёт на последнем стыке ни когда не бывает - заранее планируют монтажники как и на скольких стыках замыкать трубу. Но по проекту всё должно сходиться однако, без всяких подрезов. Подрезы - для компенсации допустимых по СНиПам или др док отклонений в пределах строительной точности.
отводы, трубу можно ли резать на определённый угол?

Отводы выполненные по технологии "гнутья" - резать вряд ли "правильно" по той зоне где металл растянут, поменял структуру и прочность, хоты на практике на меньших диаметрах делают.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Чарнiчка
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Июня 2019 года, 20:46
(ссылка на это сообщение)


Если эту процедуру назвать не так громко, а например "подготовка кромок деталей под сварку" то можно, оно так и делалось всегда, но излом на стыке не должен вылазить за требования нормативов (ПБ).

что значит излом не должен вылазить за требования?? Нарисуйте пожалуйста) и что значит "замыкать трубу "???)

Инженер  (Минск, Беларусь)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Июня 2019 года, 21:18
(ссылка на это сообщение)

что значит излом не должен вылазить за требования??

Это касается монтажа, проектирования это не касается. Для примера СП 105-34-96 п 6.2 "не должно превышать 2 мм" (не грамотно написано, по газпрёмовски - на какой длине?) это и есть максимум для излома на стыке. Дальше стык уже с недопустимым изломом (осей одной детали тр пр с другой). Стыки с изломом выше (кривые) допускаются, но требуется обоснование и расчёт вроде бы.
"замыкать трубу "

Ну те завершить в соответствии с проектом весь контур трубопровода от пункта А до Б (или кольцо).

Монтажник (Челябинск, Россия)
Українець
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 07 Июля 2019 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)

Разрешается ли резать крутоизогнутые отводы по ГОСТ 17375 ...

В вопросе о трубах ничего не было... Запрета на резку трубы под углом не нашел.
Посмотрел ГОСТ на отводы - их вообще там нет диаметром больше 600. Возможно ГОСТ старый...
На какой угол вам нужно повернуть?

Главный инженер проектов (Черкассы, Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34

автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53

25 Сентября 2023 года, 14:20

автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46

28 Августа 2023 года, 11:57

автор: Foxson
28 Августа 2023 года, 06:13

автор: Тихон
09 Августа 2023 года, 13:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 426, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Чистильщик, thesubj, Земский, Electrik 1998, Evdbor, Ivan D
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines