Переключение между двумя ТП 10/0,4 кВ. Переход с ручного переключения на автоматическое
|
Количество просмотров - 2973
(ссылка на эту тему)
|
|
|
|
El 1111
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, решить задачу. Необходимо организовать автоматическое переключение между ТП 1 и ТП 2 (прикрепила схему). Трансформаторы в ТП работают в параллель. От ТП 1 запитана еще ТП 3 (по 10 кВ). На данный момент при выходе из строя питающего фидера они вручную переключают питание, нужно автоматизировать. При необходимости в ТП можно организовать секционирование на стороне 10 кВ. По оперативному току в ТП 1 и ТП 2 данных нет, вероятнее всего его там и нет.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Dmitriy52nnov
|
Это реальная схема или курсовая задача? Что-то на самодельное похоже..на первый взгляд, особенно перемычка между ТП
|
Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
|
|
|
El 1111
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Это реальная схема или курсовая задача? Что-то на самодельное похоже..на первый взгляд, особенно перемычка между ТП
К сожалению, это реальная схема..
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Mihail 63
|
К сожалению, это реальная схема.. Что там за потребители от этих ТП. Быт, социально-значимые объекты, производство. ЧТО? По оперативному току в ТП 1 и ТП 2 данных нет Судя по схеме у вас и по факту нет. Со стороны ВН трансформаторов выключатели нагрузки с предохранителями стоят.
|
|
|
|
El 1111
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
К сожалению, это реальная схема.. Что там за потребители от этих ТП. Быт, социально-значимые объекты, производство. ЧТО? Производство, насосы
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Mihail 63
|
Производство, насосы По 0,4 кВ нужно АВР. На ТП-3 ведь есть. Хотя насосы обычно и без АВР на ТП завязаны на включение резерва. При потери напряжения на рабочем движке с 1- секции, включается движок насоса питающийся с секции-2
|
|
|
|
El 1111
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Производство, насосы По 0,4 кВ нужно АВР. На ТП-3 ведь есть. Тут загвоздка в другом.. если питающий фидер выйдет из строя, то смысла от АВР по 0,4 не будет..
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Mihail 63
|
Тут загвоздка в другом.. если питающий фидер выйдет из строя, то смысла от АВР по 0,4 не будет.. Как так. У вас один фидер 10 кВ от ПС остаётся под напряжением
|
|
|
|
El 1111
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Тут загвоздка в другом.. если питающий фидер выйдет из строя, то смысла от АВР по 0,4 не будет.. Как так. У вас один фидер 10 кВ от ПС остаётся под напряжением На данный момент второе питание - это резервная перемычка между ТП 1 и ТП 2.. они переключения в ручную делают
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Mihail 63
|
На данный момент второе питание - это резервная перемычка между ТП 1 и ТП 2.. они переключения в ручную делают Я был не внимателен. На ТП-1 и ТП-2 только по одной секции шин? Я подумал что просто ошибочно нарисовали одну шину
|
|
|
|
El 1111
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
На данный момент второе питание - это резервная перемычка между ТП 1 и ТП 2.. они переключения в ручную делают Я был не внимателен. На ТП-1 и ТП-2 только по одной секции шин? Я подумал что просто ошибочно нарисовали одну шину Да, там сейчас по одной секции.. Есть идеи как автоматизировать переключение?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Mihail 63
|
Да, там сейчас по одной секции.. Есть идеи как автоматизировать переключение? Не стоит этим заниматься. Эта схема выглядит как злая месть потребителю. Дело затратное.
|
|
|
|
El 1111
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Да, там сейчас по одной секции.. Есть идеи как автоматизировать переключение? Не стоит этим заниматься. Эта схема выглядит как злая месть потребителю. Дело затратное. Эххх...придется этим заниматься)))
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Максим R
|
да схема кровь из глаз...м так принципиально вариант 1- установка выключателей на фидерах от питающей ПС на ТП 1 и ТП2 и на перемычке ТП1-ТП2 комплектом автоматики обеспечивающей ввод "резерва" и(или ) телемеханики для дистанционного управления вариант 2- организации секций по высокой стороне на ТП1 и ТП2 ..тут у уже можно смотреть варианты а) секционные выключатели ставить только на ТП1 или б)только на ТП2 или в) и там и там..смотря на какой ПС вы хотите получить "АВР" только на ТП1 только на ТП2 или и там и там возможно во втором варианте тоже придется ставить выключатели на приходящих фидерах
|
Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
|
|
|
El 1111
Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
да схема кровь из глаз...м так принципиально вариант 1- установка выключателей на фидерах от питающей ПС на ТП 1 и ТП2 и на перемычке ТП1-ТП2 комплектом автоматики обеспечивающей ввод "резерва" и(или ) телемеханики для дистанционного управления вариант 2- организации секций по высокой стороне на ТП1 и ТП2 ..тут у уже можно смотреть варианты а) секционные выключатели ставить только на ТП1 или б)только на ТП2 или в) и там и там..смотря на какой ПС вы хотите получить "АВР" только на ТП1 только на ТП2 или и там и там
Спасибо. Первый вариант интересный. По поводу второго сомневаюсь, что хорошая идея, два транса в параллель должны работать и что-то мне кажется с нагромождением АВР не очень все эти хотелки осуществляться будут
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|