Вопрос по системе пожаротушения. Коллеги из Казахстана, помогите разобраться

Количество просмотров - 3741
(ссылка на эту тему)
lzubova
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Мая 2019 года, 11:18
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, в понимании п.8.4 пп.а, б СН РК 4.02-01-2011
"8.4. Требования п. 8.3 не распространяютя:
а) на помещения площадью до 200м2 (кроме А, Б и закрытых автостоянок), оборудованные установками водяного или пенного автоматического пожаротушения;
б) на помещения, оборудованные установками газового, аэрозольного или порошкового автоматического пожаротушения (кроме автостоянок)..."


У меня архив в цоколе без окон с газовым автоматическим пожаротушением. Площадь 60м2. Как мне трактовать этот пункт? с одной стороны - пп.б) - ограничений по площади нет и газовое пожаротушение - мой случай.
но пп.а) помещение до 200м2 - значит требуется либо водяное либо пенное - я под этот пункт не попадаю.

Что имелось ввиду в этом пункте: пп.б) относится к помещениям более 200м2 или ко всем в принципе?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Мая 2019 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

Получается у Вас несколько устаревшая версия документа
http://www.zhkh.kz/upload/iblock/258/2586b1c4a65d40bd20238d1231f2f75f.pdf
А так по смыслу документа дымоудаление у Вас не требуется

Проектировщик (Демьяново, Россия)
lzubova
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Мая 2019 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ, но поясните, пожалуйста разницу в документах с маркировкой 01 и 101 (СН РК 4.02-01-2011 и СН РК 4.02-101-2011) Как я понимаю, требования одного обязательнеы, другого добровольные? Чем пользоваться?
lzubova
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Мая 2019 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Еще вопрос: какой воздухообмен на человека принят в Казахстане для офисов? есть версия 20м3/час. Это так? Где посмотреть?
lzubova
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Мая 2019 года, 09:20
(ссылка на это сообщение)

Вопрос по воздухообмену офисов снят, подтверждения в нормах не нашла, зато нашла те же 60м3/час, что и в России.


----- добавлено 06 Мая 2019 года, 09:44 -----
Я сама с собой здесь))) Спрашиваю и отвечаю)))
ПОМОГИТЕ с трактовкой п. 9.2 СП РК 4.02-101-2012
дымоудаление требуется:
3) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения, производственных и
складских зданий категорий А, Б и В с числом этажей 2 и более, а также общественных
зданий с числом этажей шесть и более;
4) из общих коридоров, вестибюлей, холлов и фойе в зданиях с незадымляемыми
лестничными клетками;

ВОПРОС: У меня офисное здание цоколь+3 этажа. 1-3 этажах длинные коридоры без естественного освещения, сообщающиеся с тремя лестничными клетками, тип которых мне никто не даст. По этим пунктам откуда лучше сделать ДУ? Коридоры не попадают по пп.3, но попадают если в ЛК делать подпор и делать их незадымляемыми. Не могу понять, что сделать.
Ал
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Июля 2019 года, 21:46
(ссылка на это сообщение)

Я не особый специалист по дымоудалению по нормам Казахстана, но насколько помню перед лесницей дожен быть тамбур - шлюз с подпором 250м3 при 20(50)Ра на дверь. Там где нет естественного освещения нужно дымоудаление.

Разработчик, инженер-физик (Харьков, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 340, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Коты, Neverlock
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines