Освещение аварийное. Схема автоматического включения аварийного освещения

Количество просмотров - 3789
(ссылка на эту тему)
Анатолий 123
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 16 Марта 2019 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Согласно СП 52.13330.2016 п. 7.6.1 Аварийное освещение должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения, а также по сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации или вручную, если сигнализации нет или она не сработала. Коллеги может быть у кого-то есть решение в виде проекта или схемки как это увязать.

Инженер (Белово, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Марта 2019 года, 17:40
(ссылка на это сообщение)

Я думаю надо панель противопожарных устройств заказывать с расцепителем, поскольку аварийное освещение нужно запитывать от панели противопожарных устройств, а уже к расцепителю гнать контакт пожарной сигнализации

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Марта 2019 года, 21:56
(ссылка на это сообщение)

Вот ссылка на выложенные ранее мной схемы как бы автоматизации https://www.proektant.org/index.php?topic=46026.0
Сообщение №6.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Марта 2019 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Как включить  освещение - вопрос  инженерно-технический. Как быть с  аварийными светильниками постоянного  действия,  какие  манипуляции должны быть произведены с ними?

? (Москва, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Марта 2019 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

какие  манипуляции должны быть произведены с ними?

прочесть над ними наговор 7 раз и сплюнуть через левое плечо
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Марта 2019 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

А в чем с ними проблемы? У меня в последнее время пошли запросы на аварийное освещение. Объясняешь людям, чтобы делали как бог на душу положит. Начинаешь рассказывать про ППУ, ОКЛ. Как сказочник, честное слово, прям заслушиваются, рот открывается.
Недавно объяснял, что как-то надо выполнить
5.1.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки домов и указатели пожарных гидрантов (если для них не применяются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного эвакуационного освещения.
Самое интересное, что никто и не возражает, просто сумму просят

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Апреля 2019 года, 03:45
(ссылка на это сообщение)

Я как-то в одном проекте предусмотрел включение аварийного освещения при пропадании напряжения в сети рабочего. Повтыкал под потоком у коробок аварийного освещения релюшки, работающие постоянно от рабочего освещения, держащие разомкнутым контакт, который шунтирует выключатели аварийного (в основном антипанического освещения). В рабочке пропала напруга, реле отключилось, контакт замкнулся, антипаника включается (хотя и предусмотрен свой клавишный выключатель).
Когда начался монтаж, моя карма упала ниже прожиточного минимума.

? (Петрозаводск, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Сентября 2019 года, 14:19
(ссылка на это сообщение)

Цитата
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение
7.6.8 Осветительные приборы аварийного освещения предусматриваются
либо постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения,
либо непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне.


я думаю, что автоматики и так в здании хватит, которая запросто может отказать, проще и надёжнее - постоянного действия.

Руководитель группы (Омск, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Сентября 2019 года, 19:30
(ссылка на это сообщение)

проще и надёжнее - постоянного действия

Вот только некоторые конечные эксплуатанты бесятся, когда свет постоянно горит, особенно в местах с естественным освещением

? (Петрозаводск, Россия)
Добрый Молодец
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Сентября 2019 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

зато консерваторам-пожарникам это нравится и они не пишут бессмысленных и противоречивых писем и не закрывают объекты, не штрафуют владельцев.

Руководитель группы (Омск, Россия)
Ольга 1809
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Февраля 2022 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

Всем привет. Задам вопрос как раз по теме. Проектирую ДОУ, заказчик не хочет аварийное освещение постоянного действия. Причем хочет, чтобы оно включалось не только по сигналу ПОС, но и по сигналу реле контроля напряжения, установленного в ЩО. А также управлялось просто от выключателя в комнате охраны. Есть некая схема, нужно ее как-то адаптировать по мой проект, но пока я не понимаю как это сделать. Причем нужно разделить освещение на две зоны: коридоры+тамбуры и остальные помещения. Каждая зона управляется, как я написала выше. Можно ли как-то реализовать такое решение, чтобы сигнал от ПОС и реле приходил сразу на две зоны и они одновременно включались? Или как вообще откорректировать эту схему под данное описание. Причем надо добавить указатели "Выход" постоянного действия...
Снимок.PNG
 
* Снимок.PNG
(59.61 Кб, 1172x716)  [скачать]  [загрузок: 502]

Проектировщик ЭОМ (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Февраля 2022 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

То, что Вы хотите, легко программируется пожарным прибором. Либо каким-нибудь контроллером типа Овен. Практически аналогичная схема была реализована на Болиде. Ставился Сигнал-10, в него заводились контакты реле контроля фаз. Можно кнопку эту вашу. А дальше через расцепители ( у меня были АВВ с подачей питания +24В) и блоки С2000-КПБ управляете своим аварийным освещением как хотите. Мозги заложены в С2000-М. Только сейчас нормы поменялись и СП484 запрещает применять единый пульт как на пожарную автоматику, так и на аварийное освещение. Так что отдельный пульт на управление аварийным освещением ставьте. А если заказчик за ценой не постоит, то всегда есть "Белый свет" с централизованными органами управления

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Февраля 2022 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

о адаптировать по мой проект, но пока я не понимаю как это сделать. Причем нужно разделить освещение на две зоны: коридоры+тамбуры и остальные помещения. Каждая зона управляется, как я написала выше. Можно ли как-то реализовать такое решение, чтобы сигнал от ПОС и реле приходил сразу на две зоны и они одновременно включались? Или как вообще откорректировать эту схему под данное описание. Причем надо добавить указатели "Выход" постоянного действия...

я вам написал уже в другой теме, напишите развернуто что вы хотите, я просто до конца не могу понять это, вроде то что вы хотите решается добавлением в вашу схему промежуточного реле с подходящим набором контактов


----- добавлено 17 Февраля 2022 года, 16:44 -----
каждая зона должна иметь общее автоматическое включение и по отдельности от кнопок-на каждую зону своя кнопка у охраны?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Ольга 1809
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Февраля 2022 года, 16:53
(ссылка на это сообщение)

Каждая зона управляется своим выключателем,вручную на посту охраны. Вопрос в том, можно ли реализовать так, чтобы сигнал от ПОС и реле сразу подавался на две зоны одновременно. Если нет, то пусть будет по отдельности. И указатели Выход (я уточнила) при этом постоянного действия

Проектировщик ЭОМ (Москва, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Февраля 2022 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

что вы подразумеваете под словом "зоны" это то что в этом щите включается от разных контакторов? щит же будет один? просто будет несколько шин со своим контактором и это типа "зона"?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Zve 1
Вчера в 23:13

автор: 7777
Вчера в 20:22

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Dizel 2012
22 Апреля 2024 года, 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19