beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21895
  • Всего тем - 30970
  • Всего сообщений - 287708
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Расчет приточных и вытяжных систем вентиляции. Алгоритмы расчетов

Количество просмотров - 21479
(ссылка на эту тему)
Texnflot
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Января 2019 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Все что касается вентиляции.
Выкладываются исключительно, проверенные, испытанные на практике работы. В России есть один единственный аналитический метод расчета вентиляции автор Талиев В.Н. Используя метод Талиева В.Н. построен линейный алгоритм расчета систем вентиляции. Алгоритм многократно испытан на построенных системах, создан в 1998 году. Оформлен в 2019 году.
* 13АэроСистема.pdf
(10027.99 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 486]


----- добавлено 12 Января 2019 года, 16:16 -----
Алгоритм: Прямые и обратные функции центробежных вентиляторов.
* Напор_часть1.rar
(7799.98 Кб)  [скачать]  [загрузок: 137]

* Напор_часть2.rar
(4101.67 Кб)  [скачать]  [загрузок: 96]

Алгоритм: Атмосфера. Для технических расчетов.
* 11Atmosfera.rar
(7179.18 Кб)  [скачать]  [загрузок: 137]

* 3Solnce_96.rar
(7893.43 Кб)  [скачать]  [загрузок: 94]
 

----- добавлено 12 Января 2019 года, 19:03 -----
Что такое алгоритм.
* 12Алгоритм.pdf
(605.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 126]

Алгоритм: Солнечная радиация на кровлю и стены здания. Область определения - северное полушарие Земли от тропика Рака до полярного круга.
* 3Solnce_96.rar
(7893.43 Кб)  [скачать]  [загрузок: 68]

Алгоритм: Вентиляция в помещении бассейна.
* 9Isparenie_107.rar
(8447.89 Кб)  [скачать]  [загрузок: 91]


----- добавлено 13 Января 2019 года, 08:59 -----
Алгоритм: Генерация значений температуры наружного воздуха.
* 2TemperatyraRad_137.pdf
(6691.12 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 91]

Алгоритм: О необходимости смесительного узла в системе водяного обогревателя приточной установки.
* 7NagrewSytki.pdf
(8723.57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 92]

Произвольные колебания объемного расхода воздуха в системах вентиляции в течении года.
* 12Rashod_God.rar
(7080.17 Кб)  [скачать]  [загрузок: 70]


----- добавлено 14 Января 2019 года, 09:04 -----
Алгоритм: вычисление теплопритоков от нагретых поверхностей. Можно решать большинство задач встречающихся на практике. Алгоритм очень короткий.
* 3Teploperedaha_46.pdf
(6128.86 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 119]

Алгоритм: нестационарная теплопередача через однородную стену (по Фокину). Все изложено очень подробно, с числовыми примерами.
* 4TeploNestacion_39.pdf
(7714.88 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 75]

Определение тепловых нагрузок в контейнере для майнинга криптовалюты. Пример применения алоритмов. Расчет настолько сложный, что многие не знают с чего начать. На выполнение заказа ушло 2 дня.
* 5CV_Maining_36.pdf
(7458.56 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 78]


----- добавлено 17 Февраля 2019 года, 12:52 -----
Эффективность пластинчатых рекуператоров для систем вентиляции.
* 14Рекуператор.pdf
(3670.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 116]


----- добавлено 13 Марта 2019 года, 14:02 -----
Алгоритм расчета приточной системы с равномерным распределителем.
* Завеса.pdf
(3888.91 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 100]


----- добавлено 26 Марта 2019 года, 14:51 -----
Для создания алгоритмов расчетов систем вентиляции кривые диаграмм сопротивлений оборудования в каталогах апроксимированны функциями.
* 16ФункОборуд.pdf
(5025.01 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 75]


----- добавлено 27 Марта 2019 года, 19:00 -----
Для расчетов компрессоров, эжекторов применяются справочники по газодинамическим функциям. Создан алгоритм вычисления газодинамических функций. Полтора десятка формул заменяют целый справочник 140 стр.
* ГазФункции.pdf
(1305.47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 61]

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Texnflot
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Мая 2019 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Свободные тепловые струи. Определение воздухообмена в помещении. Алгоритм.
* ТеплоСтруя.pdf
(4665.01 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 102]


----- добавлено 19 Июня 2019 года, 15:30 -----
Проектирование эжектора для вентиляции.
Тема сложная и крайне запутанная: источников много, все методы разные, исходные данные разные, графики характеристик не соответствуют принятым в вентиляции... Создан алгоритм "проектирование оптимального эжектора по методу Аверина". Работу Аверина в интернете не найти, поэтому выкладываю фрагмент.
* 1Аверин_Эжектор.djvu
(665.8 Кб)  [скачать]  [загрузок: 52]

* ЭжекторПроект.pdf
(8943.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 78]


----- добавлено 27 Июня 2019 года, 18:21 -----
Применение эжектора спроектированного по методу Аверина для вентиляции. Алгоритм.
* 20ЭжПрименение.pdf
(5348.4 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 68]

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Ал
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Июля 2019 года, 00:55
(ссылка на это сообщение)


Эффективность пластинчатых
рекуператоров для систем
вентиляции.
[Вложение №]

Уважаемый Texnflot.
При расчете рекуператора 500Х300 Вами был принят расход 3250-3500м3/ч., что дает скорость 6 - 6,5 м/с., а с учетом перекрытия живого сечения пластинами - до 7 м/с. 
Такая скорость приемлема для магистральных воздуховодов, однако она в 2-3 раза выше рекомендуемой для пластинчатых рекуператоров (и другого теплообменного оборудовниня - калориферов, охладителей) в которых
рекомендуемая скорость 2-2,5-3 м/с. (макс. скорость 4м/с допускается, но не рекомендуется), пластинчатый рекуператор 500Х300 будет эфективен при расходе 1000-1050м3/ч. 
Кроме того, в расчетах мы принимаем (по СНиП) влажность приточного и вытяжного воздуха одинаковыми.
Однако на практике удаляемый из помещения вытяжкой воздух как правило имеет несколько большую влажность чем приточный, что так же сказывается на эфективности работы рекуператора.         

Разработчик, инженер-физик (Харьков, Украина)
Texnflot
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Июля 2019 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Товарищ Ал. Дискуссии здесь не нужны, извините texnflot.

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Ал
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Июля 2019 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Texnflot.  
Ни о какой дискуссии здесь речь не идет.  В распространяемой Вами информации содержится (найдена) методологическая ошибка, которая может навредить (дезинформировать) другим пользователям.
Будьте любезны, не воспримите мое замечание как критику (как я уже говорил - Вы делаете Великое Дело) - пересмотрите более внимательно данный алгоритм и сделанные в нем выводы.
P.S. Рекомендую так же учесть тот факт, что пластины теплообменников - рекуператоров для достижения более высокого КПД изготавливают не из оцинкованной стали, а из аллюминия.
Пример рассчета приточно - вытяжной установки с пластинчатым рекуператором выполненный изготовителем прилагаю для ознакомления и анализа.
С наилучшими пожеланиями, Ал.    
* 366_2018__AeroStar (1).pdf
(2387.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 86]

Разработчик, инженер-физик (Харьков, Украина)
Texnflot
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Августа 2019 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Формулы для расчета любых процессов тепловлажностного состояния воздуха.
* 21ВлажныйВоздух.pdf
(7453.79 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 96]


----- добавлено 12 Августа 2019 года, 12:49 -----
В литературе: Богословский, Кокорин, Нестеренко с первых страниц даются описания очень сложных машин для СКВ. Для создания алгоритмов расчетов сложных систем СКВ потребуется группа опытных инженеров. В этой работе проведено аналитическое исследование самых простых систем кондиционирования и вентиляции,  на реальном объекте. Файл 18 МБт размещен в архиве, ссылка:
https://www.proektant.org/arh/1892.html

----- добавлено 10 Сентября 2019 года, 08:43 -----
Таблица современных вентиляторов для проектирования.
* ВентТаблица.rar
(9999.41 Кб)  [скачать]  [загрузок: 85]


----- добавлено 08 Октября 2019 года, 12:32 -----
Расчеты поступления теплоты солнечной радиации в помещения, для расчета мощности кондиционера. Сравнение методов: Богословский, пособие 2.91, и собственный метод. Файл в архиве, ссылка - https://www.proektant.org/arh/1896.html

----- добавлено 09 Октября 2019 года, 15:18 -----
Тепло от солнечной радиации. Диаграммы температур внутренних слоев стен различной толщины в летний период. Обоснование установки температуры кондиционера.
* 25Диаграммы.pdf
(5453.88 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 48]


----- добавлено 12 Октября 2019 года, 10:45 -----
При проектировании систем вентиляции и кондиционирования, очень часто не хватает опытных данных, которых не найти в литературе. В этой работе подробно описаны два опыта: температуры черной пластинки установленной под прямым углом к солнечным лучам; исследовано качество солнцезащитной пленки. Представлены таблицы измерений и результаты.
* 26ПластинкаОпыт.pdf
(2879.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 51]


----- добавлено 25 Ноября 2019 года, 10:56 -----
Прямые и обратные функции центробежных вентиляторов. Алгоритм. Полная версия.
Метод нахождения функций отрабатывался, проверялся, уточнялся около 20 лет. Функции использую при проектировании СКВ и в самых разнообразных расчетах. В работе также дан короткий алгоритм для 31 вентилятора (готовые функции), вентиляторы охватывают ряд расходов 0...37000 мкуб/час.
https://www.proektant.org/arh/file/1899.html

----- добавлено 26 Ноября 2019 года, 11:44 -----
Неисправности бытовых кондиционеров. По книге Лэнгли стр. 30...42.
Работа выполнена в Excel. Лист "Кондиционер" - схема, 4 окошка для ввода - высвечиваются давления и температуры в характерных точках аппарата;
Лист "Поиск": выбрать неисправность и по гиперссылке перейти на лист "Операция";
Лист "Рисунки".
Эта работа очень помогала монтажникам.
* Неисправность2.xlsx
(51.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 59]
 

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Texnflot
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Июля 2020 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

Измерение влажности воздуха на выходе из кондиционера. Опыт.
Все вычисления выполнены аналитически, без применения диаграммы Рамзина.
* КондВКК09.pdf
(8624.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 52]

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Texnflot
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Июля 2020 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

В архив выложил новую работу осушение воздуха в помещении
без применения специального оборудования. Алгоритмы.

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Kolobanov
**
Активный участник форумов

ВЕЗА Беларусь
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Августа 2020 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Таблица современных вентиляторов для проектирования.

   ВентТаблица.rar
(9999.41 Кб)

почему таблица современных вентиляторов содержит в себе справочник 1980. лажа

Заместитель директора ИП "ВЕЗА-Гомель" (Минск, Беларусь)
Texnflot
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Августа 2020 года, 15:45
(ссылка на это сообщение)

Работа называется: Таблица вентиляторов для систем вентиляции.
Прочтите работу внимательно, в ней содержатся прямые и обратные функции
указанных вентиляторов. Этого нет ни в одном справочнике. А вентиляторы отличные и будут
таковыми еще не один десяток лет, т.е. современными. Вы не поняли смысла.

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Kolobanov
**
Активный участник форумов

ВЕЗА Беларусь
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Августа 2020 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

да, наверное не понял. уточню: ВР86-77 и ВР100-45 выпускают все кто может и не может. исполнение и характеристики - самые разные у одинаковых по маркировке и почти всегда хуже каталога / есть замеры

Заместитель директора ИП "ВЕЗА-Гомель" (Минск, Беларусь)
Texnflot
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 07 Августа 2020 года, 17:02
(ссылка на это сообщение)

Не будем пререкаться. Главное не в вентиляторах,
а в прямых и обратных функциях для вентиляторов.
Вы где-то видели такое? Не знаю кто у вас выпускает вентиляторы, у нас "Мовен" и
характеристики четко по каталогам, три вентилятора сам проверил.
Вообще это для инженеров проектировщиков, для них
важны функции вентиляторов. Вы не проектировщик.

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Texnflot
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 08 Августа 2020 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

До настоящего времени еще нет возможности надежно заранее определить
напорную характеристику насосов и вентиляторов - при ПРОЕКТИРОВАНИИ.
Сформулирована  и решена более простая задача: построение прямых и обратных
функций для СТАНДАРТНЫХ центробежных насосов и вентиляторов, при наличии
ОПЫТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК. Искал в Западной литературе, США, в нашей литературе - ничего.
Они конечно есть, видно их применение. В технологическом университете города Дельфт,
в теории гидротранспорта нашел упоминание, но задача там решена при помощи сложнейшего
математического аппарата. Я еще занимаюсь гидротранспортом, поэтому мне нужно было
решить эту задачу, вдвойне. Используя метод Карла Пфлейдерера задача была решена:
квадратные уравнения, действительны для больших и рабочих подач. Проверена на вентиляторах,
пользуюсь этим методом более 17 лет. Сейчас на пенсии, еще раз перепроверил, оформил,
отдаю РЯДОВЫМ ИНЖЕНЕРАМ ПРОЕКТИРОВЩИКАМ.
Работа находится в архиве.

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Texnflot
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Августа 2020 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Солнечная радиация тема сложная, но необходимая.
Поэтому даю работу в полном объеме: описание
и рабочие файлы в Excel. Работа находится в архиве.

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Texnflot
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 09 Сентября 2020 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

Д.Крум  Б.Робертс Кондиционирование воздуха и вентиляция зданий. Оксфорд 1980.
Интересная книга, составлена из фрагментов многотомной монографии.
Мое впечатление: а) судя по списку литературы монография охватывает период с 1880 по 1971 г. (100 лет, сейчас 150 лет); 
б) дана статистика; в) результаты испытаний сопротивления деталей вентиляции; г) климат моделируют с 50-х годов;
д) диаграммы (типа Рамзина) используют для только наглядности; е) с появлением ЭВМ используют аналитические расчеты СКВ, т.е. с 50-х годов;
ж) дифференциальное уравнение вентиляции имеет универсальное значение см.стр.58, его активно применяют с 1963 г.

Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47

автор: Savobin Alex
22 Января 2024 года, 15:39

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

02 Декабря 2023 года, 09:35

автор: ЯнинаГ
17 Ноября 2023 года, 11:28

автор: Lakatalina
16 Ноября 2023 года, 17:50


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1142, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Seleron, Лекс, Shvet, РоманC, Neverlock, Space Cat, Imp, Evdbor, Холоденин Алексей, Ogurcofff, Ne-rylut, Виталина, doctorRaz, tiara777, AlexeyVL, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines