beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Приточная вентиляция. Автоматическое регулирование температуры обратной сетевой воды?

Количество просмотров - 2795
(ссылка на эту тему)
Nastenka
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Декабря 2018 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Согласно требованиям ТКП 458-2012 "ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОУСТАНОВОК И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ" на калориферных установках систем приточной вентиляции и воздушного отопления необходимо обеспечивать автоматическое регулирование температуры обратной сетевой воды в соответствии с температурным графиком. Теплосети вычитали эту фразу и зацепились за нее... Теперь прописывают это требование в ТУ. В контроллерах, с которыми я сталкивалась, на обратке ставится только термостат угрозы замерзания калорифера по воде. Про регулирование обратной сетевой воды приточной вентиляции никогда не слышала... Может и правда есть контроллеры, которые выполняют данную функцию? Помогите разобраться.

Инженер-проектировщик (Новополоцк, Беларусь)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Декабря 2018 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Если не ошибаюсь у Везы в комплекте поставляется шкаф управления и там есть регулятор на воде.
Но вот регулирование по температуре обратки... Обычно по температуре воздуха регулирование воды.
Смысл держать температуру обратной воды? Не понимаю...

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Декабря 2018 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

требование по температуре обратки всегда существовало, но выполнялось в пределах возможностей. Речь идёт не о каждом отдельном устройстве, а о возврате воды от потребителя в целом. Такую возможность должна обеспечивать автоматика теплового узла, а не калорифера.

----- добавлено 14 Декабря 2018 года, 13:12 -----
Смысл держать температуру обратной воды? Не понимаю...

в этом есть экономический интерес поставщика тепловой энергии. Если обратка будет возвращаться с повышенной температурой у поставщика увеличиваются расходы на перекачку выше нормативных, которые заложены в тариф на гигокалорию. Если обратка ниже температуры графика (в разумных пределах) - у поставщика претензий быть не должно.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Декабря 2018 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

в этом есть экономический интерес поставщика тепловой энергии. Если обратка будет возвращаться с повышенной температурой у поставщика увеличиваются расходы на перекачку выше нормативных, которые заложены в тариф на гигокалорию. Если обратка ниже температуры графика (в разумных пределах) - у поставщика претензий быть не должно.

Я как-то про заводы думал. Там вода своя, расход воздуха постоянный и как ни крути - только напором воды и можно регулировать и тогда температура обратки должна контролироваться, но регулирования от нее нет.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Декабря 2018 года, 21:08
(ссылка на это сообщение)

На самом деле там довольно сложно: температурный график прямой-обратной как бы слегка высосан из пальца (в плане эконом целесообразности) для пациента со средней по больнице температурой. Но была необходимость в стандартизации теплофикационного оборудования как источников, так и потребителей для условно "стандартных" затрат на перекачку. Физически обоснована только температура "летнего" режима - там, где график горизонтальный.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Этк.Ас
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Января 2019 года, 22:36
(ссылка на это сообщение)

есть такая функция уж лет как 10
Даже на российских овнах https://www.owen.ru/product/trm133m

Инженер-проектировщик систем автоматизации (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17

автор: Woodhost
17 Февраля 2024 года, 15:45

автор: l1s9v88
02 Февраля 2024 года, 01:17

автор: ИК
26 Января 2024 года, 15:06

автор: Антониони
19 Января 2024 года, 22:50

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 483, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines