Сеть розеточная. Минимальное сечение проводника для бытовых розеток

Количество просмотров - 3115
(ссылка на эту тему)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Ноября 2018 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Друзья, здравствуйте!
Существует ли такой норматив, который предусматривает минимальное сечение проводника для бытовой розеточной сети не менее 2,5 мм квадратных? Или как эту необходимость еще можно доказать?

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Ноября 2018 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)


Эта необходимость доказывается исходя из токов нагрузки, падению напряжения в линии и согласовании с устройством защиты от сверхтоков.

Нет, это все понятно, но необходим именно ограничивающий норматив, где сказано, что меньше 2.5 квадрат меди использовать нельзя, если такое существует). В ПУЭ ограничение только до 1,5 квадрата.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Ноября 2018 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)


Шо, на каком то форуме спорите? [подмигиваю]

Почти) Застройщик не хочет класть 2.5, требует обоснования.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Ноября 2018 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Цели экономии...
Я против 1,5 кв.мм, но  увы..
Какой АВ (УЗО и..т.д) стоит 16А?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Ноября 2018 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)


Цели экономии...
Я против 1,5 кв.мм, но  увы..
Какой АВ (УЗО и..т.д) стоит 16А?

10. Для меня допустмость использования 1.5 квадрата было откровением, честно говоря. Привык, что на освещением минимум 1.5, на розетки 2.5.)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Ноября 2018 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)


Да вот и они так говорят))

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Ноября 2018 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Для меня допустмость использования 1.5 квадрата было откровением, честно говоря. Привык, что на освещением минимум 1.5, на розетки 2.5
Это с точки зрения монтажа, да..такой взгляд разделяю.

Если 10А - то точно увы, на 16А еще можно доказать, при определенном способе прокладки и групп кабелей, есть рычаги давления)))

Остаются только потери напряжения. Расчет сделать могут?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Ноября 2018 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)


Для меня допустмость использования 1.5 квадрата было откровением, честно говоря. Привык, что на освещением минимум 1.5, на розетки 2.5
Это с точки зрения монтажа, да..такой взгляд разделяю.

Если 10А - то точно увы, на 16А еще можно доказать, при определенном способе прокладки и групп кабелей, есть рычаги давления)))

Остаются только потери напряжения. Расчет сделать могут?

Да по потерям и все прочему все ок, в том-то и дело, там линии по несколько метров всего.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Ноября 2018 года, 12:53
(ссылка на это сообщение)

Тогда вопрос закрыт думаю)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Ноября 2018 года, 12:54
(ссылка на это сообщение)


Тогда вопрос закрыт думаю)

К сожалению)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Ноября 2018 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Надо было предусматривать "договорные отношения"  [подмигиваю]

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Ноября 2018 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)


Да по потерям и все прочему все ок, в том-то и дело, там линии по несколько метров всего.
В целях экономии например для самостройщика. Если требуется всего несколько метров 1.5мм2, а этих кусков у вас в остатках на 2.5мм2 есть немало, то только для того чтобы застройщик лишний кабель на 1.5мм2 не покупал, вроде экономия денег, времени и т.п.


Кабеля нет в наличии, все покупать будут.

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Trust Me
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по программам для проектирования"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Ноября 2018 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)


Варианты обоснования (которые сразу в голову пришли, может еще что можно надумать):
- в пределах разброса характеристик защита не гарантированно при наихудших условиях была чувствительна;
- оборудование с усиленными токами утечек (завышен РЕ и, как следствие, сам кабель) ; не, это не пойдет
- кабели рассчитаны на стойкость при работе основной защиты (что бы не перегрелись) в конкретных условиях прокладки;
- решили допустить по неким причинам возможность отказа основной защиты, просчитали для резервной;
- учли некий пуск некого двигателя (потери напруги);
- учтена возможность включения переносного (с длинным кабелем) электроприемника.

Спасибо большое! Если бы вопрос обсуждался где-нибудь в экспертизе, то можно было бы еще спорить такими аргументами, но с застройщиком это не прокатит... Эти ребята слабо в технологии разбираются и заднюю дают только если тыкнешь их носом в НТД. Слава богу, правда, глубоко не копают, так, поверхностно все просматривают. Единственное, про удлиннитель можно попробовать закинуть, сам об этом думал)

Менеджер проектов (Тбилиси, Грузия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Ноября 2018 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

В рабочке то что заложено?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Ноября 2018 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

Единственное, про удлиннитель можно попробовать закинуть, сам об этом думал)
Не аргумент уже, при стройке, если проект был)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Вчера в 13:45

автор: Mav
Вчера в 09:26

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 17:47

TNS
автор: mastaq
24 Апреля 2024 года, 16:31

автор: Shvet
24 Апреля 2024 года, 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Чистильщик
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines