Резервуар с веществом 2-го класса опасности. Допустим ли дыхательный клапан в атмосферу

Количество просмотров - 2855
(ссылка на эту тему)
1711
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Ноября 2018 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с ДБФ -дибутилфталатом ( или со сложными эфирами) . В наземном резервуаре хранится ДБФ. к резервуарам подсоединяются трубопроводы для сливо-наливной операции. На резервуаре по проекту ТК хочу установить дыхательный клапан СМДК(совмещен с огнепреградителем), т.к. ДБФ как и все эфиры Горючий материал. НО ДБФ по ГН2.2.5.686-98 имеет 2-ой класс опасности, т.к. ПДК рабочей зоны 0,5мг/куб.м. ВОПРОС: можно ли дыхательный клапан проектировать в атмосферу ? если нет, то как можно?

Инженер-технолог (Ростов-на-Дону, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Ноября 2018 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" пункт 16. "Для ХОПО на стадиях, связанных с хранением, транспортированием, уничтожением химически опасных веществ, предусматривают меры и средства, максимально снижающие попадание химически опасных веществ в атмосферу производственного помещения (рабочей зоны), а также контроль содержания химически опасных веществ в воздухе".

? (Санкт-Петербург, Россия)
Ixion
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Ноября 2018 года, 20:29
(ссылка на это сообщение)

Рассчитывайте концентрацию паров возле вашего СМДК. Возле него имеет место рабочая зона (по крайней мере для обслуживания самого клапана), если концентрация (например, во время сброса паров через клапан в безветренную погоду) превысит ПДК, то такой сброс запрещен. Выводите тогда на свечу рассеивания, рассчитывайте ее высоту и расположение с учетом ПДК рабочих зон и концентраций для санзоны. В качестве мер по сокращению выбросов можно применить азотную подушку, работающую в диапазоне избыточных давлений, скрубберы-уловители и т. д. Хотя думаю свечи рассеивания, установленной на удалении рез. парка, будет достаточно.
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Ноября 2018 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

НО ДБФ по ГН2.2.5.686-98 имеет 2-ой класс опасности, т.к. ПДК рабочей зоны 0,5мг/куб.м. ВОПРОС: можно ли дыхательный клапан проектировать в атмосферу ?

Можно. Похожий случай.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
1711
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Ноября 2018 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! А на какой высоте ставится СМДК? (для АЗС есть норма 4,5м, но у меня НЕ азс). Резервуары горизонтальные НАЗЕМНЫЕ и дыхалки на люк-лаз монтировать будут.

Инженер-технолог (Ростов-на-Дону, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Ноября 2018 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

А на какой высоте ставится СМДК?

ответ
Рассчитывайте концентрацию паров возле вашего СМДК. Возле него имеет место рабочая зона (по крайней мере для обслуживания самого клапана), если концентрация (например, во время сброса паров через клапан в безветренную погоду) превысит ПДК, то такой сброс запрещен. Выводите тогда на свечу рассеивания, рассчитывайте ее высоту и расположение с учетом ПДК рабочих зон и концентраций для санзоны.


Инженер-технолог (Москва, Россия)
Platonicus
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Декабря 2018 года, 21:48
(ссылка на это сообщение)

Может стоит рассмотреть азотную подушку с ёмкостью поглощения и последующим выводом паров на свечу?
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Pyromaniac 92
Вчера в 15:28

Вчера в 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33

01 Апреля 2024 года, 15:23

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:06


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 315, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Чистильщик, Александр 156, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines