Сообщение #1 : 13 Ноября 2018 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Ознакамливаюсь с темой о проблемах расчета предохранительных клапанов. Буду очень признателен если кто нибудь подскажет направление "куда копать" в вопросе установке ограничительных шайб на трубопроводах сброса (отводящих трубопроводах от предохранительного клапана) на факел, а также проверки и/или расчета "многоотверстных" ограничительных шайб. Заранее спасибо за ответ.

Инженер ( ? , Украина)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Ноября 2018 года, 19:28
(ссылка на это сообщение)

Такое вообще бывает в природе? Если да, то зачем? Правила явно запрещают сужать диаметры сбросных трубопроводов

? (Уфа, Россия)
Virustroyan
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Ноября 2018 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)


Такое вообще бывает в природе? Если да, то зачем? Правила явно запрещают сужать диаметры сбросных трубопроводов
Как я понял, обосновывается необходимостью ограничения расхода сброса газа от регулирующих клапанов в случае их отказа.

Инженер ( ? , Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Ноября 2018 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

от предохранительного клапана

от регулирующих клапанов

О каких клапанах всё таки идёт речь?

Монтажник (Челябинск, Россия)
Virustroyan
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Ноября 2018 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)


от предохранительного клапана

от регулирующих клапанов

О каких клапанах всё таки идёт речь?
Да, прошу прощения, речь идет о шайбах на сбросах газа от регулирующих клапанов в факельный коллектор.

Инженер ( ? , Украина)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Ноября 2018 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

Если от регулирующих, то всё равно не понятно зачем шайба. Если от отсечных аварийных тогда да - необходимо. Многоотверстных  [непонятно] это зачем такое? типа мини фильтра?
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Ноября 2018 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

кто нибудь подскажет направление "куда копать"

Нужно копать в сторону ТАУ (теории автоматического управления). Скорее всего речь идёт о клапанах с "обратной связью" по значению параметра "после себя". Шайбованием уменьшают пульсации по "обратной связи" и выводят рег клапан из области автоколебаний. Но лучше купить нормальный клапан - пусть изготовители клапанов изучают ТАУ.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Ноября 2018 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

Видел в одном хранцузском проекте такой диск с кучей отверстий перед сбросным клапаном на факел. Но там для снижения шумности использовалось. На случай выхода из строя клапана, его нужно подбирать с таким Cv, чтобы шайба уже не требовалась

? (Уфа, Россия)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Ноября 2018 года, 17:57
(ссылка на это сообщение)

Ограничительные шайбы после регулирующих ставят в нескольких случаях, один из них - снижения шума или например ограничение расхода при аварийном отказе рег. клапана, это позволяет ставить предохранительные клапаны ниже по технологической линии меньшего размера. Буржуи такое в своих проектах любят применять. Проще всего их посчитать в любой дилерской программе от поставщиков клапанов, например ConValve и иже с ней, т.к. готовых наших методик - нет, а там сразу комплектное решение: клапан + шайба со всеми расчетами уровня шума и Сv.

Немного размышлений по теме есть: https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=225258

Инженер-технолог (Киев, Украина)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Ноября 2018 года, 19:18
(ссылка на это сообщение)

Морочат они вам, ребята, голову: шум, отказ и прочее. Но то, что дают методику расчёта дросселя для конкретных расходов, скоростей, плотности и прочего - это им +. Ну не изобретать-изготавливать же для каждого объекта свой уникальный клапан.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Pyromaniac 92
Вчера в 15:28

Вчера в 13:01

автор: Estimatestroy
18 Апреля 2024 года, 15:23

17 Апреля 2024 года, 08:36

16 Апреля 2024 года, 11:37

автор: УЦ РЕСУРС
14 Апреля 2024 года, 12:08

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Земский
11 Апреля 2024 года, 17:24

автор: Ламбада
10 Апреля 2024 года, 14:39

08 Апреля 2024 года, 22:56

автор: УЦ РЕСУРС
07 Апреля 2024 года, 09:20

автор: УЦ РЕСУРС
06 Апреля 2024 года, 16:14

автор: Ixion
06 Апреля 2024 года, 15:33

01 Апреля 2024 года, 15:23

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:06


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 321, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
VadGKorn, Чистильщик, Александр 156, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines