beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21933
  • Всего тем - 30993
  • Всего сообщений - 287857
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Размещение газорегуляторного пункта на промышленном предприятии. Расстояние до зданий

Количество просмотров - 2431
(ссылка на эту тему)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Октября 2018 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

На каком расстоянии от зданий должны располагаться отдельно стоящие газорегуляторные пункты на территории промышленных предприятий?  
В СП 62.13330.2011 Газораспределительные устройства п. 6.2.2 ссылаются на СП 4.13130- 2013 там в п. 6.7.6 написано:
Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 30, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям подраздела 6.1.
Но в подразделе 6.1 про ГРП ничего не говорится  [грусть]

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Октября 2018 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Но в подразделе 6.1 про ГРП ничего не говорится
ГРП на открытой площадке или металл. контейнер (иное сооружение) ?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Октября 2018 года, 06:37
(ссылка на это сообщение)

Газорегулирующий пункт, давление до ГРП 0,6 МПа - металлический ящик на открытой площадке с ограждением. Рядом хотят построить холодный склад готовой продукции из профлиста.

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Октября 2018 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

Газорегулирующий пункт, давление до ГРП 0,6 МПа - металлический ящик на открытой площадке с ограждением.

Тогда это не ГРП. Если ПРГ на предприятии виде шкафа на ножках, то это шкафный регуляторный пункт (ПРГШ, ШРП, ГРПШ и т.д.). Такой пункт зданием не считается в отличии от ГРП, которое представляет собой объект капстроя (здание). Конструкции здания имеют свою степень огнестойкости и класс пожарной опасности и по таблице 3 п. 6.1 СП 4.13130 размещаются на территории предприятия.
ШРП - это наружная установка со своей категорией взрывоопасности и размещать его нужного по нормам для вашего предприятия как установку

Проектировщик ( ? , Россия)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Октября 2018 года, 14:42
(ссылка на это сообщение)

Тогда это не ГРП.

Спасибо.
Это ящик на ножках. На нем написано ШРП, а в документах проверки он назван газорегуляторным пунктом. Он уже стоит на территории его размещать нам не надо, а надо рядом построить склад. И я не смогла найти по каким нормам брать расстояние от склада до ШРП. 

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Октября 2018 года, 15:32
(ссылка на это сообщение)

Если ШРП не принадлежит предприятию - стоит на балансе ГРО, тогда нужно 10 метров от ограды отступить (охранная зона по ПП878 такая и исходим из того, что выносные элементы в ШРП есть).
Если ШРП принадлежит предприятию, тогда, как мне кажется, нужно смотреть где входят газопроводы и по приложениям В и Б СП62 принимать расстояния, потому что до ШРП расстояние от склада категории Д или В СП4 не устанавливает. А СП18 отправляет учитывать требования СП62 в части размещения газопроводов.

Проектировщик ( ? , Россия)
Марья
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Октября 2018 года, 06:15
(ссылка на это сообщение)

Спасибо! [улыбка]

Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 822, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Pyromaniac 92, Alex2214, Земский, Cerebr 1, Холоденин Алексей, РоманC, Varakin А.М., Сурен, Shvet, YUK, Seleron, Mav, Наталья1698, ivm
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines