Оповещение световое. Изображение на планах световых табло указывающих пути эвакуации

Количество просмотров - 2646
(ссылка на эту тему)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Сентября 2018 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Объект: бассейн. 3 тип СОУЭ. Заказчик хочет в оповещении видеть таблички от 12 В: "Выход", "Стрелка влево", "Стрелка вправо", "Вниз по лестнице".
Искал типовые проекты по интернету, например на сайте немезида. И по поиску на форуме искал. Ответа на вопросы не нашел.

Первый мой вопрос: как их обозначать эти таблички? что бы монтажникам потом было понятно и я мог легко со спецификацией увязать.(Я принял УГО светового оповещателя, рядом ставлю обозначение BIAL 1.2-(1), где 1 - это номер прибора от которого подключаются, 2 - это номер линии, (1) - это шифр указывающий на картинку "Выход", "Стрелка влево", "Стрелка вправо", "Вниз по лестнице".)

Так же есть идея использования обозначения УГО светового оповещателя и стрелочки в кружочке.

Второй вопрос: какие таблички 12 Вольтовые лучше принимать? (Я нашел таблички с меняющимися картинками. Одна картинка от 60 до 150 рублей стоит, например светильник "Кристал-12" или "Молния-12").

Интересно услышать как другие решают этот вопрос в своих проектах.

? (Азов, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Сентября 2018 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

Стрелочки ставьте рядом с кружочками с указанием направления.
Хотелось бы узнать как Вы решаете контроль исправности линии светового оповещения на обрыв и кз. Плюс  огнестойкая коробка с изолятором короткого замыкания должна быть.
Обычно речевое оповещение на протяженных объектах, поэтому стараюсь применять напряжение +24В.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Rp Vistl
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Сентября 2018 года, 22:58
(ссылка на это сообщение)

Если есть потребность в табло со степенью защиты IP 65, рекомендовал бы Вам Молния 12/24 AQUA исп.1 (Арсенал)
Для контроля линии оповещения, можно использовать БКЛО (Арсенал) .
В качестве огнестойкой коробки, посмотрите ВИСТЛ-М КВР 01/30-100 (ВИСТЛ) .

? (Москва, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Сентября 2018 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)


Хотелось бы узнать как Вы решаете контроль исправности линии светового оповещения на обрыв и кз.


Я использую оборудование С2000-КПБ фирмы БОЛИД. Это при сборке ОПС на БОЛИДЕ.


Обычно речевое оповещение на протяженных объектах, поэтому стараюсь применять напряжение +24В.

По СП 3 - речевое оповещение при 3 типом СОУЭ. На протяженых объектах могут и пищалки стоять вроде бы.
Я не понимаю почему стараетесь применять напряжение +24В? В этом проекте у меня +12В запланировано по ТЗ. В прошлом +24В было. Поясните пожалуйста.


Плюс  огнестойкая коробка с изолятором короткого замыкания должна быть.

Я в спецификации указываю огнестойкую монтажную коробку. Насыпаю на глаз для монтажников, мало-ли порвут провод при переносе. Будет чем соединить.
Но после Вашего сообщения нашел вот эту коробку КМ-О (4к)-IP41+ИКЗТВ . Открыл документ "Руководство по эксплуатации". Главу "4 Принцип работы". И подумал, что возможно имеет смысл ставить эту коробку рядом с каждым световым оповещателем?

? (Азов, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Сентября 2018 года, 09:10
(ссылка на это сообщение)


Если есть потребность в табло со степенью защиты IP 65, рекомендовал бы Вам Молния 12/24 AQUA исп.1 (Арсенал)

Потребности в высоком IP нет. Но как заложить картинки для этих светильников? Их толком нигде и не рекламируют и каталогов нет. Может эти надписи при заказе светильника указываются? Тогда я бы написал в примечаниях сколько каких картинок нужно.

? (Азов, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Сентября 2018 года, 17:47
(ссылка на это сообщение)

+24В допускает потерю напряжения в линии до 6В по паспорту некоторых оповещателей

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Сентября 2018 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)


+24В допускает потерю напряжения в линии до 6В по паспорту некоторых оповещателей

Понял. Я считаю потерю напряжения. И эта потеря не должна превышать 5%. Если превышает или равно, то увеличиваю сечение проводника. Но если руководствоваться целями уменьшения затрат заказчика, имеет место подумать и +24В вместо +12В.

А контроль линии который я использую и применение огнестойкой коробки (то что я выше написал). Хотелось бы Ваше мнение услушать по этому поводу.

? (Азов, Россия)
Rp Vistl
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Сентября 2018 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

Если закладываете Кристал или Молнию, то пиктограмма указывается при заказе, в спецификации напишите "Выход", "Стрелка влево", можно так же указать  Е22.На сайте Арсенала (молния), есть расшифровка http://alarsec.ru/evacuation_signs/

? (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Сентября 2018 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

Огнестойкие коробки с изоляторами короткого замыкания закладываю теперь в составе огнестойкой кабельной линии. У части огнестойких кабельных линий заложена МЕТА7403 исполнения И. А вобще применяемые коробки надо смотреть в составе огнестойкой кабельной линии

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Rp Vistl
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Сентября 2018 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Какую УКЛ обычно закладываете?

? (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Сентября 2018 года, 10:25
(ссылка на это сообщение)

По обстоятельствам. Сейчас больше Авангард-лайн. Изучал очень интересный вариант Пожтехкабеля, созванивался с ними, впечатление, что несколько сыроват у них этот держатель ДМОУ.
А вобще устали плеваться на это изобретение

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Сентября 2018 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)


Если закладываете Кристал или Молнию, то пиктограмма указывается при заказе, в спецификации напишите "Выход", "Стрелка влево", можно так же указать  Е22.На сайте Арсенала (молния), есть расшифровка http://alarsec.ru/evacuation_signs/

Вот это Вам огромное спасибо. Заглядывал я на сайт Арсенала, но этого не видел.

? (Азов, Россия)
Rp Vistl
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Октября 2018 года, 00:17
(ссылка на это сообщение)

Какое речевое оповещение обычно закладываете?

? (Москва, Россия)
Юрий Куленко
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 10 Октября 2018 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)


Какое речевое оповещение обычно закладываете?

Настенные потолочные или настенные оповещатели SWS-03 и CS-03, работающие от Рупор-200 фирмы БОЛИД

? (Азов, Россия)
Rp Vistl
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Октября 2018 года, 23:12
(ссылка на это сообщение)

Обратите внимание на наше оповещение, возможно найдем точки соприкосновения
ВИСТЛ-М www.vistl-m.ru

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 494, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Cerebr 1, Чистильщик, Natalina, mastaq, Mav, РоманC, Сурен
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines