Выбор сечения КЛЭП с учетом максимально возможного тока нагрузки.

Количество просмотров - 1677
(ссылка на эту тему)
Егор Крамор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Сентября 2018 года, 17:43
(ссылка на это сообщение)

Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но не смог найти подходящие примеры, а преподаватель толком не объясняет.

Нужно выбрать КЛЭП.
Максимально возможный ток нагрузки составляет 1026 А. Номинальное напряжение 6 кВ.
Прокладка в земле.
А расчетный ток кабеля считается по формуле 2*Kсн*Kср*Iдопн
Iдопн - длительно допустимый ток при прокладке кабеля и как я понимаю подставляется для одного кабеля.
Так как ток нагрузки составляет 1,026 кА, то мне придется выбрать медный трехжильный кабель сечением 300мм с допутсимым длительным током  557 А? Или можно взять несколько алюминиевых кабелей?
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Сентября 2018 года, 21:27
(ссылка на это сообщение)

Трехжильных с сечением жилы 300 мм2 как бы не выпускают, или я ошибаюсь? Возьми несколько параллельных 3-х жильных кабелей меньшего сечения или одножильные кабели нужного сечения. Читай ГОСТ Р 50571.5.52

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Сентября 2018 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

но не смог найти подходящие примеры, а преподаватель толком не объясняет.

Уважаемый. Надо начинать с открытия учебника. Книг более чем достаточно. Ведь максимальный ток нагрузки может быть током длительного режима. Тогда сечение выбирается по экономической плотности тока, а потом проверяется и на потери напряжения, и на допустимость по условию прокладки и т.д.
А расчетный ток кабеля считается по формуле 2*Kсн*Kср*Iдопн

Не знаю, где вы взяли эту формулу, но по ней получается, что по кабелю может проходить ток почти в два раза больше для него допустимого? Или это уже для двух кабелей?

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Powerengineer
**
Активный участник форумов

Проектирование электроснабжения
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Октября 2018 года, 11:11
(ссылка на это сообщение)

Сечение кабеля начинаем выбирать по падению напряжению, для этого требуется знать длину этого кабеля, коэффициент мощности нагрузки.
Потом уже выполняем проверку к предварительно выбранному сечению кабеля по экономической плотности тока,  термической стойкости к токам КЗ (для этого нужно посчитать ТКЗ к конце КЛ и предварительно нужно знать трехфазный ток КЗ в максимальном режиме на шинах РУ-6 кВ и время действия защиты с учетом полного отключения выключателя).
Далее уже делаем проверку кабеля по длительно допустимому току исходя из ваших предложений, имея величину фактически допустимого тока.
И еще....Если применяем кабель СПЭ то также следует проверить экран кабеля на термическую устойчивость.
По вашему вопросу по использованию нескольких кабелей смотрите ГОСТ Р 50571.5.52-2011  п.521.7, п.521.8

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1081, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Енот1502, Перельман, Electrik 1998, AlexeyVL, Shvet, Elenamag, Yury G, Evdbor, Ден СПБ, ivm, ИК, Alex2214, doctorRaz, Корсар
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines