Освещение в многоквартирном доме. Схема управления освещением из диспетчерской

Количество просмотров - 3421
(ссылка на эту тему)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Сентября 2018 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
В ГРЩ на группы освещения поставлены контакторы, КМ1-КМ4. Как управлять ими из помещения диспетчерской, что добавить?
Безымянный.png
 
* Безымянный.png
(88.91 Кб, 1657x745)  [скачать]  [загрузок: 883]

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Lubitel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Сентября 2018 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

На схеме катушки контакторов не показаны. Через них и управлять.
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Сентября 2018 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

Неоднократно сталкивался что схему управления освещения в ГРЩ рисуют неправильно, тут не показаны катушки контакторов а через них и идет управление например от фотореле, астрономического реле или ручное, поищите возможно на других листах где-то все разрисовали а на этом забыли дать ссылку на схему управления. Если схема нигде не разрисована то просто можно управлять через кнопочный пост с 2-мя кнопками "пуск" и "стоп", схема самая простая и известная её обычно применяют для двигателей и для освещения, главное чтобы у контакторов были дополнительные блок-контакты (обычно у всех они есть). Поищите тут на форуме темы про управления освещением через контактор. Обязательно на цепи управления надо поставить защитный автомат. Еще бывает ставят сигнальную лампу со стороны кнопочного поста которую подключают после катушки или через блок-контакты- чтобы точно узнать сработал контактор или нет. Эти все схемы есть, поищите. И важный момент-посмотрите на какое напряжение рассчитаны катушки управления ваших контакторов, скорее всего на 220в, т.к. бывает на схемах управления трёхфазными двигателями цепь управления рисуют от 2х фаз т.е. на 380в, это очень важный момент, я думаю чем отличается трехфазный ток 380В от однофазного 220в вы знаете. Кстати если вы монтажник или собираете щит трясите "проектантов" через заказчика пусть вам все разрисуют нормально то что вам дали сейчас это халтура.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Сентября 2018 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)

Всегда не понимал в отечественных  ВРУ  схему упр-я   "контактор и  ПАКЕТНИК  в обход  контактора". Кто нить пояснить

? (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Сентября 2018 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

эти схемы достаточно просто посмотреть отечественные ВРУ с панелью освещения, там (в панели) и показана схема управления освещением.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Hmf
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Сентября 2018 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

Во всех  каталогах  пакетник и   контактор  как на картинке. Как ЭТО работает?
* NKU.pdf
(45.33 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 186]

? (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Сентября 2018 года, 18:28
(ссылка на это сообщение)

ВРУ1 с панелью освещения
ВРУ3 с панелью освещения

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Сентября 2018 года, 18:40
(ссылка на это сообщение)

На шнайдере найдется схема?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Сентября 2018 года, 00:40
(ссылка на это сообщение)

На шнайдере найдется схема?

Та врядли это схема слишком простая, у них там все схемы в основном на их оборудовании, хотите-поищите возможно что-то и подойдет а так это обычная схема в данном случае для трехфазного контактора с управлением с кнопочного поста, (для однофазного она аналогична только фаза одна будет вместо трех).
Автомат на 6А для защиты цепи управления и катушки контактора если ставить отдельно от других автоматов очень желательно для защиты монтеров от возможного случайного прикосновения к контактам автомат установить в защитный пластиковый бокс. КМ-контактор (т.е. силовые контакты и катушка), "самоподхват" это нормально разомкнутый-блок контакт в контакторе (короче дополнительный контакт по правильному на схеме он должен быть то же обозначен КМ но автор показал так). Схему нашел нарисованную в самом доходчивом виде. Схема пригодна только для управления не двигательной нагрузкой типа освещения, для управления двигателем там еще должно быть тепловое реле и выглядит она будет чуть по другому. Кнопки SB1 и SB2- кнопочный пост, HL-сигнальная лампа на 220в. Бывают кнопки с такой лампой или в виде готового изделия или отдельно в виде вот таких кнопок которые ставятся в пластиковый бокс. Сигнальная лампа включается тогда когда на катушку контактора подается питание. Я считаю что сигнализация о включении в данном случае обязательна- т.к. включатся будет из диспетчерской и диспетчер должен знать сработал контактор или нет. С модульной кнопкой с лампой можно сделать целый один большой общий кнопочный пост-корпуса бывают до 6 кнопок только надо проверить норамльно ли в него все кнопки влезут по глубине и по высоте-по идее все должно быть нормально т.к. это модульное оборудование но всякое может быть по факту. Ну и кабеля для цепи управления надо подобрать по току учитывая ток защитного автомата (чтобы ток который выдерживает кабель при длительной нагрузке был больше тока на который рассчитан защитный автомат) и сечению с учетом потерь (они правда маленькие но будут особенно если длинна линии большая) ну и на токи КЗ линию надо посчитать.
Во всех  каталогах  пакетник и   контактор  как на картинке. Как ЭТО работает?

Насколько я понимаю там все довольно просто- пакетниик или другой тип выключателя дублирует силовые контакты контактора или реле как на вашей схеме (зачем кстати реле не очень понятно), для чего-чтобы можно было вручную в обход контактора или реле включить линию-ручное управление по месту одним словом на случай выхода из строя автоматического управления, на схемах самсония это хорошо видно, решение я считаю не очень удачное, но все его тупо копируют почему-то особо не задумываясь что это значит и не разбираясь т.е. ток на который расчитан этот пакетник или другой тип выключателя должен быть не ниже тока на который расчитан контактор а часто это забывают хорошо если еще напишут тип и ток контактора. Кстати читал истории электриков как ненадежны в эксплуатации пакетники, пишут что они даже взрываются при замыкании внутри механизма и как раз это происходит в то время когда его включают или выключают.
схема.gif
 
* схема.gif
(12.49 Кб, 738x833)  [скачать]  [загрузок: 804]
 
кнопочный пост с лампой.jpg
 
* кнопочный пост с лампой.jpg
(171.49 Кб, 1876x2684)  [скачать]  [загрузок: 790]
 
кнопка с подсветкой.JPG
 
* кнопка с подсветкой.JPG
(265.89 Кб, 580x800)  [скачать]  [загрузок: 735]
 
корпус для кнопки.jpg
 
* корпус для кнопки.jpg
(20.68 Кб, 500x500)  [скачать]  [загрузок: 726]
 
корус на 6 кнопок.jpg
 
* корус на 6 кнопок.jpg
(8.32 Кб, 300x207)  [скачать]  [загрузок: 33]


----- добавлено 22 Сентября 2018 года, 01:55 -----
В дополнение: схема для контактора с катушкой на ~220В, квадратик "нагрузка" это условно-смотря что подключается, защитные автоматы на силовой линии не показаны, тут основная цель схемы-показать цепь управления и что в неё входит.
Во всех  каталогах  пакетник и   контактор  как на картинке. Как ЭТО работает?

Посмотрел характеристики этих реле- РПЛ-14004 похоже правильно они называются "РПЛ-1400-4А Реле промежуточное 380В", насколько я понимаю из названия они на ток 4А, зачем использовать реле вместо контактора и что можно через него подключить кроме небольшой осветительной нагрузки если его использовать как у вас нарисовано?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Сентября 2018 года, 18:35
(ссылка на это сообщение)

схема ящиков ЯУО-9600 с управлением от фотореле, реле времени или диспетчером (ДП)
УО9600.jpg
 
* УО9600.jpg
(49.33 Кб, 595x449)  [скачать]  [загрузок: 234]
с диспетчером.jpg
 
* с диспетчером.jpg
(121.14 Кб, 690x1120)  [скачать]  [загрузок: 269]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Сентября 2018 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

схема ящиков ЯУО-9600 с управлением от фотореле, реле времени или диспетчером (ДП)

кстати да это более сложные схемы с выбором режимов управления и с возможностью автоматического управления, что интересно-в обоих схемах используется тепловое реле (обозначено как КК), одним словом у автора топика есть какие-то наметки, ради интереса мог бы ему все разрисовать подробно но нет на это к сожалению времени

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Сентября 2018 года, 05:22
(ссылка на это сообщение)

Во всех  каталогах  пакетник и   контактор  как на картинке. Как ЭТО работает?

Пакетник применен для принудительного включения освещения, при необходимости.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1168, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Ден СПБ, Перельман, Shvet, AlexeyVL, ivm, ИК, Alex2214, doctorRaz, Корсар, Владислава, Андрей 37, AnPo, Антониони, EkaterinaMorokina, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines