Сообщение #1 : 20 Сентября 2018 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Хотелось бы уточнить, так ли или нет, производится расчет МЗ здания.
Есть 2 здания, одно с молниеприемной сеткой, высота здания 35 м (это здание №1)
Есть второе здание, высотой 10 м.
Расстояния между ними даны на рисунке.
Необходимо рассчитать, защищает ли здание №1 с молниеприемной сеткой здание №2.
Пример.jpg
 
* Пример.jpg
(404.48 Кб, 3309x2339)  [скачать]  [загрузок: 814]
Виталий Шевчук
*
Участник форумов

Технический центр ZANDZ
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Сентября 2018 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте. Хотелось бы уточнить, так ли или нет, производится расчет МЗ здания.
Есть 2 здания, одно с молниеприемной сеткой, высота здания 35м (это здание №1)
Есть второе здание, высотой 10м.
Расстояния между ними даны на рисунке.
Необходимо расчитать, защищает ли здание №1 с молниеприемной сеткой здание №2.


Рекомендую направить запрос специалистам технического центра ZANDZ: info@zandz.ru

Инженер (Москва, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Сентября 2018 года, 18:34
(ссылка на это сообщение)

молниезащиту зданий надо построить и тогда определить защищает или не защищает

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Сентября 2018 года, 00:25
(ссылка на это сообщение)

Не понимаю смысла сетки на крыше зданий.
От удара молнии в здание она не спасает в отличии от отдельных молениеотводов, которые притягивают молнию к себе и отводят от защищаемых объектов.
Попадание молнии в саму сетку равновероятно попаданию молнии в кровлю.
И какой в таком случае смысл сеток по кровле?
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Сентября 2018 года, 18:13
(ссылка на это сообщение)

Не понимаю смысла сетки на крыше зданий.

И какой в таком случае смысл сеток по кровле?

изучайте подробнее теорию - РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Главный специалист (Тюмень, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Сентября 2018 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)

И какой в таком случае смысл сеток по кровле?

возможно в том, что в этом случае мы решаем, где будет протекать ток, а не перст Господень...
хотя 100% защиту не дает ни одна система.
имха защищаемся не от молнии как таковой, а от ее последствий.. перенапряжений, токов.. прожогов искр и возгораний

Конструктор (Волгоград, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Сентября 2018 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

если молния попадает не в сетку, а в кровлю, почему ток должен протекать по сетке?
так по кровле, по конструкциям здания в фундамент и землю уйдет. а чтобы с кровли на сетку перейти нужно ж еще воздушный промежуток м/у сеткой и кровлей преодолеть (сетка ведь не прямо по кровле прокладывается, а на несущих конструкциях на определенном расстоянии от кровли)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Сентября 2018 года, 22:28
(ссылка на это сообщение)

сетка ведь не прямо по кровле прокладывается, а на несущих конструкциях на определенном расстоянии от кровли)

с чего бы это? может например прям под рубероид укладываться. Выше  Samsony 1 дал ценный совет.. стоит прислушаться

Конструктор (Волгоград, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Сентября 2018 года, 00:00
(ссылка на это сообщение)


сетка ведь не прямо по кровле прокладывается, а на несущих конструкциях на определенном расстоянии от кровли)

с чего бы это?

да собственно вот https://krovgid.com/drugoe/molniepriemnaya-setka-na-ploskoj-krovle.html - первая попавшаяся ссылка. и это не исключение.
может укладываться под кровлей, но и на кровле вполне распространенный способ прокладки
Какой конкретно пункт РД объясняет физику процесса?
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 24 Сентября 2018 года, 05:15
(ссылка на это сообщение)

Не понимаю смысла сетки на крыше зданий. От удара молнии в здание она не спасает в отличии от отдельных молениеотводов, которые притягивают молнию к себе и отводят от защищаемых объектов.


К молниеприемной сетке присоединяются все возвышающиеся металлические элементы, они и являются отдельными молниеприемниками, задача сетки, раздробить молнию и по множественным путям отвести разряд в землю, поэтому все равно под или над "пирогом" она уложена.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 24 Сентября 2018 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

сетка ведь не прямо по кровле прокладывается, а на несущих конструкциях на определенном расстоянии от кровли

всё правильно, это для того, чтобы не было возгорания горючих материалов кровли при разогреве сетки при ударе молнии.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Posetitel
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 24 Сентября 2018 года, 20:07
(ссылка на это сообщение)


К молниеприемной сетке присоединяются все возвышающиеся металлические элементы, они и являются отдельными молниеприемниками, задача сетки, раздробить молнию и по множественным путям отвести разряд в землю, поэтому все равно под или над "пирогом" она уложена.

Как вариант, об этом не думал.
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 24 Сентября 2018 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)

всё правильно, это для того, чтобы не было возгорания горючих материалов кровли при разогреве сетки при ударе молнии.

где можно ознакомиться с нормируемыми расстояниями сетки от кровли? или хотя бы с методикой расчета этих расстояний. РД  СО этот вопрос не осветили.

Конструктор (Волгоград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Сентября 2018 года, 21:05
(ссылка на это сообщение)

может поможет - ZANDZ.RU

Главный специалист (Тюмень, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 24 Сентября 2018 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)

может поможет - ZANDZ.RU

т.е ты не знаешь ответ, хоть и даешь вредные советы? однако(((
в какой нормативке есть рекомендации поднимать сетку над кровлей.. ну может литературу какую встречал?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 616, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Ардатур, Чистильщик, Виталина, World of PUMPS, Mav, mastaq, Вадик, Dmitryolego
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines