Крепление площадки к ёмкости зумпфа на время ремонта. Приварка кронштейнов к ёмкости

Количество просмотров - 2965
(ссылка на эту тему)
Luba
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Сентября 2018 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

Нужно к ёмкости зумпфа приварить кронштейны для площадки обслуживания. Площадка нужна только на время ремонта подходящих к зумпфу труб. Можно ли приваривать к стенкам ёмкости?  


----- добавлено 12 Сентября 2018 года, 14:51 -----
Хочу уточнить- зумпф это технологическая металлическая ёмкость на фабрике.

Конструктор (Новосибирск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Сентября 2018 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

Нет, нельзя. Не знаю что такое зумпф. Конструктора не предусматривали ни каких приварок на своё оборудование. Можно попробовать согласовать с ними ваш колхоз, но скорее всего получите либо отказ, либо перечень условий при которых это возможно объёмом с букварь.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Legio Mortis
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Сентября 2018 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

Можно при усвоении, что вы или кто-то другой разработает технический проект дооснащения зумпфа площадками в котором будет преведен расчет несущей способности и даны рекомендации по укреплению конструкции.

Инженер-технолог (Киев, Украина)
Сергей Л. П.
***
Куратор подраздела "Технический надзор"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Сентября 2018 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Можно ли приваривать к стенкам ёмкости?

Я так понимаю это типа бункера для сыпучих тел типа породы. Лучше приварить к каркасу. Если аппарат неподнадзорный, если зарегистрирован в РТН лучше сделать проект реконструкции.
Если будете приваривать к стенке, то кронштейн крепить обязательно через подкладной лист. И если толщина меньше 4 мм у стенки я бы не варил к ней вообще.
Как считать стенку в бункере написано в Справочнике по металлическим конструкциям (Кузнецов или Мельников)

Проектировщик ( ? , Россия)
Luba
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Сентября 2018 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Да это типа бункера только наполнение пульпой. Снаружи по периметру усилен уголками с шагом 1м по высоте.Решили к уголкам крепить.

Конструктор (Новосибирск, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Сентября 2018 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

Решить то решили, расчет кто сделает?

? (Уфа, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Инженерный софт
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

автор: Shvet
23 Марта 2024 года, 11:34

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49

27 Февраля 2024 года, 09:52

автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10

автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49

автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01

автор: Pavel48
17 Января 2024 года, 16:35

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1000, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
AdreN, Чистильщик, AlexeyVL, Юра 123, mrkv01, Neznaika, VadGKorn, Земский, AnPo, Алексей У., Talya, Evdbor, Перельман, Jake, Prying, ALEKSEI86KLISHEV, Бывалый о-О
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines