Пожаротушение в помещении серверной. Применение ГГПТ-1,0 ("Тунгус") в шкафу сервера?

Количество просмотров - 3303
(ссылка на эту тему)
Brarey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Мая 2018 года, 20:02
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Занимаюсь мелкими проектами ОПС (шабашки) с газовым пожаротушением еще не работал. Сделал проект ОПС в МФЦ и встал вопрос о пожаротушении в серверной (подскажите нужно ли там оно? Где то читал что если помещение менее 24 м2 то не требуется) У меня помещение 8 м2 и объемом в 20.5 м3 стоит один "ящик" сервер (1610x600х800 мм (ВхШхГ)) посмотрел варианты тушения и самый простой в расчетах и проектировании мне показалось засунуть один ГГПТ-1,0 ("Тунгус") в шкаф сервера под управлением С2000-АСПТ. (в самом помещении серверной установлена ПС) Интересно ваше мнение. Спасибо.

Мастер ОПС (Темиртау, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Мая 2018 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)

Видимо проектируете да же не читая СП5.13130.2009. В действительности, а зачем и так сойдет

Проектировщик (Демьяново, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Мая 2018 года, 07:10
(ссылка на это сообщение)

В действующем СП 5:
8 Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1
   До 0,1 м
   Перечисленное оборудование подлежит защите автономными установками пожаротушения.

В проекте СП 5:
8 Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств)   Независимо от площади

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Brarey
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Мая 2018 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)


Видимо проектируете да же не читая СП5.13130.2009. В действительности, а зачем и так сойдет
Дали бы дельный совет. А упрекать каждый может.

В действующем СП 5:
8 Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1
   До 0,1 м
   Перечисленное оборудование подлежит защите автономными установками пожаротушения.

В проекте СП 5:
8 Электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств)   Независимо от площади
Я так понял что в моем случае подойдет автономный модуль (посоветуйте модельку)

Мастер ОПС (Темиртау, Казахстан)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Ноября 2019 года, 23:41
(ссылка на это сообщение)

для серверной применяется газовое пожаротушение, а зачем автор пробует применить порошковый Тунгус.
есть пример применения АУП - 01Ф Автономная установка газового пожаротушения (СКБ Тензор, г.Дубна, Московская обл.) для внутришкафного локального тушения.
* АУП-01Ф.pdf
(1396.47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 51]

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Montana
**
Активный участник форумов

ООО "ОстСтарСервис"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Декабря 2019 года, 18:14
(ссылка на это сообщение)

Судя по дате топикстартер уже угробил серверную порошком при ложной сработке.

Главный инженер проектов ООО "ОстСтарСервис" (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Mclaud 72, Чистильщик, Evdbor, Vikkkkktor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines