Прокладка кабелей распределительной сети. Проход кабелей через склад

Количество просмотров - 2468
(ссылка на эту тему)
Александр-1977
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Мая 2018 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, коллеги.
Я проектирую производственный объект. И у меня планировка такова, что из встроенной подстанции распределительные кабели должны пройти через склад. Подскажите пожалуйста, можно ли прокладывать через склад распределительные кабели? Категория склада по технологии В1. По другому как через склад я пройти не смогу, поскольку справа и прямо склад, а слева лестничная площадка.
Мне хотелось бы увидеть на ссылку нормы.
Благодарю, всех кто откликнется и даст комментарий по данной теме.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Мая 2018 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

а техподполья под производственным объектом для коммуникаций нет ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Мая 2018 года, 02:16
(ссылка на это сообщение)

 а ПУЭ п 7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
не дает ответа?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Мая 2018 года, 08:26
(ссылка на это сообщение)

Технологом не определены зоны в помещении склада.
Александр-1977
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Мая 2018 года, 08:58
(ссылка на это сообщение)


а техподполья под производственным объектом для коммуникаций нет ?
нет

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Игорь В.
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Мая 2018 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Для информации:
https://www.proektant.org/index.php?topic=37778.0

Инженер (Глазов, Россия)
Александр-1977
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Мая 2018 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)


а ПУЭ п 7.4.37. Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений.
не дает ответа?
Максим R благодарю за ответ. У меня появляется дополнительный вопрос. А как Вы считаете, можно ли относить склад к формулировке "не относящиеся к данному технологическому процессу"?
У меня производственный объект и на складе хранятся например комплектующие или к примере выпускаемая продукция и это я думаю может относиться к технологии. Ведь склад я считаю, что тоже участвует в производственной деятельности. Да к примеру там нет ни станков ни производственных линий, но комплектующие для выпуска продукции или выпущенная продукция хранится именно там.
Исходя из этого как Вы считаете можно отнести склад "как относящееся к данному технологическому процессу"?

----- добавлено 21 Мая 2018 года, 09:49 -----

Технологом не определены зоны в помещении склада.
А что Вы подразумеваете под зонами? У меня на плане склад имеет стены, а внутри показаны стеллажи, а между стеллажами проходы. Типовой такой склад. Все помещение занято складом, ни какого другого оборудования и пустых площадей там нет.

Инженер-проектировщик (Кострома, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Мая 2018 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

      Актуальный документ - Постановление Правительства РФ "О противопожарном режиме" (это, которое взамен ППБ уже несколько лет):
Цитата
XIV. Объекты хранения
349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

Понятно, что транзит "обесточиваться" НЕ может (в подавляющем большинестве случаев).
Приблизительно тоже самое есть в ПУЭ (менее актуальный документ - см. раздел 7.4) в несколько ином виде.
     Обычно эти требования читают как полный запрет транзита кабелей  "в явном виде " через склад (по смыслу, и по консервативному лингвоанализу, т.к. по ряду документов, в частности ТР ТС 004/2011, кабели-электрооборудование) . В "неявном виде"-возражений нет. что понимается как выгородка кабелей строительными конструкциями с  нормируемыми (по конструкциям склада) пределами огнестойкости - шахта, канал, тоннель, просто трубы в монолите. Понятно, что замоноличенные трубы-самый безобидный вариант, но это накладывает требования на их конструкции и трассу (что бы можно было сделать протяжку).

      А вот в СП 256.1325800.2016 "Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа" написано вот как
Цитата
Открытая прокладка транзитных электропроводок через кладовые и складские помещения, как правило, не допускается
В отдельных, технически обоснованных случаях, по согласованию с органами пожарного надзора, возможны исключения. При этом должны выполняться мероприятия по защите электропроводок, и данные электропроводки, классифицированные как не распространяющие горение, должны соответствовать требованиям:
- ГОСТ IEC 60332

Это немного неправильно, ну и ладно... [улыбка]


----- добавлено 21 Мая 2018 года, 10:31 -----
PS расшифровка "единого технологического процесса"  (а точнее-"транзита") дана в теме по ссылке Сообщение #6 : Сегодня в 09:01
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Мая 2018 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Максим R благодарю за ответ. У меня появляется дополнительный вопрос. А как Вы считаете, можно ли относить склад к формулировке "не относящиеся к данному технологическому процессу"?
У меня производственный объект и на складе хранятся например комплектующие или к примере выпускаемая продукция и это я думаю может относиться к технологии. Ведь склад я считаю, что тоже участвует в производственной деятельности. Да к примеру там нет ни станков ни производственных линий, но комплектующие для выпуска продукции или выпущенная продукция хранится именно там.
Исходя из этого как Вы считаете можно отнести склад "как относящееся к данному технологическому процессу"?

яб сказал так.. склад и все оборудование необходимое для того чтоб склад выполнял  свою функцию ( вентиляция, его отопления , пожарноохранная сигнализация) относиться к складу.тесть относиться к данному технологическому процессу .
если тот цех с которого продукция  отгружается на склад работает только когда  работает склад и не может работать когда склад закрыт, то да это один тех процесс, но если этот цех может работать,  независимо от того  открыт или закрыт этот склад ( например отгрузка идет в другой склад) то это уже разные тех процессы и для транзитной прокладки через склад для этого  следует применять соответствующие мероприятия.... как пример таких мероприятий  это из СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. п.6.1.4 ( стоянка автомобилей пожароопасное помещение) -
Цитата
При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) стоянка автомобилей, указанные сети (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45.


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1061, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, оболтус, spirin158, Cyber-mhn, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines