Извещатель пожарный дымовой линейный. Подключение извещателя ИПДЛ-Д-II/4р к Гранит 24

Количество просмотров - 9421
(ссылка на эту тему)
Димa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Мая 2018 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Помогите новичку. Первый раз ставлю ИПДЛ. Гранит 24, 2 компл. ИПДЛ-Д-II/4р. Подключаю по схеме из паспорта. (рис.6). На излучателе ставлю 8-10 м дальности (8 м). На приемнике ставлю ШС2 замкнутый. При настройке включаю на тумблере приемника «1» в полож ON и добиваюсь чтобы горели все индикаторы HL2-HL5. Переключаю «1» обратно. Через 20 сек срабатывает оконечный ИПДЛ. Если перекрыть и 1-ый ИПДЛ в ШС, то чз 20 сек сигнал «Пожар». Посмотрите пожалуйста подключения на фото, что делаю не так? Почему сразу срабатывает оконечный ИПДЛ? Собрал на столе: 2 приемника на 1.5 м друг от друга и 2 излучателя в 8 метрах от них.
1ый ИПДЛ приемник.jpg
 
* 1ый ИПДЛ приемник.jpg
(213.75 Кб, 726x696)  [скачать]  [загрузок: 1898]
2ой ИПДЛ приемник.jpg
 
* 2ой ИПДЛ приемник.jpg
(160.68 Кб, 617x601)  [скачать]  [загрузок: 1900]
ИПДЛ приемник линза.jpg
 
* ИПДЛ приемник линза.jpg
(116.41 Кб, 536x506)  [скачать]  [загрузок: 1845]
Схема подключения.JPG
 
* Схема подключения.JPG
(34.71 Кб, 678x277)  [скачать]  [загрузок: 1934]
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Мая 2018 года, 23:36
(ссылка на это сообщение)

У Вас много непонятного написано.
Сколько ИПДЛ в шлейфе?
Как настроен шлейф Гранит-24?
Почему каким-то ШВВП все соединяется? Или КСПВ многожильный? Какая-то очередная самоделка, не имеющая ничего общего с пожарными нормативами. У Вас может Гранит-24 до сих пор в режиме охранных шлейфов выставлен.
На перекрытие должен идти сигнал "Неисправность", а не "Пожар".

----- добавлено 15 Мая 2018 года, 23:39 -----
Вот была тема
https://www.proektant.org/index.php?topic=37761.15

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Димa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Мая 2018 года, 01:48
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, что ответили... Гранит 24 - шлейф НЗ, в нем 2 приемника ИПДЛ и соответственно 2 излучателя , все шлейфы на Граните пожарные. КСПВ под рукой только десятка был им и соединил. Срабатывают шлейфы  так: после настройки сходит оконечный 2ой ИПДЛ (диод шлейфа мигает красным и пикает), если перекрыть 1ый в шлейфе ИПДЛ, то срабатывает Пожар (диод горит постоянно красным и загорается диод Пуск). Проблема в том что сразу после настройки сходит оконечный ИПДЛ. Может в резисторах что не так? Ставил по таблице - Гранит Rок 3.9 Rдоп 1.2 (по таблице 1.3) А самоделка потому что на столе собирал чтобы на стене не прыгать. Тему которую подсказали я читал там проблема наоборот - он не знал как сработать ШС, а у меня он сходит сразу после настройки. Подскажите куда копать?

----- добавлено 16 Мая 2018 года, 12:32 -----
Ну, отсутствие ответа то же ответ... Жаль, что спецов нет.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Мая 2018 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

В проблему надо вникнуть, на это надо время. А времени нет. Когда на шлейфе один ИПДЛ как система работает? Проблем нет?

----- добавлено 16 Мая 2018 года, 14:59 -----
Расстояние излучатель-приемник менее 8м?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Димa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Мая 2018 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Если один ИПДЛ то ШС держит. Расстояние излучатель-приемник 7м. Думаю может 2 излучателя которые на столе стоят (1.5м между ними) слишком близко?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Мая 2018 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

Насколько помню минимальное расстояние установки 8 метров

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Димa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Мая 2018 года, 01:09
(ссылка на это сообщение)

Думаете 1м решит проблему? Сегодня увеличу расстояние до 10м.

----- добавлено 17 Мая 2018 года, 12:32 -----
Всем здравствуйте! Бой продолжается.
Оставил 1 ИПДЛ увеличил расстояние до 10м.
Опыт 1: На ШС только оконечный R 3.9 - ШС стоит, при перекрытии чз 20сек срабатывает Внимание на Граните. Все как надо, только не ПОЖАР - и Рокот2 не сработает.
Опыт 2: На ШС Rок 3.9 и R1.2доп (по таблице для Гранита) - ШС сходит чз 5сек.
Опыт 3: На ШС Rок 3.9 и Rдоп 2.2 - ШС стоит, но при перекрытии приемника не срабатывает. Если снять Rок то срабатывает Пожар
Опыт 4: На ШС Rок 3.9 и Rдоп 1.7 - ШС сразу срабатывает Пожар.
В чем дело? 1. Не тот Rдоп? 2. Может недостаточно питания? 12в подключены от прибора, на клеммах приемника 13.8. Если не хватает ампер то может запитать от БП?
Люди добрые откликнитесь! У меня выставка чз 3 дня, народу будет вал.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Мая 2018 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Блок питания впритык поставь, чтобы 12В было точно, узнаешь

----- добавлено 17 Мая 2018 года, 13:15 -----
Тебе же написано в другой ветке. Перекрыл луч- "Внимание", перекрыл пластиковой бутылкой или пакетом - "Пожар"

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Димa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Мая 2018 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый КУРАТОР! Мне написано.... и я читал это несколько раз. Но "ПОЖАР" на Гранит 24 срабатывает только с 2х датчиков с дополнительными резисторами... первый дает ВНИМАНИЕ, второй ПОЖАР и хоть бутылка, хоть пакетик, хоть дымовая шашка, один датчик без доп. резистора не сработает в ПОЖАР. Приятно общаться со спецами.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Мая 2018 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

А что не нравится тогда? У Вас шлейф в режиме "двойной сработки". Все хорошо. Тактика "И"

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Димa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Мая 2018 года, 15:21
(ссылка на это сообщение)

Не нравиться, что "одинарная сработка" не запускает систему оповещения Рокот2. Рокот2 срабатывает только от "двойной сработки" Гранита или от сработки одного датчика с дополнительным резистором. А МЧС почему то требует наличия и работы системы оповещения.

----- добавлено 17 Мая 2018 года, 15:27 -----
Выше я уже писал, что ШС держиться только на оконечном резисторе R3.9 и стоит только добавить Rдоп 1.2 как ШС чз 5сек уходит в сработку ВНИМАНИЕ, естественно оповещение при этом не запускается.

----- добавлено 17 Мая 2018 года, 15:38 -----
На одном дымнике н-р 212-141 с установленным Rок и Rдоп сработка ПОЖАР возможна, при соответствующем номинале доп резистора. Почему на ИПДЛ её нет. Может у кого то есть установленный ИПДЛ с Rок и Rдоп и сработкой в ПОЖАР. Поделитесь наукой. Какие номиналы на резисторах? Как в таблице паспорта? 1.3доп 3.9ок?
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Мая 2018 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Какой-то тяжелый разговор на пальцах.
Какая еще сработка "Пожар" на одном дымнике ИП212-141? Это что такое? Вернемся к нашим баранам
Но "ПОЖАР" на Гранит 24 срабатывает только с 2х датчиков с дополнительными резисторами... первый дает ВНИМАНИЕ, второй ПОЖАР и хоть бутылка, хоть пакетик, хоть дымовая шашка, один датчик без доп. резистора не сработает в ПОЖАР.

Т.е. сигнал "Пожар" при срабатывании двух ИПДЛ получается, не идет запуск речевого оповещения блока Рокот?

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Димa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Мая 2018 года, 16:20
(ссылка на это сообщение)

Ура! Меня поняли.
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Мая 2018 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

Теперь надо понять каким реле Гранит-24 вы запускаете Рокот

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Димa
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Мая 2018 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Вот схемка
granit_16_rokot_124.jpg
 
* granit_16_rokot_124.jpg
(33.31 Кб, 500x266)  [скачать]  [загрузок: 982]


----- добавлено 17 Мая 2018 года, 16:58 -----
Если чз ПЦН та же фигня, Рокот не запуститься пока не будет сработки ПОЖАР
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
Вчера в 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 762, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Imp, Alex2214, Мира, Electrik 1998, ИК, Перельман, Алексей У., Александрr, РоманC, Aerohost
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines