Сообщение #1 : 03 Мая 2018 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня, господа смежники!
С таблицами ГОСТ30494-2011 и СанПиН знаком. По ним влажность в кухне квартиры не нормируется вообще (ни оптимальная, ни предельная).
Но для выбора электрооборудования и определения опасности помещения нужно знать этот параметр.
Судя по названным таблицам, диапазон отн.влажности возможен от 0 до 100%. А необходимо отнести помещение к одному из - сухое (до 60), влажное (60-75),...дальше не стоит пожалуй.
К примеру Ванная тоже "Н/Н". Но в СП256 таб.5.3 относит ее к особо сырым (практически 100%)
Как бы определиться поточнее, чем "Н/Н" ?  
St-u-d-e-nt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Мая 2018 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Я за "сухое" до 60% =)

Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Мая 2018 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Украина остается советской ?
К проекту приложить протокол голосования ?
St-u-d-e-nt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Мая 2018 года, 16:09
(ссылка на это сообщение)

Украина то при чем?) Средняя влажность по жилой квартире, что у нас что еще где-то 55-60%) Можете и приложить =) За все время электрики никогда не задавали такой вопрос [подмигиваю] по кухне)) 

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий ",..Относительную влажность внутреннего воздуха для определения точки росы следует принимать:... для кухонь - 60%". Вот если это общественная кухня то там по технологии и по прочим условиям, таки да будет влажно. В жилых зданиях это не влажное и не мокрое помещение. Вода не разливается, не конденсируется на всех стенах и нет луж... ) В том же СП Таб. 1 =)

Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Мая 2018 года, 18:27
(ссылка на это сообщение)


Украина то при чем?)
При том, что проектировщик ОВ St-u-d-e-nt с Украины и предлагает, как понял, посовещаться - кто "за", кто "против".
Средняя влажность по жилой квартире, что у нас что еще где-то 55-60%

1. Я не понимаю для чего этот "средний по бане" показатель нужен.
2. Допустимая отн.влажность в нормируемых помещениях 60% в ненормируемых может быть и выше. Значит сумма может быть больше.

Относительная влажность внутреннего воздуха для определения точки росы специфическая величина. Например, в жилой комнате - 55%, а предельная - 60%.
По аналогии в кухне для (.) росы - 60%, а предельная д.б. выше - 65%, но она не нормируется вовсе. На этом фоне почему не может быть 70% ? Роса-росой, а предел сам по себе.
Для ванных комнат (.) росы - 65%, а предельная д.б. выше - 70? Однако СП256 определяет ванную как особо сырое помещение (с водичкой). Почему-то.
St-u-d-e-nt
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Мая 2018 года, 20:08
(ссылка на это сообщение)

Я указал значение φ которое принял бы в своих расчетах исходя из СП. Т.к. есть много факторов влияющих на влажность на обычной кухне (есть зонт вытяжной или нет, будут ли там гнать самогон или нет)).
Что касательно Вашего случая то я принял бы наихудший вариант. Обосновав это, тем что в соответствии с табл. 1 СП 50.13330.2012 при φ свыше 60% и tвн свыше +24ºC влажностный режим ванных и совмещенных санузлов определяется как мокрый, при φ свыше 60% и tвн свыше +12 до +24ºC - влажный; при φ свыше 60 до 75% и tвн свыше +12 до +24ºC влажностный режим кухонь и туалетов определяется как влажный, при φ свыше 50 до 60% и tвн свыше +12 до +24ºC - нормальный.
С ув. проектировщик St-u-d-e-nt  =)

Проектировщик систем ОВ (Харьков, Украина)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 03 Мая 2018 года, 23:02
(ссылка на это сообщение)

Я указал значение φ которое принял бы в своих расчетах исходя из СП
Да, вы приняли бы для (.) росы, поскольку для нее и считаете. Спасибо за табличку1. Правда из попытки донести мне хоть что-то я ничего не понял. (
Но усек, что даже если помещение при влажности 50-60 при t до 24гр. нормальное, то выше 24-х при той же влажности - уже влажное. Вот только ПУЭ об этом "не знает" ((
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Мая 2018 года, 05:24
(ссылка на это сообщение)

Олег, на самом деле, достаточно тяжело представить технологический процесс на кухне, с учетом того, что присутствует вытяжная вентиляция, при котором влажность будет более 75%.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 04 Мая 2018 года, 06:17
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий, 75% отн.вл. это не так и много. У меня в Питере сейчас на улице 71, бывает и более 80. При отключенном отоплении в помещениях влажность повышается сама по себе. При начале процесса варки-парки при малом объеме кухни и отсутствии принудительной вентиляции сомнения в сырости воздуха не возникает. При стерилизации банок для заготовок забортный воздух не сильно помогает, находиться там тяжко. И не зря видимо табл.1 СП50 вводит графу на "свыше 24"
Но я собственно про "более 75%" для кухни и не интересуюсь:
влажное (60-75),...дальше не стоит пожалуй.


Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

автор: viveleroi
22 Марта 2024 года, 12:58

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47

автор: Savobin Alex
22 Января 2024 года, 15:39

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:32

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25

02 Декабря 2023 года, 09:35


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Максим R
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines