beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Подстанция для газопоршневой установки. Регулирование импорта и экспорта электроэнергии

Количество просмотров - 3605
(ссылка на эту тему)
Павел Жалнин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 19 Апреля 2018 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Есть две ГПУ 0,4 кВ на 200 кВт (250 кВА). Необходимо запроектировать повысительную ТП 0,4/10 кВ для питания потребителей по высокой стороне, а также осуществить паралельную работу с сетью (выработка излишков в сеть и потребление недостающей энергии из сети). ТУ получены. Вопрос: как осуществить эту самую паралельную работу? Какие устройства нужно применить? Какие виды защит применить на ячейке 10 кВ, которая будет одновременно выдавать и потреблять от сети? Кто сталкивался, объясните, пожалуйста?

Инженер-проектировщик (Волгоград, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Апреля 2018 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)


Есть две ГПУ 0,4кВ на 200кВт (250кВА). Необходимо запроектировать повысительную ТП 0,4/10кВ для питания потребителей по высокой стороне, а также осуществить паралельную работу с сетью (выработка излишков в сеть и потребление недостающей энергии из сети). ТУ получены. Вопрос: как осуществить эту самую паралельную работу? Какие устройства нужно применить? Какие виды защит применить на ячейке 10кВ, которая будет одновременно выдавать и потреблять от сети? Кто сталкивался, объясните, пожалуйста?

Заниматься  проблемой перетока такой ничтожной мощности - неблагодарное дело!

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Mikhanych
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Апреля 2018 года, 10:57
(ссылка на это сообщение)

опыт есть, но не с ГПУ, а с солнечной энергетикой, там в плане синхронизации только разница. в общем: что касается релейки - все защиты стандартные, просто на аппараты, через которые подключаетесь к сети, и на аппараты к ГПУ (ну или их трансу) ставите реллейные модули с направленной защитой. эта опция присутствует в Sepam40 точно, на счет Sepam20 не помню. вообще Sepam - это шнейдер, а значит дорого, наверняка есть и у других производителей, просто я реализовывал подобное именно на них.
Павел Жалнин
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Апреля 2018 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Вот вопрос в этом? какие именно напрвленные типы защит конкретно применить для вводной от транса, и отходящей/вводной от внешней сети?

Инженер-проектировщик (Волгоград, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Апреля 2018 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)

Для включения генераторов (секций) на параллельную работу необходима установка контроллеров синхронизации. Наиболее современный - контроллер DATAKOM D-700. Поставляется с меню на русском языке для всех модификаций.
Защиты - отсечка, МТЗ. Причем применение направленных защит требует обоснования. Но вряд ли они для таких мощностей понадобятся. Соответственно терминал РЗ любой с этими защитами. Лучше "Релематика" или "Механотроника".

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Zadvor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 04 Мая 2018 года, 12:44
(ссылка на это сообщение)

Для параллельной работы ГПУ с сетью, с регулируемым импортом/экспортом эл.энергии, действительно необходим сетевой контроллер (желательно из семейства производителя контроллеров для самих ГПУ). В Вашем случае (мощность ГПУ не значительна) проще всего делать синхронизацию по низкой стороне. Тогда выше трансформатора, будет стандартная ячейка, со стандартным набором функций релейки для защиты трансформатора.
В противном случае, придется ставить ячейку с коммутационным аппаратом повышенной эл. и мех. износостойкостью, дополнительные измерительные трансы тока и напряжения во всех фазах и т.д. и т.п., что значительно удорожает проект.....

Технический директор (Волжский, Россия)
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Мая 2018 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

проще всего делать синхронизацию по низкой стороне

Если делать синхронизацию по низкой стороне, то чем включать? Автоматом с моторным приводом? Ставить еще и контактор?
В противном случае, придется ставить ячейку с коммутационным аппаратом повышенной эл. и мех. износостойкостью, дополнительные измерительные трансы тока и напряжения во всех фазах и т.д. и т.п., что значительно удорожает проект.....

Весьма сомнительное утверждение. При мощности генератора 250 кВт весь ток на стороне 10 кВ где-то 17 А. Если даже включать без контроля синхронизма, то максимум 35 А. Выключатели 10 кВ где то от 400 А. Смешно говорить о повышенном чем-то. Прежде чем утверждать о дополнительном оборудовании неплохо бы посмотреть описание контроллера синхронизации.

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Zadvor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Мая 2018 года, 19:32
(ссылка на это сообщение)


Если делать синхронизацию по низкой стороне, то чем включать? Автоматом с моторным приводом? Ставить еще и контактор?

Весьма сомнительное утверждение. При мощности генератора 250 кВт весь ток на стороне 10 кВ где-то 17 А. Если даже включать без контроля синхронизма, то максимум 35 А. Выключатели 10 кВ где то от 400 А. Смешно говорить о повышенном чем-то. Прежде чем утверждать о дополнительном оборудовании неплохо бы посмотреть описание контроллера синхронизации.



По низкой стороне, клацать дешевле контактором....при обратной синхронизации и учитывая состояние сетей - клацать может постоянно (поэтому и нужен не смешной, а повышенный мех.ресурс).

Сетевой контроллер для синхронизации, как правило измеряет напряжение (по трем фазам) до MCB (со стороны транса) и после МСВ (со стороны нагрузки и генераторной шины), а также ток по трем фазам до МСВ (для измерения импорта/экспорта эл.энергии). Входа естественно низковольтные, соответственно нужно как минимум иметь дополнительные измерительные трансы по все фазам на стороне СН . В таком случае сетевой контроллер должен уметь сдвигать измеренный вектор напряжения на требуемый угол. Посему и проще синхронизировать по низкой.
Узнайте какие контроллеры стоят на самих ГПУ, и выберете сетевой контроллер того же производителя (не будете мучаться с согласованием протоколов обмена и виртуальными входами/выходами)
 

Технический директор (Волжский, Россия)
Tim
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Сентября 2018 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Схема по синхронизации для ГПУ

Инженер (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 478, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines