Азотная подушка в резервуарах. Методика выполнения расчётов?

Количество просмотров - 50518
(ссылка на эту тему)
Kgnt
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Мая 2009 года, 18:49
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги ПРОЕКТАНТЫ! Я в этой сфере человек молодой и прошу Вашей помощи. Вопрос заключается в следующем - передо мной руководство поставило следующую задачу рассчитать азотную подушку в резервуарах, но не могу найти методику расчета. Подскажите пример расчета
Вед. Технолог
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Декабря 2009 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

Меня это тоже интересует. Вы нашли методику?

Ведущий инженер-технолог (Краснодар, Россия)
Kgnt
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Декабря 2009 года, 15:50
(ссылка на это сообщение)

Доброе время суток Вед. Технолог! К моему сожелению я так не смог найти методику, у нас в институте я нашел под толстым слоем пыли «Указаниями по проектированию хранения нефтехимических продуктов под азотной «подушкой» У-03-06-90 , но заказчик поменял свое решение, так что я не смог проверить реальность расчёта.
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Октября 2010 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Может быть вместо азота дешевле использовать выхлопы ДВС?

Каким образом вопросы с "подушками" решаются в танкерном флоте?

Уважаемые форумчане! Поясните пожалуйста как влияет азотная подушка на углеводородный состав парогазовой смеси в газовом пространстве резервуара? Как подойти к определению  состава парогазовой смеси при наличие "подушки" ? Благодарю за ответ.

Строитель (Харьков, Украина)
RVS-Clianer
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 09 Декабря 2010 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

А зачем попу гармонь?
Азотная подушка, азотная станция, подача электричества, поддержание давления...
Понтон установить не проще? Окупится МАКСИМУМ за год!
Эффективность понтонов по удержанию паров нефтепродуктов - от 80% до 99,8%
Процент зависит от диаметра РВС и изготовителя понтона.
Будут вопросы - задавайте.
Я с понтонами съел собачку... [доволен]
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Декабря 2010 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Эффективность понтонов по удержанию паров нефтепродуктов при достаточной их прочности, стойкости, хороших затворах, малой оборачиваемости, действительно, высокая.
Речь идет о танкерном флоте?  По современным требованиям снижение концентрации 02 в ГП танков достигается его вытеснением нейтральными или выхлопными  газами. Вот меня и интнресуют некоторые вопросы из этой области.

Строитель (Харьков, Украина)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Сентября 2011 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане! Поясните пожалуйста как влияет азотная подушка на углеводородный состав парогазовой смеси в газовом пространстве резервуара? Как подойти к определению  состава парогазовой смеси при наличие "подушки" ? Благодарю за ответ.[/quote]
    Вопрос остался без ответа. Еще раз обращаюсь к специалистам:
Поясните пожалуйста как влияет азотная подушка на углеводородный  состав парогазовой смеси в газовом пространстве резервуара? Ведь ответ на этот вопрос может подсказать совершенно иной путь решения задачи.

Строитель (Харьков, Украина)
Пози
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Апреля 2012 года, 07:14
(ссылка на это сообщение)

В газовом пространстве резервуара будет находиться азот, с давлением превышающим давление насыщенных паров нефтепродукта.

Инженер-проектировщик (Ангарск, Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Апреля 2012 года, 09:13
(ссылка на это сообщение)

В газовом пространстве резервуара будет находиться азот, с давлением превышающим давление насыщенных паров нефтепродукта.

и исходя из этого предположения не сложно прикинуть состав этой подушки в различных состояниях. Но это все баловство.
Пози
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Апреля 2012 года, 09:30
(ссылка на это сообщение)

Азотная подушка нужна для предотвращения испарения нефтепродукта при хранении. Было бы не логично использовать азотную подушку, которая не задавливает своим давлением давление насыщенных паров нефтепродуктов. Если и будут пары углеводородов в азотной подушке,то в минимальном количестве...и это не сложно прикинуть в зависимости от компонентного состава хранящегося нефтепродукта.

Инженер-проектировщик (Ангарск, Россия)
Director
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 06 Апреля 2012 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Насчет задавливания паров как то тоже не логично, зачем давить азотом если можно сделать 150 мм и наслаждатся герметичностью системы, без высоких давлений.
Пары в подушке будут полюбому, поэтому оч часто ставят емкость поглощения паров, а не тупо сбрасывают на свечу. В свое время считал подушку для емкостей с фенолом, чета там такое мизерное количество паров было.
Пози
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 06 Апреля 2012 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Азот или собственные пары...решать проектировщику

Инженер-проектировщик (Ангарск, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 06 Апреля 2012 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)


Азотная подушка нужна для предотвращения испарения нефтепродукта при хранении. Было бы не логично использовать азотную подушку, которая не задавливает своим давлением давление насыщенных паров нефтепродуктов. Если и будут пары углеводородов в азотной подушке,то в минимальном количестве...и это не сложно прикинуть в зависимости от компонентного состава хранящегося нефтепродукта.

Вы ошибаетесь. Азотная подушка лишь предотвращает образование взрывоопасных концентраций в газовом пространстве резервуара. В редких случаях продукт по своим химическим свойствам не должен контактировать с атмосферным воздухом - тогда тоже применяют азотную подушку. Для предотвращения потерь применяют всевозможные установки УЛФ

? (Уфа, Россия)
Греков ВФ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 06 Апреля 2012 года, 13:00
(ссылка на это сообщение)

   Dinosaur, я Вас  поддерживаю. Паровоздушная смесь в газовом пространстве РВС или РГС - это пары  углеводороды  продукта + азот и кислород воздуха атмосферы. Вместо воздуха применяем азот, т.е. убираем кислород. Вот и все. Парциальные давления углеводородных компонентов  при текущей температуре сделают свое дело (читай термодинамику). Дадите больше азота - сработают клапана. МД рационально компенсировать ГУС с газгольдером. Мое мнение.

Строитель (Харьков, Украина)
M@Ffia
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Мая 2012 года, 21:10
(ссылка на это сообщение)

А у него вообще нет ни какого эфекта для снижения потерь? я пишу диплом по объекту. и хотела поставить "азотную подушку". там низкие температуры эксплуоации. Получается, что это не возможно? там же пантоны вроде ка не пойдут.

Студент ПНИПУ (Пермь, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
Сегодня в 11:01

автор: ЭдВик
Вчера в 17:19

автор: Ladoga-IR
Вчера в 15:15

автор: 1984_1878
26 Марта 2024 года, 14:31

26 Марта 2024 года, 12:39

автор: УЦ РЕСУРС
23 Марта 2024 года, 08:17

автор: УЦ РЕСУРС
20 Марта 2024 года, 09:51

автор: Алия А
19 Марта 2024 года, 16:29

автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18

автор: Ilnara
15 Марта 2024 года, 14:31

автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30

11 Марта 2024 года, 12:53

07 Марта 2024 года, 17:08

автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52

автор: ЭдВик
26 Февраля 2024 года, 19:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1154, пользователей - 17
Имена присутствующих пользователей:
Jen, Чистильщик, Alex2214, Проектант 63, doctorRaz, Перельман, mastaq, Shvet, Земский, Ильина Екатерина, Александрr, Ilnara, spirin158, Dizel 2012, AlexeyVL, Alltta, Horizont
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines