Добрый день! Есть кто делает заземление на кустах скважин или на подобие таких объектов? есть вопрос

уточню, кто делает проект заземления

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Марта 2018 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

электрики делают

? (Санкт-Петербург, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Марта 2018 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

уточню, кто делает проект заземления

Уточню, проект заземления (ЭГ) делают электрики-проектировщики совместно с проектами ЭС и ЭМ. Если скважины водяные, то сами трубы скважин прекрасное ЗУ

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Марта 2018 года, 14:10
(ссылка на это сообщение)

проект заземления (ЭГ) делают электрики-проектировщики

подскажите - откуда это обозначение

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Александр Смирнов
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Марта 2018 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

ЭГ - был в каком-то из учебников или даже в ОТР

? (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Марта 2018 года, 15:16
(ссылка на это сообщение)

спасибо
всегда делал заземление в составе ЭОМ или ЭЛ (согласно ГОСТ Р 21.1101—2013 могу присваивать любые марки чертежам, не вошедшие в ГОСТ )
нареканий нормоконтроля не бывает

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Марта 2018 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)


ЭГ - был в каком-то из учебников или даже в ОТР

ГОСТ 21.101.-93 СПДС. Приложение 1. Сам еле нашел! помню, что где-то был. Я делаю заземление совместно с другими марками. ЭГ -ставлю когда большой масштаб работ именно по заземлению

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Марта 2018 года, 15:34
(ссылка на это сообщение)

спасибо - это теперь уже прошлое
монтажные работы по заземлению и молниезащите на объектах частенько делает "общестрой", а не электрики, поэтому иногда заказчики и подрядчики просят выделить это в отдельный раздел.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Марта 2018 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

интересно кто какие заземлители и заземляющие проводники использует для прокладки в земле

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Марта 2018 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011)
Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Марта 2018 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)


ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (МЭК 60364-5-54:2011)
Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов
Изучал данный документ, не нашел в нем сталь черную, интересует именно она

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Марта 2018 года, 16:37
(ссылка на это сообщение)

цитата из ГОСТ Р 50571.5.54-2013 (см. 544.1.1)
ГОСТ Р 50571.5.54-2013.png
 
* ГОСТ Р 50571.5.54-2013.png
(35.92 Кб, 566x311)  [скачать]  [загрузок: 221]

а для наружных заземляющих устройств черная сталь запрещена (она отсутствует в табл.54.1) - быстро ржавеет и истончается

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Марта 2018 года, 19:54
(ссылка на это сообщение)

а для наружных заземляющих устройств черная сталь запрещена (она отсутствует в табл.54.1) - быстро ржавеет и истончается

В таблице приводятся размеры самых распространенных материалов рекомендованных для применения при монтаже вертикальных заземлителей, но категорического запрета на черную сталь или что-то другое нет

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Марта 2018 года, 20:53
(ссылка на это сообщение)

напомню
https://www.proektant.org/index.php?topic=38931.msg223114#msg223114
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 21 Марта 2018 года, 23:02
(ссылка на это сообщение)

это всё не отменяет требований ГОСТа и экспертизы, а литературное творчество никто не запрещает.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 328, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Talya, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines