Категория охлаждаемых камер. Камера - оборудование или помещение?

Количество просмотров - 10730
(ссылка на эту тему)
Андрей 01
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 20 Марта 2018 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

Предстоит категорировать здание по производству мясных деликатесов. В нем множество охлаждаемых камер. Если  подходить традиционно категория - В2, следовательно категория здания - В, со всеми вытекающими. Однако категория производства (был такой термин) - Д. Возможно ли рассматривать камеры, как оборудование, не подлежащее категорированию? Из предыдущих обсуждений так и не определился, что же считается помещением для определения категории. Есть  оборудование, имеющее свойства помещения - например мартеновская печь - стены, перекрытия, вход для ремонта, однако это оборудование. Так же есть помещения, имеющие свойства оборудования - охлаждаемая камера. Как аргументированно избежать категорирование охлаждаемых (морозильных) камер?
Смысл в том что рассматривается небольшое расширение давно существующего производства колбасной фабрики. Ранее здание не подлежало оборудованию внутренним противопожарным водопроводом, дымоудалением, и т.д. и т.п. так как категория производства и здания была Д. Если считать что расширение это реконструкция, то необходимо делать перерасчет всех помещений и соответственно здания с учетом СП 12.13130.2009. Получится здание категории В, что повлечет за собой значительные затраты на выполнение противопожарных мероприятий в связи с повышением категории. В той же ситуации предприятия молочной промышленности, которые проектировались с учетом категории производства - Д.  По сути пожарная опасность объекта не увеличивается, однако в свете вступления в силу новых нормативных документов, даже незначительное расширение производства ведет к  значительным затратам.

Инженер ПБ (Полевской, Россия)
Лекс
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Марта 2018 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

Андрей 01, я полагаю, речь идет о сборно-щитовых охлаждаемых камерах, которые являются оборудованием. Обсуждалось в этой теме .

Инженер-технолог (Омск, Россия)
Андрей 37
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Марта 2018 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 2. Основные понятия, пункт 14) "помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями"

? (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей 01
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Марта 2018 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответы. Посмотрел тему предложенную Лекс. То же нет конкретики. Стены камеры выполнены кирпичными перегородками с утеплителем. По сути помещения. Но и мартеновская печь и противопожарный резервуар - тоже помещения, в свете ст.2 п.14 384 ФЗ но они не категорируются так как это оборудование

Инженер ПБ (Полевской, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 20 Марта 2018 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Возможно ли рассматривать камеры, как оборудование, не подлежащее категорированию?

Я бы поступил так: Посмотрел строительные чертежи. Если камеры-это оборудование , то их на чертежах нет.Категорировать следует помещения с учётом пожарной нагрузки, находящейся в этом помещении в том числе внутри оборудования (камерах).

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Андрей 01
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Марта 2018 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

По СП 12.13130.2012  п. 3.12 пожарная нагрузка: Количество теплоты, которое может выделиться в помещение при пожаре.
п. 3.10 пожар в помещении: Процесс диффузионного горения твердых, жидких и газообразных горючих веществ, находящихся в помещении, вызывающий прогрев строительных конструкций и тех-нологического оборудования с возможной потерей ими несущей способности.
Я уверен, что в морозильной камере, где мясо, допустим 5 тонн находится в ПЭТ лотках не может выделится ни какой теплоты при пожаре. По тому что даже если предположить поджог (который не должен рассматриваться) допустим с помощью бензина - 20 литров, произойдет самозатухание из-за образования пара, недостатка кислорода т.к. камера герметична и вытеснения кислорода из зоны горения паром от разогреваемого продукта. Следовательно не наступит пожар в помещении «вызывающий прогрев строительных конструкций и тех¬нологического оборудования с возможной потерей ими несущей способности» как указано в п.3.10 СП 12.13130.2012.
По 123 ФЗ Классификация зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях, строениях и помещениях.
В данном случае предотвращение возможности возникновения пожара осуществлено свойствами веществ, их температурой, влажностью, отсутствием условий для развития пожара. Считаю, что ранее был более правильный подход, когда можно было категорировать технологический процесс. Но сейчас как говорится имеем то, что имеем. Но в данном случае требования явно избыточные. Поэтому и прошу Вас помочь уважаемые коллеги, если возможно грамотно обосновать, что камера это оборудование.
На строительных чертежах охлаждаемые камеры есть так как они выделены кирпичными перегородками. Но еще раз упоминаю, мартеновская печь тоже есть на чертежах цеха, это помещение, но не категорируем так как печь – оборудование. Железобетонный пожарный резервуар в подвальном помещении в здании насосной тоже на чертежах есть, без воды это помещение, но не категорируем, окрасочную камеру наконец не категорируем.
Уважаемый Геннадий Тимофеевич справедливо указал: «Категорировать следует помещения с учётом пожарной нагрузки, находящейся в этом помещении в том числе внутри оборудования», но учитывать ведь нужно только ту пожарную нагрузку, которая будет участвовать в пожаре, то есть которая поступит в помещение при разрушении, разгерметизации оборудования – ЛВЖ, ГЖ, газ, паровоздушная смесь, возможно сыпучие материалы, и то, циклон с опилками внутри здания не категорируем. В данном случае охлаждаемая камера не разрушится, пожарная нагрузка никуда не поступит.   
В СП 12.13130.2012  продекларировано: «4.2 Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов».
«4.3 Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.)».
Но по факту, для данного случая нет «результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.)».
Может я не прав, строго не судите.

Инженер ПБ (Полевской, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Марта 2018 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Уверен, что у Вас часть камер с плюсовой температурой

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Марта 2018 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Есть статья ув. Земского. Иногда помогает
https://www.proektant.org/index.php?topic=28440

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Марта 2018 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

А так надо начинать с наличия в принципе горючих веществ - деревянные поддоны, пластиковые ящики, обертка бумажная

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Андрей 01
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 20 Марта 2018 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)

Уверен, что у Вас часть камер с плюсовой температурой

И что? + 4 Поджечь легче чем -18, но гореть так, чтоб был "прогрев строительных конструкций и технологического оборудования с возможной потерей ими несущей способности"  не будет. Не будет пожар распространятся по мясу и колбасе даже в ПЭТ лотках.
Помещение мойки этих лотков + 20. Помещение особо сырое. Относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении покрыты влагой. Лотки помыли, вынесли. Пожар невозможен. Но при расчете В2, если постараться можно В1 сделать, увеличив площадь до 301 метра. И здравствуй автоматическое пожаротушение в помещении мойки лотков. Бред.


Инженер ПБ (Полевской, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 20 Марта 2018 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Горячиться не надо. Нормы не перепишешь. Имеем помещения с температурой +4 с наличием пластиковых ящиков. Правильно?
Для информации, это наверно где-то пятая дискуссия, где всплывает этот вопрос. Саму колбасу еще можно рассмотреть как негорючее вещество. К сожалению выплывает упаковка

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Андрей 01
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 20 Марта 2018 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

Статью ув. Земского Г.Т. читал еще до регистрации на этом сайте. Познавательно и интересно, но опять же как и когда эти исследования узаконят?
Вот еще вопрос - есть еще якобы пожарная нагрузка - натуральная оболочка в виде замоченных в воде кишок, в полиэтиленовых бочках. считать бочку и сухой остаток оболочки?  

Инженер ПБ (Полевской, Россия)
Андрей 01
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Марта 2018 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

Я не "горячусь" по крайней мере в отношении уважаемых участников форума. В отношении норм - есть немного. Но я и не преследую цель сейчас их переписать. Хлопотно это. Я прошу Вас помочь, руководствуясь принципом разумной достаточности избежать излишних затрат, если это возможно. У меня пока вырисовывается  два пути: 1. Обосновать что охлаждаемые камеры это не помещения, а оборудование и не категорировать их. Следовательно не включать в их в процент категорий В1-В3 общей площади здания, чтоб здание осталось Д.
2. Каким либо образом доказать, что пожара, в соответствии с терминологией п. 3.10 СП 12.13130.2012 в данных помещениях быть не может.

Инженер ПБ (Полевской, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 20 Марта 2018 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)

У меня пока вырисовывается  два пути: 1. Обосновать что охлаждаемые камеры это не помещения, а оборудование и не категорировать их. Следовательно не включать в их в процент категорий В1-В3 общей площади здания, чтоб здание осталось Д.

Повторяю: Если камеры-это оборудование , то их на чертежах нет.Категорировать следует помещения с учётом пожарной нагрузки, находящейся в этом помещении в том числе внутри оборудования (камерах).
Таким образом пожарная нагрузка в камерах в любом случае будет учтена.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Андрей 01
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Марта 2018 года, 18:35
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Геннадий Тимофеевич! Чертежей еще нет. Проект разрабатывается. Все-таки наверное Вы меня не правильно поняли. Я понимаю что это помещение. Я хочу избежать категории В1-В3 так как пожара  с последствиями, указанными в п. 3.10 СП 12.13130.2012 не будет. Или доказать, что камеры это оборудование и их не надо категорировать.
Есть еще камеры варки колбасы. Они представляют собой герметичные толстостенные конструкции из нержавеющей стали между листами стали проложен утеплитель для равномерности температурного режима. В камеры закатываются металлические рамы с подвешенной колбасой. Варка осуществляется путем подачи пара в камеру. Зачем учитывать эту колбасу? Не все что в оборудовании учитывается, а то что будет принимать участие при горении. ключевые моменты это:  п. 3.12 пожарная нагрузка: "Количество теплоты, которое может выделиться в помещение при пожаре". Если из оборудования (камеры) при пожаре колбаса не вывалится (а она не вывалится) то и теплота ее сгорания ни причем. И сам пожар в помещении, где установлена камера не начнется, так как оно Д. и наличие камеры на его категорию не повлияет. И еще пожар должен быть такой: "вызывающий прогрев строительных конструкций и технологического оборудования с возможной потерей ими несущей способности". А все другое по СП 12.13130.2012 не пожар.
Про чертежи, еще раз. Мартеновская печь на чертеже цеха есть по параметрам это помещение. Категорируем?
Железобетонный пожарный резервуар в подвальном помещении в здании насосной тоже на чертежах есть. допустим там полимерные трубопроводы. Сам резервуар категорируем? Окрасочная камера тоже будет на чертеже, но это оборудование, его не категорируем, категорируем помещение, где установлена эта камера потому что из нее горючие вещества могут поступить в объем помещения и принять участие в пожаре или взрыве.


Инженер ПБ (Полевской, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 5  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
Вчера в 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1218, пользователей - 15
Имена присутствующих пользователей:
Dnestr, Lexx 163, Bonita, Гримек, Sasha 4312, Проектант 63, Земский, Перельман, Cyber-mhn, Artchem, Мира, Znatok, Neznaika, EuKarf, Alex2214
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines