Состав проектной документации. Постановление правительства РФ № 87 или Р 78.36.007-99?

Количество просмотров - 5527
(ссылка на эту тему)
Bobrovantig
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 04 Марта 2018 года, 17:52
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток.
Осваиваюсь в проектировании пожарки. Один из вопросов касательно состава проектной документации. К примеру, мы разрабатываем проект АУПС для одного небольшого предприятия. В моём понимании есть два пути:

1. Есть постановление правительства РФ №87, в котором сказано, что в ПЗ к проекту должно быть куча пунктов (не буду их все перечислять, реально много). Процентов 90 вообще не имеют отношению к нашему проекту и не рассматриваются в нём.
Также есть Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", который в текстовой части должен содержать также много чего, к чему наш проект отношения не имеет.
Таким образом, если делать проект по постановлению 87, то он на 90% будет состоять из пунктов, текст которых будет содержать что-то типа "в данном проекте не рассматривается". На мой взгляд, выглядеть всё это будет сомнительно.

2. Есть Р 78.36.007-99, где состав проектной документации определён следующим образом:
- пояснительная записка;
- схемы закладных (по требованию заказчика или монтажной организации);
- план сети ОПС (совмещенный или раздельный по каждому виду сигнализации);
- схема соединений структурная общая (совмещенная или раздельная по каждому виду сигнализации);
- электрическая схема соединений (совмещенная или раздельная по каждому виду сигнализации);
- схема (таблица) разводки электропитания;
- спецификация оборудования.

На мой взгляд, это гораздо адекватнее: нет лишней "воды", всё по существу, коротко и ясно.

Так вот вопрос: чем руководствоваться в итоге? Можно забить на постановление 87 и сделать проект в составе, указанном в Р 78.36.007-99?

Руководитель проектов (Москва, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Марта 2018 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Забить на постановление 87? Да Вы Столыпин пожарной безопасности.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Bobrovantig
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Марта 2018 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)


Забить на постановление 87? Да Вы Столыпин пожарной безопасности.

Спасибо. А что в итоге по существу?

Руководитель проектов (Москва, Россия)
Ret
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Марта 2018 года, 12:59
(ссылка на это сообщение)

По существу так (для стадии П): делаем по постановлению. Если эксперт либо заказчик потребует ещё что-нибудь дополнительно, делаем дополнительно. Р 78.36.007-99 это просто бумажка, не более того.

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Bobrovantig
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Марта 2018 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Мне тут на форуме 0-1.ru подсказали. Дело в том, что на самом деле мне нужно разрабатывать не проектную документацию, а рабочую, привожу цитату сообщения оттуда:
Цитата
Согласно требованиям ст. 51 Градостроительного кодекса РФ 190-ФЗ проектная документация разрабатывается в случае возникновения необходимости у застройщика получения разрешения на строительство, она является частью необходимого пакета документов, который предоставляется в согласующие органы и входит в обязательный перечень, представленный в п.7 ст. 51 ГК РФ 190-ФЗ.
В иных случаях разработка проектной документации не требуется, соответственно для реализации задуманного застройщику необходимо и достаточно разработать комплект рабочих чертежей, в которых будет изложена информация, предназначенная для выполнения строительных и монтажных работ или изготовления конструкций, изделий, узлов (см. п. 3.1.2 ГОСТ 21.1101-2013).

Во-вторых,
Цитата
В дополнение, цитата из пункта 8 Положения, утвержденного ПП РФ № 87: "Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа строительства. Указанная документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным настоящим Положением для объектов капитального строительства."

Как вывод для себя я сделал: делаю рабочую документацию в составе, изложенном в  Р 78.36.007-99

Руководитель проектов (Москва, Россия)
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Марта 2018 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

При разработке РД следует руководствоваться ГОСТ Р 21.1101-2013 и ГОСТ Р 21.1703-2000.
Р 78.36.007-99 является справочным материалом, а не руководящим документом.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Dride
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Ноября 2019 года, 00:53
(ссылка на это сообщение)

ПД необходима "всегда". Без ПД нет и РД, РД идет после ПД.

А в жизни бывает и иначе...

И на чем заказчик поставит своё  «Утверждаю»? И утверждать ведь он будет не рабочие чертежи, а основные проектные решения, объемы и способы выполнения работ.

Инженер (Казань, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 20 Мая 2020 года, 03:19
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток.
Осваиваюсь в проектировании пожарки. Один из вопросов касательно состава проектной документации. К примеру, мы разрабатываем проект АУПС для одного небольшого предприятия
если не будет экспертизы прохождения (нужность экспертизы это статья 49 градкодекса) , то так уж возможно что стадии П  и не нужна, и достаточно  сразу Р разработать . если планируется прохождение экспертизы то обязательно документация должна быть разработана  как стадия П согласно 87 постановлению.( вдруг заказчик сам решит ее проходить банально на предмет  проверки что вы там нарисовали и соответствует ли то что вы нарисовали заданию на проектирование), а по ней разработана стадия Р (от Р разработать П тоже можно если вдруг окажется что все таки будет экспертиза).

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
Вчера в 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 768, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Alex2214, doctorRaz, Земский, Максим R, Наталья1698, Галкинс
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines