Молниезащита блок-контейнеров. Металлический каркас сооружения в качестве молниеотвода

Количество просмотров - 5259
(ссылка на эту тему)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Февраля 2018 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Есть блок-контейнер, имеющий сварную, металлическую, каркасную, не разборную конструкцию.
Каркас: нижняя рама – стальная профильная туба 140х140х4, нижние угловые элементы ISO – 4мм СТ3, угловые стойки – профилированный уголок из листа 4 мм СТ3, верхняя рама - профилированный уголок из листа 3 мм СТ3, верхние угловые элементы ISO – 4мм СТ3. В качестве молниеприемника используется металлическая кровля. По проекту-токоотвод опускается от кровли до наружного контура заземления, к последнему приваривается вертикальный заземлитеть. Предлагают за место вновь проектируемых молниеотводов использовать в качестве молниеотвода угловые стойки каркаса из профилированного стального уголка толщиной 4 мм, соединяющие верхнюю раму с нижней, а нижнюю раму соединить с внешним контуром заземления. Вопрос-можно ли так делать? Использовать в качестве токоотвода угловые стойки каркаса блок-контейнера или всё-таки необходимо токоотвод выполнить дополнительным проводом?

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Vоlk
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Февраля 2018 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Вопрос-можно ли так делать?

Можно.
или всё-таки необходимо токоотвод выполнить дополнительным проводом?

Нет такой необходимости
Только корректно будет говорить, что в качестве молниеприемника используется не
металлическая кровля

а металлический каркас сооружения
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 16 Февраля 2018 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

В случае попадания молнии, жертвуете кровлей, которая видимо из тонкого профнастила. Данный вариант даже лучше, поскольку токи идут не по одному токоотводу, а по четырем.
У Вас каркасы, а точнее кровля обшиты сэндвич-панелями или металлическим листом?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Романыч
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Февраля 2018 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)


Вопрос-можно ли так делать?

Можно.
или всё-таки необходимо токоотвод выполнить дополнительным проводом?

Нет такой необходимости
Только корректно будет говорить, что в качестве молниеприемника используется не
металлическая кровля

а металлический каркас сооружения

Спасибо большое!!

Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Февраля 2018 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Цитата
В качестве молниеприемника используется металлическая кровля.

Толщина листа кровли должна быть не меньше 0,5 мм

Конструктор (Одесса, Украина)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 16 Февраля 2018 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)

Зачем контейнеру молниезащита, интересно.

Инженер (Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 16 Февраля 2018 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

Зачем контейнеру молниезащита, интересно.

а ведь точно, нет требования даже к одноэтажным индивидуальным домам

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 16 Февраля 2018 года, 18:22
(ссылка на это сообщение)

жертвуете кровлей,
Можно пару штырьков над кровлей поднять, от каркаса.

Зачем контейнеру молниезащита
Возможно в контейнере динамит хранят или бензинчик сливают [подмигиваю]  Даже в грозу человек должен иметь возможность без суеты отлить за контейнером (на конт.)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Февраля 2018 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Цитата

Зачем контейнеру молниезащита
Возможно в контейнере динамит хранят или бензинчик сливают [подмигиваю]  Даже в грозу человек должен иметь возможность без суеты отлить за контейнером (на конт.)

Во время грозы на контейнер?

Инженер (Новгород, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Февраля 2018 года, 20:39
(ссылка на это сообщение)

Урологи настоятельно рекомендуют оправляться, как только человек почувствует первые позывы к мочеиспусканию (200мл). А коль шибко приспичило - уже не до рассуждений, бежим туда где привыкли. Сказанное мной вовсе не нужно воспринимать как руководство к действию (именно на контейнер в грозу), но такая вероятность есть.
Можно конечно заняться катанием шариков (или иной геометрией), расчетами рисков и прочей теоретической лабудой (в которую не сильно верит сам Базелян), ведь это прописано в п.1.6.5 ГОСТ 23274-84. А можно вспомнить п.1.6.4 того же ГОСТ о том, что в любом случае "контейнерные здания с металлической обшивкой или с использованием металлических несущих конструкций должны быть укомплектованы инвентарным заземлителем..", поднять штырек (или два) над контейнером не проблема.
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Февраля 2018 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

Опасная ситуация получается, даже если не катать шарики)
ШН.JPG
 
* ШН.JPG
(79.95 Кб, 828x695)  [скачать]  [загрузок: 1908]


Инженер (Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Февраля 2018 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

думаю для ВЛ (ВЛИ)-0,4кВ это не актуально

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Февраля 2018 года, 22:35
(ссылка на это сообщение)

Опасная ситуация получается
Ситуация на картинке вовсе не об этом, к МЗ не относится. К тому же на 8м я и в молодости не мог проструить. А сброс давления непосредственно у заземлителя ничем не грозит. Да и заземлитель снизит сопротивление растеканию. ))
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Февраля 2018 года, 22:54
(ссылка на это сообщение)

Наводка подозреваю что будет. Контуры защитного и рабочего заземления вообще на 20 метров разводят!

Инженер (Новгород, Россия)
Олега 777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Февраля 2018 года, 00:25
(ссылка на это сообщение)

Разводят. Только здесь и не о наводках, полагаю.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 12:43

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Коты, Neverlock, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines