Ручное включение контактора. Как правильно реализовать?

Количество просмотров - 4786
(ссылка на эту тему)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Декабря 2017 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые форумчане! Сталкивался вот с такими схемами включения контактора в ручном режиме. Насколько так вообще можно делать по соображениям электробезопасности т.к. по сути у контактора не отключается автоматическое управление при его ручном включении, т.е. устройство автоматического управления надо отключать вручную выключателем QS1- не чревато ли это возможным электротравматизмом при возможном случайном включении автоматического управления т.к. монтеры могут просто забыть это сделать (отключить устройство автоматического управления вручную выключателем QS1) или вообще не иметь понятия что это надо делать. Обычно для перевода контактора из режима автоматического управления в ручной используют кулачковые или иные переключатели на несколько положений которые исключают возможность такой ошибки обслуживающего персонала (монтеров) а не вот так как на вот этих схемах.
В ВАРИАНТЕ-1- ручное включение контактора происходит путем замыкания автоматического выключателя QS2 (ток подается сразу на катушку минуя  устройство автоматического управления). В ВАРИАНТЕ-2 используется обходная (байпасная) силовая линия в которой установлен автоматический выключатель АВ2. КМ- контактор. На обоих схемах автоматический выключатель QS1 используется и для отключения устройства автоматического управления и для защиты устройства автоматического управления и катушки контактора от короткого замыкания.
схема.PNG
 
* схема.PNG
(21.25 Кб, 903x558)  [скачать]  [загрузок: 1093]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Декабря 2017 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

Нсколько так вообще можно делать по соображениям электробезопасности

Такие схемы вообще не стоит приводить и обсуждать. Где вы их обнаружили и что по ним может работать?

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Игорь 5363
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Декабря 2017 года, 20:51
(ссылка на это сообщение)

Нормальные схемы, все работает, сам использовал на практике как первое решение так и второе, Назовите мне пункт НТД который они нарушают.

Конструктор (Одесса, Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Декабря 2017 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

Такие схемы вообще не стоит приводить и обсуждать. Где вы их обнаружили и что по ним может работать?

Видел в паре схем. Вот например схемы блока автоматического управления освещением в ВРУ для жилых домов, там вариант-2 с байпасом который, эти схемы я взял с сайтов производителей ВРУ. Там эти обходные выключатели называются QS.
vru7.jpg
 
* vru7.jpg
(84.19 Кб, 756x633)  [скачать]  [загрузок: 1053]
блок управл осв.jpg
 
* блок управл осв.jpg
(108.59 Кб, 1671x714)  [скачать]  [загрузок: 1007]
блок управл осв1.PNG
 
* блок управл осв1.PNG
(113.17 Кб, 1064x768)  [скачать]  [загрузок: 977]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Декабря 2017 года, 22:48
(ссылка на это сообщение)

А вот это "правильные" схемы с выбором режимов и блокировкой (авторы  на первых 2х схемах неправильно нарисовали и подписали нейтральный провод- какой-то "РЕМ" со значком заземления и размыкающие контакты тепловго реле тоже как-то криво изобразили).

В схеме ЯУО-9601 возможен автоматический режим управления освещением только по времени, по времени и уровню освещенности, и только по уровню освещенности. Выбор режимов управления освещением, в том числе перевод управления с автоматического режима (“дистанционное”) на ручной (“местное”), осуществляется переключателем SA.
Ручное включение освещения осуществляется нажатием кнопки SB2, а отключение — кнопки SB1, расположенных на двери ящика.

В схеме ЯУО-9602 возможен автоматический режим управления освещением только по уровню освещенности и ручной режим управления.

Схема ЯУО-9603 работает в двух режимах с автоматическим и ручным (местным) управлением. Данные режимы выбираются при помощи переключателя SA1. В положении переключателя SA1 в автоматическом режиме, включение и отключение осветительной установки выполняется от диспетчерского пульта или программатора, выбор режима работы обеспечивается переключателем SA2. Сигнальная лампа HLG «Включено», служит для световой сигнализации состояния задействованной электрической цепи. Кнопки «Пуск», «Стоп» служат для оперативного управления осветительной установкой в ручном режиме.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Опти
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Декабря 2017 года, 04:21
(ссылка на это сообщение)

Нормальные схемы, все работает, сам использовал на практике как первое решение так и второе, Назовите мне пункт НТД который они нарушают.

автор изначально не написал, что это схемы включения освещения, для освещения - нормальные схемы, электробезопасность обеспечивается отключением автомата

Инженер-электрик (Алчевск, Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Декабря 2017 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте уважаемые форумчане!

С УГО как-то совсем плохо.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Декабря 2017 года, 12:14
(ссылка на это сообщение)

автор изначально не написал, что это схемы включения освещения, для освещения - нормальные схемы, электробезопасность обеспечивается отключением автомата

Да да, исключительно  только для освещения, для двигателей и прочей серьезной нагрузки такое не пойдет, схемы где я видел такие решения были схемами управления освещением.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 15 Декабря 2017 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

С УГО как-то совсем плохо.

УГО это условные графические обозначения? А что катушка контактора и автоматы разве не по ГОСТу изображены? Я не очень понял если честно. Можно так рисовать можно разнесенную схему, так понятнее где что физически находится.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 15 Декабря 2017 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

Вместо катушки у вас резистор изображен. Автоматы почему-то то АВ, то QS.
Ну и контакты обычно в другую сторону смотрят.
Посмотрите ГОСТ 2.755-87 и ГОСТ 2.710-81.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Декабря 2017 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Вместо катушки у вас резистор изображен. Автоматы почему-то то АВ, то QS.
Ну и контакты обычно в другую сторону смотрят.
Посмотрите ГОСТ 2.755-87 и ГОСТ 2.710-81.

Ой ну началось "Вера почему ты суп мешаешь с лева на право, надо с права на лево". Если вы из СПБ это еще не значит что в других городах люди глупее вас. Еще напишите толщина линий и шрифт не по ГОСТу.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Декабря 2017 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Вместо катушки у вас резистор изображен.

Вот мне просто лень сейчас лезть и искать но так катушку изображали всегда можно так, можно контакты показать сбоку, это не принципиально. А если резистор т.е. сопротивление то всегда пишут R.

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Декабря 2017 года, 14:16
(ссылка на это сообщение)

То что вы воспринимаете предложение выполнять УГО и буквенно-цифровые обозначения по ГОСТу как оскорбление говори о многом.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 15 Декабря 2017 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

То что вы воспринимаете предложение выполнять УГО и буквенно-цифровые обозначения по ГОСТу как оскорбление говори о многом.

Давайте с вами не будем спорить т.к. нет в этом никакой нужды. Вы конкретно по теме что- то можете подсказать?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 15 Декабря 2017 года, 23:21
(ссылка на это сообщение)

Что касается УГО в данном споре: поскольку нужда есть и справлять её надо, то и тема обсуждению должна подлежать в последнюю очередь.
Индукцию Резистором обзывать?!... Эххссс...

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Evdbor
Сегодня в 13:42

автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1096, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Андрей 37, Shvet, Ден СПБ, AnPo, РоманC, Холоденин Алексей, Аллександор, ivm, Imp, Vikkkkktor, Bonivur, Перельман, Дилмуродпроектировщик, Alex2214
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика