Сообщение #1 : 17 Ноября 2017 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

Добрый день,

Помогите пожалуйста разобраться с понятиями диапазон измерения и калибровочный диапазон датчиков 4-20. К сожалению кратко описать ситуацию затрудняюсь, поэтому...
Получил от поставщика насоса данные по комплектным приборам:
Датчик давления
Тип: JUMO 403025 /0-1-2-93-20-0-0-514-410-583-1-20-01/226,681
Диапазон изм.: 0-0,1 МПа(изб.)
Выходной сигнал: 4...20мА + HART

Датчик температуры:
Тип: МЕТРАН 286-02-Exia 1-80-Н10-(-50...+300°С)-T5-У1.1-ГП
Диапазон изм.: -50…+300С
Выходной сигнал: 4...20мА + HART (диапазон калибровки -50…90°С)

Теперь что мне не понятно.  По датчику давления - код 514 в обозначении типа трактуется в данных на прибор (приложил) как номинальный диапазон измерения -1...25бар отн. Тогда что может означать запись поставщика "Диапазон изм.: 0-0,1 МПа(изб.)"?
Дело в том, что первоначально поставщик прислал данные Диапазон изм.: 0...2,5 МПа(изб.), что на мой взгляд более-менее соответствует типу прибора. Но т.к. у меня значение аварийной сигнализации 0,1МПа, то я попросил поставщика привести диапазон в соответствие с контрольным значением. После этого он прислал новые данные, в которых тип прибора остался прежним (с кодом 514), а диапазон измерения стал 0...0,1МПа. На мой взгляд это неправильно, но т.к. у меня нет опыта работы с КИП, то я прошу помощи.

По датчику температуры похожая ситуация. Контрольное значение, которое меня интересует +90С. Поставщик предложил прибор (см. выше). По паспортным данным диапазон измерения этого датчика -50...+500С. Как это соотнести с записью поставщика -50...300? Он ошибся? После моего замечания он предложил тот же тип, но добавил запись "диапазон калибровки -50…90°С". Как мне это понять?

Большое спасибо осилившим этот текст и еще большее спасибо ответившим.
* JUMO 403025ru.pdf
(513.23 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 41]
* Метран.pdf
(3030.46 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 50]
World of PUMPS
***
Куратор подраздела "Насосные станции"

World Pumps, the international magazine for pump users
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Ноября 2017 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)

Встречаются датчики со встроенными нормирующими преобразователями (трансмиттерами).
Трансмиттеры бывают перепрограммируемые - т.е. выходной сигнал 4-20 мА может быть сконфигурирован на требуемый измерительный диапазон измеряемого параметра (давление, температура).
Например: датчик температуры допускает работ с измеряемым параметром от -200 до +500 градусов, а преобразователь выдает сигнал  4-20 мА в диапазоне 0-100 градусов.

Инженер-гидротехник (Минск, Беларусь)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 19 Ноября 2017 года, 00:08
(ссылка на это сообщение)

Есть датчик (ЧЭ) и есть преобразователь нормирующий сигнал (на выходе 4...20мА). если датчики делать под каждую необходимую шкалу - слишком большая номенклатура, поэтому делают датчики на широкий диапазон значений. Чем больше диапазон, тем больше погрешность, например при одном диапазоне 1мА будет значить 100, а при большем диапазоне и 1000 и может 10000. при измерении малых значений погрешность "съест" все изменения. Что бы такого не было, нормирующий преобразователь калибруют на нужный диапазон. Например что 4мА это -50 градусов, 20мА это 300 градусов, хотя сам датчик (ЧЭ) скорее всего может измерять от минус 100 до 500-600 градусов.
Это относится к большинству приборов температуры, давления, расхода.

Если калибровочный диапазон внутри измеряемого - нормально. Если выходит за рамки - значит поставщик или напутал или врет.
Еще стоит обратить внимание вот на что - некоторые импортные поставщики указывают в документации уставку срабатывания для температуры подшипников используя рабочую температуру и добавляя 20 градусов и соответственно шкалу берут тоже исходя из этих условий. Один раз наз замучали письмами с этими уставками. Мы им объясняем, что  среда у нас с температурой всего 20 градусов, но уставку надо давать по возможностям насоса, а не нашей среды. И все равно они утверждали, что они спецы и надо их слушаться, ведь у них опыт... Тогда мы им прямо заявили - температура среды 20, уставка 40 градусов. А у нас летом на улице 40 градусов бывает, а уж в насосной вообще легко! И все лето насосы НЕ БУДУТ ЗАПУСКАТЬСЯ. Неделю соображали и в итоге дали уставку в 60 градусов. При этом опять ссылаясь что они спецы и у них опыт ))))

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
ProZ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Ноября 2017 года, 21:32
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо, стало понятнее. Еще вопрос - если калибровочный диапазон задается производителем датчика и уже не может быть изменен потребителем (а для датчиков, о которых я говорю, ситуация вроде именно такая), то как этот важный параметр указывается при поставке? На корпусе прибора? В паспорте?
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Mclaud 72, Валерий Николаев, Александр 156, VadGKorn, Zve 1
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines