Расчет суммарных нагрузок на вводах в здания и на ТП. Обсуждение

Количество просмотров - 11677
(ссылка на эту тему)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Октября 2017 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.

Имеются два жилых дома (6 этажей) с Рр=354 кВт каждый и блочные домики (24 шт) с общей Рр=86,4 кВт.

Как найти суммарную нагрузку от двух домов и блочных домиков, приведенную к шинам НН ТП?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Октября 2017 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

Как найти суммарную нагрузку от двух домов и блочных домиков, приведенную к шинам НН ТП?
Сложив расчетную + потери в линиях (зависит от схемы распределения от ТП)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Октября 2017 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

согласно п.7.1.2 Табл.7.1 СП 256.1325800.2016
выбирается удельная расчетная эл.нагрузка квартир от общего количества квартир определенного типа (с эл.плитами, на природном газе, на сжиженном газе)
т.е. Руд (таких то квартир)*количество этих квартир + Руд (таких то квартир)*кол.этих квартир=Расчетная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ ТП от эл. приемников квартир

Расчётная нагрузка коттеджей (если есть) считается по РД 34.20.185-94 (изм.1999г.)

потери в расчёт мощности не входят, т.к. они нормируются (от ТП до последнего электроприемника - не более 7,5%)

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Октября 2017 года, 13:45
(ссылка на это сообщение)


согласно п.7.1.2 Табл.7.1 СП 256.1325800.2016
выбирается удельная расчетная эл.нагрузка квартир от общего количества квартир определенного типа (с эл.плитами, на природном газе, на сжиженном газе)
т.е. Руд (таких то квартир)*количество этих квартир + Руд (таких то квартир)*кол.этих квартир=Расчетная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ ТП от эл. приемников квартир

Расчётная нагрузка коттеджей (если есть) считается по РД 34.20.185-94 (изм.1999г.)
Я думаю вы неверно поняли вопрос. У автора уже имеется РАСЧЕТНАЯ нагрузка - с учетом уже вышеизложенного! Отвечать надо по теме)
Или автор неправильно поставил вопрос
Руд (таких то квартир)*количество этих квартир + Руд (таких то квартир)*кол.этих квартир=Расчетная нагрузка на шинах РУ-0,4 кВ ТП от эл. приемников квартир
С этим я бы спорил долго, не учитывая потери в кабельной линии от ТП

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Октября 2017 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Отвечать надо по теме

вы сначала разберитесь как считается расчётная мощность от жилых домов, потом учите меня хорошим манерам
арифметически ничего складывать не надо ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Октября 2017 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)


Отвечать надо по теме

вы сначала разберитесь как считается расчётная мощность, потом учите меня хорошим манерам
Я знаю, как считается расчетная мощность. У автора темы уже указана РАСЧЕТНАЯ мощность, т.е считать ее на данной стадии необходимо, уже все сделано до вас. Он спрашивает, как учитывать (считать) РАСЧЕТНУЮ мощность при подключение к РУ ТП.
Что значит складывать не надо? Если нагрузки даны для разных зданий а подключаются допустим по магистральной схеме?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Октября 2017 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

У автора темы уже указана РАСЧЕТНАЯ мощность, т.е считать ее на данной стадии необходимо,

похоже она посчитана неправильно ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Октября 2017 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

кроме того автором похоже считается не питающая линия к домам ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Октября 2017 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)


кроме того автором похоже считается не питающая линия к домам ...
Автор приводит нагрузку к шинам РУ ТП, значит питающая линия (а по какой схеме, не известно, о чем писал выше)...но никак автор не спрашивает, как надо считать расчетную нагрузку.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Октября 2017 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

и ещё потери считаются в %, эти данные вносятся в соответствующие графы таблицы и с расчётом мощности они никак не связаны ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Октября 2017 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

похоже она посчитана неправильно ..

почему?

Мне нужно найти суммарную нагрузку от этих объектов, приведенную к шинам НН ТП

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Октября 2017 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

схема тут ни при чем ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Октября 2017 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)


и ещё потери считаются в %, эти данные вносятся в соответствующие графы таблицы и с расчётом мощности они никак не связаны ...
Что потери напряжения только бывают в линии?
И схема еще как причем, магистральная или радиальная, или смешанная!

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Октября 2017 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

почему?

согласно п.7.1.2 Табл.7.1 СП 256.1325800.2016

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Вадик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Октября 2017 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

а по какой схеме, не известно

Каждый объект питается отдельными линиями (у коттеджей есть своя ВРУ)

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Вчера в 20:59

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09