Склад СУГ и ЛВЖ. Можно ли на нефтебазе установить резервуары СУГ?

Количество просмотров - 3427
(ссылка на эту тему)
BIM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Октября 2017 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Скажите пожалуйста, можно ли предусмотреть на существующей нефтебазе резервуарный парк СУГ объемом 500 куб.м. эстакаду для слива, а также площадку для отпуска суг в автоцистерны. Хранение СУГ НЕ под давлением.
Какими нормативными документами определяются объемы хранения ЛВЖ и СУГ, а также противопожарные разрывы от резервуаров СУГ до резервуаров ЛВЖ?

Инженер (Казань, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 17 Октября 2017 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

1. Склад в России, Казахстане, Украине, США, Испании или на Луне? Какими нормами руководствоваться? Какой регион, где расположена нефтебаза (соседние объекты)?
2. ОК, хранение СУГ неизобарическое, а изотермическое или полуизотермическое. Каким образом поддерживается температура? Парк подземный, надземный или полуподземный?
3. Ведомственная принадлежность склада (нефтепереработка, газоснабжение (если да, то какое?), нефтедобыча, транспорт нефти, перевалка (порт, сортировочная станция))
4. Какой СУГ? Пропан, пропан-бутан, метан, этан, олефины?
5. Какой налив в вагоно-цистерны и автоцистерны? Открытый или герметичный?
6. Единичный объём хранения.

И ещё 100 вопросов. Качество вопроса очень низкое.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
BIM
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Октября 2017 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)

1. Россия, приволжье
2. Парк подземный, хранение неизобарическое, неизотермическое, аналогично АГЗС
3. газоснабжение, для снабжения сети АГЗС
4. газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта по ГОСТ 27578-87
5. Герметичный в автоцистерны
6. 50 куб.м.

Инженер (Казань, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 18 Октября 2017 года, 07:16
(ссылка на это сообщение)

2. Парк подземный, хранение неизобарическое, неизотермическое, аналогично АГЗС

Подземные ёмкости, это полуизотермическое хранение под давлением.
Минимальная граница давления внутри ёмкости гарантируется выше атмосферного температурой грунта снаружи ёмкости. Для этого закапывают ёмкость ниже глубины промерзания учитывая охлаждение грунта от испарения СУГ внутри ёмкости. Это значит, что ёмкость сама по себе является потребителем тепла и увеличивает глубину промерзания. Допустимая температура грунта зависит от температуры начала конденсации наихудшей из Ваших марок СУГ. Наихудший вариант это чистый н-бутан, у него температура кипения -0,5°С (пентаны в расчёт не берём). Если не учитывать конденсацию СУГ, то придётся рассчитывать ёмкости на вакуум и они станут гораздо дороже.
Максимальное давление обычно не регулируют (Вы же не хотите заложить паразитные сдувки). Расчётное давление ёмкости по ДНП наихудшей марки СУГ, самый худший вариант это чистый пропан.

Есть альтернативные варианты полуизотермического хранения: поддавливание собственными парами (испаритель СУГ), разогрев компрессором, поддавливание инертным газом. Подземное хранение не самое экономичное по капзатратам, зато противопожарные разрывы меньше.

3. газоснабжение, для снабжения сети АГЗС

Это очень важный момент. Нормы газоснабжения гораздо лояльнее, чем нормы нефте-, газопереработки, добычи и транспорта. В первую очередь это касается противопожарных разрывов и сбросов - газовики зачастую строятся в жилых зонах впритык к гражданским объектам.

4. газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта по ГОСТ 27578-87

Это очень важный момент, т.е. никакого ГОСТ 51104, ГОСТ 52087, никаких ТУ, СТО, контрактных показателей, никаких НТД стран ТС ЕАЭС.

6. 50 куб.м.

1. Это полезный или номинальный объём (например см. табл. 7.4.2.3 NFPA 58-2014)?
2. IMHO маловаты, я бы рассмотрел вариант 100-200 м3. Нужно внимательно почитать СНиПы, какие объёмы будут удобнее.

Какими нормативными документами определяются объемы хранения ЛВЖ и СУГ, а также противопожарные разрывы от резервуаров СУГ до резервуаров ЛВЖ?

См. СНиП 42-01-2002 (статус см. письмо Минрегион N18529-08/ИП-ОГ от 15.08.2011), СП 62.13330.2011, 123-ФЗ, ППРФ-390 от 25.04.12, ВУП СНЭ-87, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Советую заранее продумать:
- как рассеить/сжечь сдувки и сбросы, включая аварийные
- как подготовить к пуску и к ремонту ёмкости и трубопроводы (ведь нужно убрать воздух или взрывоопасный газ), во сколько $ обойдётся продувка инертным газом
- кто будет чистить котлы вагоно-цистерн и автоцистерн (промывочно-пропарочная будет?)
- куда девать подтоварную воду
- куда опорожнять негереметичную тару (котлы вагоно-цистерн и автоцистерн)

В соответствии с ДОПОГ:
1. Грузополучатель принять опасный груз независимо от обстоятельств, возвращать опасный груз грузоотправителю запрещено.
2. Погрузка-разгрузка опасных грузов в грозу запрещена
По моей информации на железке аналогичная ситуация.

Настоятельно рекомендую дополнительно:
- Рекомендации ВНИИПО "Сливоналивные эстакады ЛВЖ, ГЖ и СУГ"
- NFPA 58
- API 2510
- API 2510A
- CEN/TR 15281
- Р-ОЗ-01-91
- У-СТ-01-2004

Может быть полезным:
- ТУ 3615-615-05754941
- ТУ 3644-003-00220322
- NFPA LPG Handbook (автор Lemoff)
- NFPA Fire safety analysis manual for LPG storage facilities
- Стаскевич Вигдорчик Справочник по СУГ
- ВНП СРКВ 07-3007-01.025
- ГОСТ 9238
- ЦМ-943

Вся перечисленная НТД есть в моей библиотеке или в гугле.

Делал сводный перечень вопросов для НПЗ, может покажется полезным. Просто повыкидывайте из него лишнее.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 18 Октября 2017 года, 08:05
(ссылка на это сообщение)

Просмотрел бегло НТД, я поторопился:
Может быть полезным:
- ТУ 3615-615-05754941
- ТУ 3644-003-00220322
- NFPA LPG Handbook (автор Lemoff) - пожалуйста поделитесь если найдёте
- NFPA Fire safety analysis manual for LPG storage facilities
- Стаскевич Вигдорчик Справочник по СУГ
- ВНП СРКВ 07-3007-01.025
- ГОСТ 9238
- ЦМ-943


Хотел бы предупредить о скорополительных выводах. Доделывали мы недавно проект предприятия с парком СУГ на 50 шт по 200 м3 в одной свободной экономической зоне. По понятным причинам клиент хотел парк внутри СЭЗ в границах выделенного квартала посреди промзоны. По итогу со скрипом и вазелином мы вписались в квартал всем санитарно-защитными зонами, противопожарными разрывами и проч. и проч.

Но на экспертизе эксперт-пожарник начал задавать неудобные вопросы про оценку пожарного риска и пришлось сделать расчёт разгерметизации и взрыва/пожара СУГ. Так вот радиусом ожогов от огненного шара и границами зон ударной волны мы налезли не то что на соседние предприятия и дороги общего пользования, но даже на пригород неподалёку.

Поэтому я бы настоятельно рекомендовал сначала взорвать Ваш парк (можно в режиме дефлаграции, см. приказ РТН N137 от 31.03.16) и посчитал территориальные и индивидуальные поля рисков. Отдельное внимание клиента обратите на неадекватное поведение госорганов в части нулевого риска, например см. здесь .

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 18 Октября 2017 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

Блин, тороплюсь и косячу. Вечная дикая нехватка личного времени. Приношу извинения.
Настоятельно рекомендую дополнительно:
- Рекомендации ВНИИПО "Сливоналивные эстакады ЛВЖ, ГЖ и СУГ"
- NFPA 58
- API 2510
- API 2510A
- CEN/TR 15281 и/или NFPA 56
- Р-ОЗ-01-91
- У-СТ-01-2004

Может быть полезным:
- ТУ 3615-615-05754941
- ТУ 3644-003-00220322 3615-615-05754941
- NFPA LPG Handbook (автор Lemoff) - пожалуйста поделитесь если найдёте
- NFPA Fire safety analysis manual for LPG storage facilities
- Стаскевич Вигдорчик Справочник по СУГ
- ВНП СРКВ 07-3007-01.025
- ГОСТ 9238
- ЦМ-943
- ГОСТ 21443
- ГОСТ EN 589
- ГОСТ 52748

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Dobriy-kot
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Октября 2017 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)


- NFPA LPG Handbook (автор Lemoff) - пожалуйста поделитесь если найдёте


А зачем искать, он и так есть, делюсь NFPA LPG Handbook 9-е издание, автор Lemoff  http://rgho.st/8SpcJg2t9
Пароль на скачивание www.proektant.org

Добавлю еще NFPA LPG Handbook 11-е издание, автор Nette    http://rgho.st/897WQnHHF
Пароль на скачивание www.proektant.org
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: vanHomel
17 Марта 2024 года, 20:12

автор: Гойко
15 Марта 2024 года, 19:18

автор: Ильнара
15 Марта 2024 года, 14:31

автор: wilson
12 Марта 2024 года, 07:30

11 Марта 2024 года, 12:53

07 Марта 2024 года, 17:08

автор: НаталияB
29 Февраля 2024 года, 09:52

автор: ЭдВик
26 Февраля 2024 года, 19:30

автор: Кариотида
20 Февраля 2024 года, 19:10

автор: Shvet
12 Февраля 2024 года, 10:48

автор: Ixion
07 Февраля 2024 года, 18:58

автор: osedomin
27 Января 2024 года, 10:54

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:46

автор: Beloroman
23 Января 2024 года, 19:28

23 Января 2024 года, 11:53


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1029, пользователей - 8