Мини-котельная на газу. Определение категории по ПУЭ

Количество просмотров - 2831
(ссылка на эту тему)
Николсон
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Сентября 2017 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

 Мини-котельная на природном газу. Какая категория по ПУЭ?
Вечный спор. Я считаю, что не нормируется. Не подходит П-IIа и В.
Достаточно установить взрывозащищенный светильник с выключателем снаружи помещения.
Электрощиты устанавливать вне помещения. Если внутри помещения, то щиты должны быть со степенью защиты не ниже IP55.
Так или нет?
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Сентября 2017 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Взрывозащита не нужна. Зачем снаружи во взр.?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 20 Сентября 2017 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

Мини-котельная на природном газу. Какая категория по ПУЭ?

Во-первых не категория, а класс зоны. Во-вторых почему вам не нравится класс 2?

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Николсон
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Сентября 2017 года, 10:42
(ссылка на это сообщение)


Мини-котельная на природном газу. Какая категория по ПУЭ?

Во-первых не категория, а класс зоны. Во-вторых почему вам не нравится класс 2?

Да. Зона).В моем случае все помещение. Спасибо. Вы имеете ввиду зона класса П-IIа?
Николсон
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Сентября 2017 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)


Взрывозащита не нужна. Зачем снаружи во взр.?
Взрывозащита нужно только для светильника. Выключатель просто снаружи ставится.
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 20 Сентября 2017 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

Вы имеете ввиду зона класса П-IIа?

По ПУЭ- зона П-IIа, по ФЗ-123-зона 2.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Сентября 2017 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

П-IIа для твердых горючих веществ же?
По ПУЭ в помещениях в которых горючие газы сжигаются в качестве топлива не относятся к взрывоопасным же?

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Николсон
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Сентября 2017 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

ФЗ-123-зона 2. Это из Российских норм вроде. Для РБ только ПУЭ.
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Сентября 2017 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Электрощиты устанавливать вне помещения.


Откуда такое решение?

? (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 676, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Чистильщик, Alex2214, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines