Добрый день. В теплице установлены светильники на досвет в 3 линии по 26 шт. каждый по 650 Вт (в итоге всего 78 шт.). Длина линии 60 м. Начертил схему подключения их через контакторы. Прошу Вас оценить ее и указать на недостатки, т.к. опыта в этом деле нет.
* Схема.pdf
(100.4 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 61]

? (Санкт-Петербург, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Августа 2017 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

а пусковой ток у светильников будет?
New
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Августа 2017 года, 09:52
(ссылка на это сообщение)

На данный момент заказчик смог сказать только мощность светильника. Тип, марку светильника к сожалению не сказал, т.к. сам не знает.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Августа 2017 года, 10:00
(ссылка на это сообщение)

Странно большая мощность для светодиодных ламп

Монтажник (Челябинск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Августа 2017 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)


Странно большая мощность для светодиодных ламп

Добрый день. В теплице установлены светильники на досвет в 3 линии по 26 шт. каждый по 650 Вт (в итоге всего 78 шт.). Длина линии 60 м. Начертил схему подключения их через контакторы. Прошу Вас оценить ее и указать на недостатки, т.к. опыта в этом деле нет.
Если по схеме:
Кабель указан 3х(1х10), одножильный значит (три одножильных), должны быть 5х(1х10) N и PE тоже указывается.
Да согласен, по поводу мощности следует уточнить.
Вы одной кнопкой (на вкл.) сразу все светильники будете включать?
А почему одножильный кабель? Для удобства подключения?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Августа 2017 года, 10:12
(ссылка на это сообщение)

Да согласен, по поводу мощности следует уточнить.

Вообще то я писал, следует уточнить тип светильников. Для светодиодных всё будет по другому.

Монтажник (Челябинск, Россия)
New
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Августа 2017 года, 08:14
(ссылка на это сообщение)

Светильники с лампами ДНаТ, это все что смог вчера вытащить из заказчика.
Все три линии должны (по желанию заказчика) вкл. одновременно.
Одножильный кабель брал для удобства подключения, как Вы правильно заметили.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 22 Августа 2017 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Продвинутые тепличники (китайцы) не тратят электроэнергию на свет оранжево-зелёного спектра. Растениям нужен сине-фиолетовый вплоть до УФ и красный до ИК. https://ru.aliexpress.com/item/Full-Spectrum-E27-3W-36-LED-Grow-Light-85-265V-Led-Plant-Lamps-For-Hydroponics-Vegetables/32814947351.html?spm=a2g0v.search0204.3.24.FX1QOX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10209_5430020_5410020_5400017_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_5370011_10056_10055_10054_10059_100031_10099_10103_10102_10169_10052_10053_10142_10107_10050_10051_5380020_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_5390011_10113_10114_10311_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_2_ppcChannel&btsid=9896face-9e00-4935-9174-86bfc97b02d7&algo_expid=ffa80335-4a84-4056-badf-e0bd73765c6e-6&algo_pvid=ffa80335-4a84-4056-badf-e0bd73765c6e&transAbTest=ae803_3
Но хозяин-барин.

Монтажник (Челябинск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Августа 2017 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

Светильники с лампами ДНаТ, это все что смог вчера вытащить из заказчика.
Все три линии должны (по желанию заказчика) вкл. одновременно.
Одножильный кабель брал для удобства подключения, как Вы правильно заметили.

У светильников с лампами ДНаТ низкий Соs f . по-моему около 0,8 и пусковой ток 2-3 * In.  Ну, а в общем ошибок не вижу, кроме указанной маркировки (не 3,а 5 жил).

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 22 Августа 2017 года, 10:23
(ссылка на это сообщение)

Foxson  -
"слышал звон"?
Первая же ссылка в поисковике -
Цитата
Самые важные лучи для растений – оранжевые (620-595 нм) и красные (720-600 нм).

https://www.promgidroponica.ru/vsjo-o-gidroponike/svet_dlja_rastenij
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Августа 2017 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

Я рад, что заинтересовал "технарей" теорией фотосинтеза. Ссылка хорошая, но читать нужно до конца и про фиолетовую часть спектра.  "Оранжевые (620-595 нм)" - пусть будут оранжевые, хотя пионерские галстуки были примерно такого цвета.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 22 Августа 2017 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Вот сам и читай до конца, просвещайся, а не бла-бла, как обычно. Якобы натриевые лампы не оранживые и  ДНаТ в теплицах не применяются. Лишь бы что-то сказать "грамотное" и топикстартера сбить с толку, а  если прижмут-"соскочить"...
В этом цель сообщений твоих?
У нас здесь "посиделки и преположения на уровне Одна Баба Сказала" или все-таки здесь происходит профессиональное общение и не стоит писать некорректные громкие фразы, и тем более уводить тему?! А если есть что сообщить действительно значимое и по теме-то обосновано, без популизма и чепухи
Автору-лампы таковые применяться могут
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 22 Августа 2017 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

В этом цель сообщений твоих?

Отнюдь, моя цель не цитировать Мишико Ссакашвили (бла-бла). Я просто пытаюсь ненавязчиво подвести топикстартера к простой истине: прежде чем приступать к работе нужно получить вменяемые ТЗ. И учитывая обязанность (а не право) проектировщика применять передовые проверенные технологии при проектировании, как минимум поинтересоваться у заказчика причиной выбора ламп. Пока заказчик несёт пургу вместо ТЗ.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 22 Августа 2017 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

учитывая обязанность (а не право) проектировщика применять передовые проверенные технологии при проектировании

1) Это в общем случае не так, что бы там кому не хотелось (читай НПА)-но это иная тема и здесь я ее обсуждать не буду
2) Топикстартер более чем явно задал вопрос, а так как домыслы по типу "ДНаТнатриевые-не оранжевые лампы"  не верны, то и  подобные рассуждения в теме бессмыслены
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 22 Августа 2017 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

Для теплиц применяют именно натриевые лампы, но не те, которые используются для наружного освещения, а специально разработанные для этих целей.  Это лампы ДНаЗ - дуговая натриевая зеркальная лампа, которая отличается от ДНаТ наличием отражателя внутри колбы. По ссылке на рисунке 2 такая лампа    http://www.electromontaj-proekt.ru/svetilniki/natrievye-razryadnye-lampy-vysokogo-davleniya/  

По энергоэффективности  ДНаЗ выше, чем светодиоды. Поэтому утверждения "со светодиодами все будет по другому" неверны.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: EkaterinaMorokina
Сегодня в 12:53

автор: Перельман
Сегодня в 12:30

автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1159, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Перельман, AlexeyVL, ivm, ИК, Alex2214, doctorRaz, Корсар, Владислава, Evdbor, Андрей 37, AnPo, Антониони, EkaterinaMorokina, Mav, C000ler
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines