Заземление электродвигателя. Дополнительное заземление двигателя отдельным проводником

Количество просмотров - 9027
(ссылка на эту тему)
Skardin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 18 Августа 2017 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

Необходимо ли наружное заземление электродвигателя отдельным проводником, если он и так заземлен через колодку? К двигателю подходит 4 жильный кабель: 3 фазы и заземление. На предприятии глухо заземленная нейтраль. Если можно ссылку на НТД.

Энергетик (Красноярск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Августа 2017 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)


Необходимо ли наружное заземление электродвигателя отдельным проводником, если он и так заземлен через колодку? К двигателю подходит 4 жильный кабель: 3 фазы и заземление. На предприятии глухо заземленная нейтраль. Если можно ссылку на НТД.
Сечение проводника какое?

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Skardin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Августа 2017 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Питающий кабель ВВГ 4*10

Энергетик (Красноярск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Августа 2017 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)


Питающий кабель ВВГ 4*10
ПУЭ п.1.7.131, сечение 10 проходит, данный проводник является (4 жила кабеля)  PE проводником для ЭД, и для присоединения в колодке этого достаточно, хотите сделайте на корпус, если имеется болт для присоединения заземляющего проводника
Если у Вас система TN-C. А если TN-S, то тем более.
Что значит наружное заземление? Еще один проводник PE? Нет не нужен.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Skardin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Августа 2017 года, 10:53
(ссылка на это сообщение)

А если менее 10мм, то заземление необходимо?

Энергетик (Красноярск, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Августа 2017 года, 11:00
(ссылка на это сообщение)


А если менее 10мм, то заземление необходимо?
Если менее 10мм, то надо знать какая у вас система, если TN-C, то совмещенный проводник PEN, использовать как PE проводник нельзя, но у Вас все ровно такого нет, у Вас PEN - однозначно PE, поскольку нейтраль для подключения трехфазного двигателя не требуется. Если TN-S вообще вопросов нет. Дополнительный проводник не нужен, раз там предусмотрена колодка, (на колодке указана клемма заземления), которая констуктивно (скорее всего), связана с корпусом двигателя, и поэтому защитное заземление выполняется

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Августа 2017 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Необходимо ли наружное заземление электродвигателя отдельным проводником, если он и так заземлен через колодку? К двигателю подходит 4 жильный кабель: 3 фазы и заземление.

поскольку нейтраль для подключения трехфазного двигателя не требуется

в системе TN-C роль заземления выполняет зануление, поэтому подключение электродвигателя четырех-проводное, значит нужет PEN-проводник, т.е. совмещенный нейтральный и защитный проводник
кроме того, PEN-проводник помогает нивелировать перекос фаз


Главный специалист (Тюмень, Россия)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Августа 2017 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)


поскольку нейтраль для подключения трехфазного двигателя не требуется
в системе TN-C роль заземления выполняет зануление, поэтому подключение электродвигателя четырех-проводное, значит нужет PEN-проводник, т.е. совмещенный нейтральный и защитный проводник
PEN проводник в данном случаи будет является PE проводником, уже обсуждалось, спорить не надо, ГОСТ и ПУЭ в доказание, термины и изображения. Если бы требовалось подключение нейтрали в системе TN-C, то да был бы PEN.
Да и вопрос был в другом


[/quote]

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Августа 2017 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)

так я сразу на два вопроса ответил - и Dmitryi52nnov, и Skardin

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Августа 2017 года, 11:55
(ссылка на это сообщение)

Необходимо ли наружное заземление электродвигателя отдельным проводником, если он и так заземлен через колодку?

но необходим наружный заземляющий контур на вводе в здание

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Августа 2017 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

PEN проводник в данном случаи будет является PE проводником, уже обсуждалось, спорить не надо, ГОСТ и ПУЭ в доказание

Здесь не все так однозначно, нельзя выбрать один пункт из ПУЭ и сказать , что он разрешает или не запрещает такое подключение и этим ограничиться. Кроме этого пункта 1.7.131 нужно выполнить п.1.7.78 , 1.7.79, т.е. быть уверенным, что при кз вовремя отключится или вообще отключится автомат, что напряжение прикосновения будет соответствующим для данной категории помещения. Здесь на Форуме рассматривалась ситуация, когда при металлическом кз фазного провода на корпус двигателя , на его корпусе будет половина фазного напряжения 110 В. Поэтому кроме обязательного подключения РЕ проводника кабеля, будет правильным обустройство СУП, СДУП

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Августа 2017 года, 13:05
(ссылка на это сообщение)


PEN проводник в данном случаи будет является PE проводником, уже обсуждалось, спорить не надо, ГОСТ и ПУЭ в доказание

Здесь не все так однозначно, нельзя выбрать один пункт из ПУЭ и сказать , что он разрешает или не запрещает такое подключение и этим ограничиться. Кроме этого пункта 1.7.131 нужно выполнить п.1.7.78 , 1.7.79, т.е. быть уверенным, что при кз вовремя отключится или вообще отключится автомат, что напряжение прикосновения будет соответствующим для данной категории помещения. Здесь на Форуме рассматривалась ситуация, когда при металлическом кз фазного провода на корпус двигателя , на его корпусе будет половина фазного напряжения 110 В. Поэтому кроме обязательного подключения РЕ проводника кабеля, будет правильным обустройство СУП, СДУП

Что значит правильным СУП? При помощи PE проводника мы уже выполняем СУП. При металл. КЗ должно быть отключение ЭД от сети, это требование однозначно. Вынос потенциала 110В, и защита от данного случая, должна быть, если поблизости находятся СПЧ, ОПЧ, тогда уже да, ДСУП надо.
Вопрос был в другом, достаточно ли тянуть 4-х проводных кабель до двигателя и выполнить при помощи такого решения - заземление. Ответ был дан, достаточно, при системе TN соединение с ГЗШ PE проводника.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Skardin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Августа 2017 года, 02:26
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо, за бурную дискуссию! Коллеги подскажите а в каких случаях необходимо повторное (видимое) заземления электродвигателя?

Энергетик (Красноярск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Августа 2017 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

в каких случаях необходимо повторное (видимое) заземления электродвигателя?

отдельно двигатель не требует повторного заземления, повторное заземление необходимо на электровводе  в здание
в системе TN-C роль заземления выполняет зануление

т.е. присоединение нулевого N-проводника к корпусу электродвигателя

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: РоманC
16 Марта 2024 года, 20:58

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24

автор: Дмитpий
14 Марта 2024 года, 10:02

автор: Neznaika
13 Марта 2024 года, 16:42

автор: Omicron Pеrsei
12 Марта 2024 года, 21:56

автор: Aerohost
12 Марта 2024 года, 18:51

автор: doctorRaz
12 Марта 2024 года, 09:30

автор: Виталина
12 Марта 2024 года, 07:37

11 Марта 2024 года, 16:18

11 Марта 2024 года, 14:51

11 Марта 2024 года, 14:38

автор: Storm amr
11 Марта 2024 года, 14:35

11 Марта 2024 года, 14:08


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1139, пользователей - 18