Сообщение #1 : 20 Июля 2017 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги! Помогите советом. В небольшом административном корпусе необходимо сделать пожарку, охранку, газовое пожаротушение и СКД. Если я правильно понимаю можно взять один прибор приемно-контрольный охранно-пожарный типа ВЭРС или Гранит и подключить туда как пожарные так и охранные датчики. Но для организации газового пожаротушения мне придется брать другой прибор типа ВЭРС-ПУ или С2000-АСПТ? А для СКД это тоже другой прибор типа С2000-КДЛ?
Вопрос в следующем, а есть ли такой прибор, который может объединить все эти функции в себе??? Спасибо за понимание и не судите строго.

Инженер - проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июля 2017 года, 19:03
(ссылка на это сообщение)

Практика показывает, что СКУД лучше делать отдельной системой. Скажем у вас турникет на входе. В результате все события за день будут записываться в память прибора в основном кто зашел, кто вышел. При обслуживании работать с другими системами в комплексе будет тяжко. В остальном в России популярен Болид, полностью интегрирующий все функции в одну кучу и пожарку, и охранку и пожаротушение. Но полно и других систем, например Рубеж, Саратов, Рубикон от Сигмы, Юнитест. Практически все производители выпускают сейчас линейку интегрированных в систему приборов.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Света_Кипр
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Июля 2017 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

Хорошо, СКУД убрали. Тогда могу ли я подключить к прибору ВЭРС -ПК8 или Сигнал 10 2 пожарных и 2 охранных шлейфа? Правильно? 
А для системы пожаротушения мне придется брать модуль АСПТ в любом случае и далее сигнал выводить на контрольную панель и АРМ уже с этих двух приборов. Правильно я понимаю?

Инженер - проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Июля 2017 года, 19:24
(ссылка на это сообщение)

Не очень понимаю вашу проблему. Обычно ставят С2000-М, для наглядности сопровождают С2000-БКИ. А дальше хотите адресные датчики ставьте на базе С2000-КДЛ, хотите пороговые на базе Сигнал-10. С2000-АСПТ в довесок чисто на управление пожаротушением

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Света_Кипр
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Июля 2017 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

к (Демьяново, Россия)

Проблема в том, что я сомневаюсь можно ли включать пожарные и охранные  датчики в один прибор. Судя по вашему ответу никаких проблем с этим нет.

Инженер - проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Dizel 2012
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Июля 2017 года, 19:33
(ссылка на это сообщение)

В целях экономии вполне допустимо

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Света_Кипр
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Июля 2017 года, 19:47
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за ответ.

Инженер - проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Майкл
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 30 Августа 2017 года, 17:08
(ссылка на это сообщение)

Ну, обычно, СКУД ведут отдельной системой. Если нет иного выхода, то датчики пожарной и охранной системы вполне допустимо сопровождать одной системой, но нежелательно в плане эксплуатации. Вылитет она система датчиком - вполне вероятно потянет и вторую. В свое время, работая в СКУД Терра Ментор такое не допускалось, но потом при смене руководства и в целях экономии стало негласно допустимым. не норма, но в редких случаях можно. Так что не переживайте напрасно.

Менеджер (Москва, Россия)
Georgij
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Января 2018 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, марку о.к.р.ч. "СКУД" ГОСТ 21.1101 не предлагает (хотя знаю, что некоторые люди так свои к.р.ч. называют), но предлагает ОС (охранная и охр-пож сигнализация). Не понимаю, можно ли СКУД каким-то боком притянуть в ОС (это ведь не охранная сигнализация, а управление доступом - то есть нет датчиков разбития стекла, нет датчиков движения и т.д.), но очень хочется. Я по сути не разрабатываю СКУД с нуля, а переношу дверь с электромагнитным замком и электроникой на 5 метров по коридору.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Журнал Технологии Безопасности
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 643, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Антониони, Shvet, Александр 156, Alex2214
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines