Болид. Как управлять противопожарным клапаном с 2-мя реверсивными электроприводами

Количество просмотров - 8273
(ссылка на эту тему)
Шантарам
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Июня 2017 года, 16:24
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток.
Система Болид. Мне необходимо контролировать и управлять противопожарным клапаном ГЕРМИК-ДУ, у которого 2 реверсивных электродвигателя BLE230. Звонок в Болид дал следующую противоречивую информацию: нужно поставить КПБ,Сигнал-10, БКИ. При этом кнопку опробования (тест) не поставить. Повторный звонок: может поставить 2 СП4, кнопку запараллелить. Что скажете, был у кого - нибудь опыт?

Инженер (Екатеринбург, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Июня 2017 года, 22:22
(ссылка на это сообщение)

Уточните пожалуйста что имеете в виду под кнопкой опробования? А также логику работы двигателей, предполагаемую, и что нужно контролировать, параметры.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Шантарам
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Июня 2017 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

1. Кнопка для обеспечения ручного управления приводом и тестовой проверки клапана.
2. Логика работы: Заслонки противопожарного клапана размером 1100х1100 при пожаре должны одновременно открываться с помощью ОДНОВРЕМЕННОЙ работы двух электроприводов.
3. Заказчик хочет визуализацию положения клапана (открыт\закрыт\обрыв\КЗ) и дистанционное управлении им с С2000-БКИ.

Я так понимаю с 2-мя СП4 не получится осуществить поставленную задачу. Неужели нужно ставить так много оборудования из за одного клапана?

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Июня 2017 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

А если попробовать обратиться в Плазма-Т?. Возможно разработают на заказ нужный шкаф, но на оборудовании "Спрут"

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Supermaksik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 28 Июня 2017 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

А что мешает приводы соединить параллельно и управлять с одного СП4?

Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Шантарам
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Июня 2017 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)


А если попробовать обратиться в Плазма-Т?. Возможно разработают на заказ нужный шкаф, но на оборудовании "Спрут"

У меня все ОЗК и КДУ управляются с Болида (требование Заказчика), поэтому ради одного клапана...вряд ли.

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Июня 2017 года, 10:31
(ссылка на это сообщение)

Как я понимаю речь идет о замене шкафа ШКП болидовского производства на аналог другого производителя с возможностью интеграции в систему Орион. Хотя у Вас схема на СП4

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Июня 2017 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Посмотрел, у Болида управлять двумя двигателями похоже можно только начиная с ШКП-30, при этом нужно делать задержку по времени включения двигателей

Проектировщик (Демьяново, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Июня 2017 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Конечно немного не технично, но:
Контроллер доступа С2000-2. Клапан по сути та же дверь. Контроль оконечных положений с помощью герконов. Выходы подключений замка для на СП4 на управления приводами. Кнопка "Выход" тестовая. На БКИ можно вывести индикацию и управление.
Или аналогично на С2000-4. И там и там есть шлейфа для контроля.
П.С. По-моему логично, но надо продумать.

А что мешает приводы соединить параллельно и управлять с одного СП4?

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Июня 2017 года, 07:48
(ссылка на это сообщение)

Нужен паспорт на ваш клапан. Насколько помню контакты открыт/закрыт/обрыв/КЗ выполняются на переменное напряжение

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Шантарам
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Июня 2017 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое всем, кто откликнулся!
Решили пойти по пути наименьшего сопротивления: чтобы не городить доп. оборудование, заказали ВЕЗЕ (производитель клапана) управление вентилятором дымоудаления и клапаном дымоудаления с 2-мя приводами с одного шкафа. Будет побольше времени - надо подумать как осуществить управление с Болида, но без нагромождения оборудования.

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Infane
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Июня 2017 года, 11:32
(ссылка на это сообщение)

Нда, у ВЕЗЫ особенно радует цена на эти позиции, вам о ней сообщили?

Инженер (Новгород, Россия)
Шантарам
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 03 Июля 2017 года, 06:29
(ссылка на это сообщение)

Еще один ответ Болида:
"В паспорте указан привод Belimo BLE, С2000-СП4 с ним будет работать без дополнительных элементов, при условии что приводы будут действительно оригинальные Belimo. Если используются два аналогичных привода, то управление осуществляется в пульте, путем привязки одного и того же раздела/разделов к обоим приборам С2000-СП4."

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Роман 9175
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #14 : 09 Ноября 2017 года, 23:14
(ссылка на это сообщение)

Вот на днях сдали объект система дымоудаления на С2000-СП-4 и С2000-БКИ было 2 таких клапана с двумя приводами Nanothech и ammer на220в питание подключили параллельно ,а концевики последовательно соответственно. В системе применялись кнопки тест и управление с БКИ и все в путь как часы, если приводы вентиляционщики поставят по людски без затираний и перекосов.

Ведущий инженер (С. Столбище, Россия)
Шантарам
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Ноября 2017 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17

автор: Woodhost
17 Февраля 2024 года, 15:45

автор: l1s9v88
02 Февраля 2024 года, 01:17

автор: ИК
26 Января 2024 года, 15:06

автор: Антониони
19 Января 2024 года, 22:50

автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 412, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines