Организация шлейфов ОС. Разные извещатели в одном шлейфе.

Количество просмотров - 4589
(ссылка на эту тему)
Вечный студент
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 23 Июня 2017 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги.
Вспоминаю, как надо проектировать охранную сигнализацию. В данный момент возник следующий вопрос - допустимо ли объединять извещатели с разным принципом действия (акустический, объёмный и магнитоконтактный) в один шлейф?
Роман П.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Июня 2017 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Не запрещается. Всё определяется проектировщиком по удобству определения вида тревоги. Чаще на разные шлейфы подключают просто разные рубежи.

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Июня 2017 года, 18:37
(ссылка на это сообщение)

Не совсем так. Допустимо, если объект не сдается на вневедомственную охрану. При сдаче на вневедомственную охрану по нормам вневедомственной  охраны. Если объект большой лучше переходить на адресную систему и вопрос отпадет сам собой

Проектировщик (Демьяново, Россия)
KonBez
**
Активный участник форумов

Консультации по слаботочным системам
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Июня 2017 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

Также не следует забывать, что извещатели с разными принципами действия могут иметь разные типы контактов и не всегда есть вариант переключения. А ещё шлейф может быть двухпроводной и 4-х.

Слаботочник (Краснодар, Россия)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июля 2017 года, 10:26
(ссылка на это сообщение)

Можно объединять по характеру контролируемой зоны.
Например:
1.   Периметр помещения. Объединяем открытие окон-дверей с инфракрасными поверхностными. Разбитие отдельно.
2.   Объем помещений можно объединить с магнитоконтактными переходных дверей.
3.   Блокировку сейфа можно объединить с ультразвуковым, который контролирует сейф.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Jablotron
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Сентября 2017 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

Лучше не объединять в одну зону датчики разбития, открытия и движения. Очень трудно будет потом вычислить датчик, дающий ложные сработки. Если уж возникла необходимость подключать эти датчики на один кабель, то правильнее будет сделать следующее: Каждый датчик подключить через адресный модуль, а в централи, после адресного приемника (интерфейса) раскидать на разные зоны. Такие адресные модули с приемниками производят, как в Украине, так и в России.
К слову об адресных системах, посмотрите забавный ролик по установке адресной охранной сигнализации Jablotron 100

https://www.youtube.com/watch?v=Uz_V5Ibg1QI

Инженер (Одесса, Украина)
Vtlgruzdov
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Февраля 2019 года, 18:43
(ссылка на это сообщение)

спасибо, полезная информация

Столяр (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

журнал Технологии безопасности
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1037, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
оболтус, Mоpоk, ИК, Чистильщик, Коты, nartivin, Qwert 100500, Operki, Alex2214, Sasha 4312, Виталина, Shvet, РоманC, Владимир Ц., Андрей_888, Профессор Нафаня
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines