Расчеты по релейной защиты. Прошу помощи

Количество просмотров - 3572
(ссылка на эту тему)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Июня 2017 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, помогите посчитать релейку. Считаю ее крайне редко, практически никогда, а на ПС и тем более.
Исходные данные: куст скважины с насосом 250 кВт, подстанция 630 кВА. Плавка вставка на ней 125 А типа ПКТ.
так же привожу свой расчет.
Исходя из расчета я так понимаю что моя плавка вставка абсолютно неселективна по отношению к существующим уставкам. Собственно что мне делать, написать чтобы исключить плавкую вставку?
и просветите меня еще по одному вопросу.
У существующей МТЗ стоит реле РТ-40/10, что значит 200/10А, первичный ток 200? вторичный 10?
* Mathcad - Расчет ТКЗ.pdf
(202.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 151]
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Июня 2017 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)

прилагаю расчет
* расчет.pdf
(101.05 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 163]

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Июня 2017 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Ingener*2017, спасибо. Подумаю еще. Шабада читаю, но селективность пока на нуле.
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Июня 2017 года, 17:55
(ссылка на это сообщение)


Ingener*2017, спасибо. Подумаю еще. Шабада читаю, но селективность пока на нуле.
Смущает меня сопротивление трансформатора, возможно ошибка на порядок. Надо проверять (мои предположения). 3 Ома круто больно для ТР.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Июня 2017 года, 18:53
(ссылка на это сообщение)

Смущает меня сопротивление трансформатора

так че, циферки в формуле стоят, формула вроде та! не думаю что маткад ошибся
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 27 Июня 2017 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)


Смущает меня сопротивление трансформатора

так че, циферки в формуле стоят, формула вроде та! не думаю что маткад ошибся

да все верно посчитано)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 27 Июня 2017 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)

Dmitryi52nnov, если интересно могу расчетный файл кинуть и маткад заодно
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Июня 2017 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)


Dmitryi52nnov, если интересно могу расчетный файл кинуть и маткад заодно
Да нет спасибо, изначально исходный максимальный ток КЗ 2,138кА на СШ системы 6кВ, поэтому все плохо))
Ну да ладно, Вам надо по правильному убирать предохранитель (если не обеспечивается селективность) и обеспечивать селективность, ибо ПУЭ нам говорит:

3.2.3. С целью удешевления электроустановок вместо автоматических выключателей и релейной защиты следует применять предохранители или открытые плавкие вставки, если они:

могут быть выбраны с требуемыми параметрами (номинальные напряжение и ток, номинальный ток отключения и др.);

обеспечивают требуемые селективность и чувствительность;

не препятствуют применению автоматики (автоматическое повторное включение - АПВ, автоматическое включение резерва - АВР и т. п.), необходимой по условиям работы электроустановки.

Надо почитать еще ПУЭ, есть чувство, что там я читал строки: что не обязательно обеспечивать при определенных условиях или селективность или все-таки резервирование защит, при применение предохранителей на ВН ТР.) это не точно.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Июня 2017 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

да ток КЗ маленький, пару тыщ бы еще...
коллеги эксплуатационщики (если тут такие есть) а подскажите, автоматический выключатель высоковольтный иметь в эксплуатации "хуже" или "лучше" чем плавкую вставку? выключатель стоит ну в среднем 150 т.р. предохранитель 3,5-4. но мы не останавливаем работу других нагрузок на фидере (т.к. вроде как обеспечили селективность). Или не стоит оно того?
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Июня 2017 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)


да все верно посчитано)

Только непонятно:
1. Почему весь расчёт идет на 5900 В.
2. Почему вставка на трансформаторе 125 А, при рекомендуемой в 100 А.


Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Июня 2017 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

1.5900 - это данные от эксплуатации у них такое напряжение на ПС
2. Кто рекомендует вставку на 100А?
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 27 Июня 2017 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)


1.5900 - это данные от эксплуатации у них такое напряжение на ПС
2. Кто рекомендует вставку на 100А?
А почему вставку надо на 125 А?)

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Июня 2017 года, 10:13
(ссылка на это сообщение)

ировать
1.5900 - это данные от эксплуатации у них такое напряжение на ПС
2. Кто рекомендует вставку на 100А?

Не помню уже откуда у меня этот скан:
Да и в типовых проектах приняты в 100 А...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Huawei
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 27 Июня 2017 года, 10:19
(ссылка на это сообщение)

https://www.proektant.org/index.php?topic=7921.0 тут вот есть книга Шабада
в каких-то других книгах читал аналогичную методику выбора, 2*Iном трансформатора. 100А выходит маленьковата как-бы!
в серии библиотека электромонтера у Голубева, вставка для 630 - 100 А,
Dmitriy52nnov
***
Куратор подраздела "Электроснабжение объектов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 27 Июня 2017 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)


https://www.proektant.org/index.php?topic=7921.0 тут вот есть книга Шабада
в каких-то других книгах читал аналогичную методику выбора, 2*Iном трансформатора. 100А выходит маленьковата как-бы!
в серии библиотека электромонтера у Голубева, вставка для 630 - 100 А,
Если поставить вставку на 100А селективность насколько лучше станет? или не повлияет? Поглядите.

Инженер-проектировщик (Нижний Новгород, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 483, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Чистильщик, Земский, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines